Схема Защиты От Короткого Замыкания 220 В


forzub

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Собираю систему для умного дома на ардуино.

Все в одном корпусе.

Упраляю включением/выключением точек питания 220В через релейные модули.

Можете подсказать схему защиты этих самых точек от короткого замыкания?

т.е. я хочу установить на выходе схему, которая бы разрывала цепь в случае возникновения нештатной ситуации.

Достаточно ли для этого поставить дифавтомат?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

есть более передовая технология?

в сети хвалят такую схему

http://bip-mip.ru/prostoe-ustrojstvo-zashhity-ot-korotkogo-zamykaniya-sxema.html

но вот не знаю, защитит ли она.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Уточнение.

Ув. Автор!

Что Вы имели в виду?

"дифавтомат" - это http://www.stroimdom...d.php?t=12401

УЗО https://ru.wikipedia...ного_отключения

Влад Иванович!

Автоматические выключатели выполняют две функции:

- Защита от КЗ, обычно при I более 9-11 от номинала (пример: автомат 16А, электромеханика сработает примерно при 150-170А). Тср - десятые доли секунды ( зависит от "модели" )

- Защита от перегруза ("тепловая" ), время сработки - от секунд до минут.

Плавкий предохранитель, по сути, это тот-же авт. выключатель...

в сети хвалят такую схему

http://bip-mip.ru/pr...niya-sxema.html

У этой схемы есть существенный недостаток - падение U на резисторе... Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема с резистором и реле чушь полная. Питать нагрузку через 110 ом. Ну ну.

Единственное, если этот резистор и перегорает в случае КЗ. Тогда толк от него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть более передовая технология?

в сети хвалят такую схему

http://bip-mip.ru/pr...niya-sxema.html

но вот не знаю, защитит ли она.

это не схема - это ужас

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Устройства защиты от КЗ должны выдерживать сверхтоки КЗ, а это десятки, а порой и сотни КА. Укладываясь во время срабатывания. Устройства автоматики, лишь констатируют факт их срабатывания, по косвенным признакам.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"- Защита от КЗ, обычно при I более 9-11 от номинала (пример: автомат 16А, электромеханика сработает примерно при 150-170А). Тср - десятые доли секунды ( зависит от "модели" )"

Современные (о китайско - польско - турецких вообще не говорю) автоматы после одного - трех срабатываний уже не держат заявленный ток или даже не включаются.

За доли секунды при токе 150 А много чего еще выгореть может...

Для умного дома нужно и умную защиту, а точнее - умные защиты: по току, по напряжению, для силовых цепей и цепей управления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для защиты от КЗ ставят предохранители, для защиты от перегрузки ставят автоматические выключатели.

А теперь ещё раз перечитайте мой пост.

Вы с "силой" работали? ПТЭ и ПУЭ читали?

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Это точно." (С)

Хотел добавить: ,,, и умные конструкторы-исполнители с "прямыми руками".

Кстати, силовой коммутирующий полупроводник/и (тиристор, транзистор..) банальный предохранитель и/или авт. выключатель (расчет идеального номинала весьма труден, а на практике почти не возможен) не спасет. А вот релюха стерпит (о "говне" речь не идет).

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот честное слово, очень хочу быть умным потребителем и и умные конструкторы-исполнители с "прямыми руками", но пока только учусь )))) так, что, кто-нить подскажет как сделать по-умному начинающему? :)) может таки поставить УЗО или есть схема отключения через реле?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно конкретно разбираться со всей схемой и с каждым узлом в отдельности.

Обязательно разделить питание силовой и оперативной цепей.

Кортыш. Я начал читать ПУЭ, ПТЭ и многие другие умные книги на 9 лет раньше тебя. Я не метролог, а производственник, уже 40 лет.

Не нужно равнять современные автоматы с советскими А, АФ и др., в которых предусматривался "ток Уставки".

Даже АП намного надежнее современных. Сейчас "буржуизм" и никто не отвечает за то, что написано.

На производстве я сейчас использую в основном немецкие, голландские и финские: автоматы, пускатели, частотники...

Их не единицы, десятки. Да, дорого. Но непрерывный производственный процесс требует.

Кстати пускателей хороших импортных нет, меняю на ПАЕ, ПМЕ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну насчет легкости задачи никто и не говорит. Я рассудил так, раз с электричеством, а стало быть и коротким замыканием человечество знакомо уже достаточно много лет, возможно уже есть готовые технические решения этого вопроса, но ... видимо кз не такая уж опасная и частая реальность, раз до сих пор нет однозначного ответа :) конечно придется читать дальше .

схема очень простая: розетка 220, от нее через выключатель идет провод на лампочки, вентиляторы и прочию нагрузку. т.е. ничего такого, чего не было бы у каждого дома.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Влад Иванович!

Весьма рад тому, что Вы знакомы с нормативными документами и тем паче 40лет на производстве (я не ехидничаю).

Я тоже не сразу стал начальником. 3 года на ЖД тр-те ( ШН СЦБ), затем почти 6 лет на стройке обычным эл. монтером (работал "за хату"), получал 135 руб. "грязными", потом...

К 35 годам стал гл. энергетиком, но предприятие было не оч. большим (около 600 человек, но работало круглосуточно. Эл. снабжение - I категория), так что не чураясь говна (в прямом смысле) лез в " канашку", если надо, то в КИП + котельная + 4КТП 10/0,4кВх4 кВА каждая и т.д.. Всю биографию трудовую деятельность описывать не стану.

Сейчас на пенсии (не по возрасту...)

Про автоматы, а точнее "фирму": LEGRAND от проверенного поставщика. Дорого, но надежно. Либо ЖД автоматика - сейчас тоже дорого, но оч. надежно.

Последнее: я с Вами на брудершафт не пил.

Всех благ!

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати пускателей хороших импортных нет, меняю на ПАЕ, ПМЕ.

Нет хороших сетей под качественные импортные пускатели, так пожалуй будет правильнее.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новые технические решения есть: это самовосстанавливающиеся предохранители и электронные предохранители.

Но их надо вместе с автоматическими выключателями умно встроить в умный дом. Исходить из того, что из-за залитого дождем датчика температуры или перегоревшей лампочки не включилось аварийное пожаротушение или не отключился весь дом.

Кортыш.

Прошу прощения за некоторую бестактность.

Изменено пользователем Влад Иванович
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ловите, как раз на широкую полосу для Палника рисовали, автора не знаю. Все, что нужно.   
    • @Андрей0З9  Это что за учитель и где, такой по трудовому обучению, задает задачи по физике 10 класса.?!  Бред полный.
    • Румынский дядька - перфекционист-фенечник. Бисера и бусин - дофига, вот и ставит куда не попадя, в данном случае бусинками выставил единую высоту ряда конденсаторов. Подобное встречалось, когда на ножки впаиваемых элементов одевались короткие кембрики одинаковой высоты, чем задавалась единая высота монтажа. Ну видимо румынскому дядьке лень было нарезать кучу одинаковой мелочёвки, зато было вналичии много бисера..., и креативно и желаемого достиг. С уважением, Сергей. 
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
    • Сабсоник 3 порядка потом усилитель на Оу. Далее все на столе отстроить и все 
    • Вот и я думаю сделать на сдвоенном операционнике входной усилитель и сабсоник. 
    • Я всегда подозревал, что эта схема была содрана кЕтайцами с какого-то старого и хорошо известного (но не у нас) блока питания, и что в оригинале использовались именно 741 операционники. И вот тому подтверждение... Все равно те микросхемы и транзисторы что они используют в наборах, чаще всего подделки. Мне например, пришлось заменить D1047 транзистор что шел в наборе на пару таких же, но нормальных (выдраных с дохлого усилка). Транзистор из набора (маркировка явно "левая", без какого-либо намека на изготовителя) сильно грелся даже на 1,5А. Такой же транзистор D1047, но из усилка грелся раза в два меньше, да и маркировка "нормальная".  Подозреваю что и TL081 что в наборе идут тоже возможно что перемаркированные 741 (они супердешевые, сравнимо с 358). 741 операционники выпускали все кому не лень, аналогов было выпущено очень много за полвека.  Были и на плюс-минус 22в, надо смотреть конкретный даташит и производителя, даже от буквы в конце это зависит.  Например, есть такой аналог uA741 от ST ("микро-А741"). ua741-957400.pdf ua741.pdf MA741.PDF
×
×