Перейти к содержанию

Вводной Силовой Кабель


bavik

Рекомендуемые сообщения

Подскажите пожалуйсто , какой силовой кабель ААШв необходимо для подключения здания с максимальной нагрузкой 200кВт , на рассоянии 120 метров от потстанции .

Формул множество , но сам расчитать сечение не могу. Буду признателен за помощь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

200кВт на три фазы по 70КВт/фаза Iн=70/0,22=320A

допустимое падение напряжения обычно 5% Uп=220*5%=11в

Rкаб= Uп/Iн = 11в/320А = 0,03432ом

сопротивление одного метра Rкаб/L= 0.00028646ом

дальше вспоминаем,что R=j*L/S

S=j*L/R=>, для алюминия j=0,028, S= 0.028/0.00028646=97,744мм2

округляем до 100 квадратов.

как-то так....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

я когда к дому тянул кабель то для воздуха одно сечение а для подземной прокладки совсем другое...

я тащил 380 вольт 30 кВт всего на 30 метров... не забываем про охлаждение кабеля в воздухе и кабеля под землей. :ph34r:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Большое спасибо , кто мне помог . Подскажите пожалуйсто , кабель ААШв 3*100 бранированный ( по прайсу поставщика ) , 100 это сечение одной жилы , или трёх вместе ? Кабель прокладываем в земле. Спасибо.

Изменено пользователем bavik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У меня получилось 185 квадратов люминия, по потерям и 120 по допустимому нагреву.

Для косинуса фи 0,95, при прокладке в земле. 10% запас на перегрузку.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bavik,

это сечение одной жилы. В марке же написано: 3*100. Три жилы в алюминиевой трубе, сверху - стальная лента. Кстати, а почему это рассчитываете Вы? Как Вы выбрали марку кабеля? Вы знаете особенности других кабелей, например АСБ, ВВГ?

Можешь не писать - не пиши.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня получилось 185 квадратов люминия, по потерям и 120 по допустимому нагреву.

Для косинуса фи 0,95, при прокладке в земле. 10% запас на перегрузку.

У Вас получилось 185 квадратов , это одной жилы , или трёх вместе ? Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У Вас получилось 185 квадратов

Естественно одной!

В принципе, методика г-на IMXO, с научной стороны правильная, НО не учтен косинус ФИ, он для бытовухи принимается 0,95, компенсации хоть и не требует, но реактивка гуляет. Запас на перегрузку. И главное "говенность" люминтия, который сейчас, непонятно как делают!

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bavik,

это сечение одной жилы. В марке же написано: 3*100. Три жилы в алюминиевой трубе, сверху - стальная лента. Кстати, а почему это рассчитываете Вы? Как Вы выбрали марку кабеля? Вы знаете особенности других кабелей, например АСБ, ВВГ?

а где 4 нулевая жила

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

У меня получилось 185 квадратов люминия, по потерям и 120 по допустимому нагреву.

Для косинуса фи 0,95, при прокладке в земле. 10% запас на перегрузку.

У Вас получилось 185 квадратов , это одной жилы , или трёх вместе ? Спасибо.

Уважаемый bavik, заранее извиняюсь за грубость, но с таким подходом я вам категорически не рекомендую что либо прокладывать и что либо рассчитывать.Особенно на такие токи и напряжения. Открывайте ПУЭ, читайте, разбирайтесь, определяйтесь что вам нужно. Если вам жить надоело, то вокруг еще есть люди, которые хотят жить.

Танки грязи не боятся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...

Да, это действительно опасно, особенно если не хватает определенных знаний.

Не подскажите где можно недорого затариться кабелем. Нужен кабель аашв в большом метраже.

Возможно есть специализированные и проверенные магазины ? -_-

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...