Перейти к содержанию

Автомат горения LFL 1.333 и датчик пламени QRM 2


Рекомендуемые сообщения

Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите почему топочный автомат получает питание 220 вольт, а выдает на датчик пламени 340 вольт , то есть откуда взялось повышенное напряжение ? Инструкция на LFL 1.333 еще и предлагает одну из питающих клемм заземлить , но в практической схеме заземления нет , то же почему монтажники не стали экранировать ?

Еще хотелось узнать , датчик QRM - ультрафиолетовый , поглощает невидимый  спектр с длинной волны от 190 до 240 нм, излучение проходит через горелку и разные детали внутренней конструкции пока не доберутся до колбы датчика. Волны излучения и поверхности влияют друг на друга ( отражают -поглощают) или ультрафиолету  без разницы куда проникать ? То есть уровень сигнала меняет поверхность ( шероховатая . матовая, глянцевая)

Спасибо

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Trikster GM сказал:

Инструкция на LFL 1.333 еще и предлагает одну из питающих клемм заземлить

Не предлагает, а обязывает: "• При соединении с QRA..., заземление клеммы 22 является обязательным".

4 часа назад, Trikster GM сказал:

... (шероховатая . матовая, глянцевая) ...

Датчик должен "видеть" пламя напрямую. Поверхность некоторой трубки, в которую вставлен датчик, существенного влияния не имеет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, mvkarp сказал:

Из прибора.

Так я о том же, но почему приходит 220, а выход 340 ? Что повышает напряжение ? Как это получается принцип какой повышения ? Трансформатора нет в корпусе LFL

И почему клемма с потенциалом садится на корпус ( на землю) короткое будет? Клемма в схемах либо 22 либо 23 .

1 час назад, mvkarp сказал:

Не предлагает, а обязывает: "• При соединении с QRA..., заземление клеммы 22 является обязательным".

Датчик должен "видеть" пламя напрямую. Поверхность некоторой трубки, в которую вставлен датчик, существенного влияния не имеет.

Я имел ввиду что датчик принимает сигнал ослабленный , так как от факела до датчика больше метра расстояние и на пути всякие железяки стоят типа разных трубок из металла, стержней. решетки с отверстиями . стенки самой горелки .  Ни где нет заземления клеммы 22 , монтажники так решили, наверное не просто так? Может такое соединение дает помехи ?

5 часов назад, Mahno сказал:

земля нужна датчику пламени,а не для экрана.

Физику можете объяснить ?  Ни где еще и ни на одной горелке не было такого соединения.

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/szhiganie_prirodnogo_gaza/kontrol_nalichija_plameni/8-1-0-9

Я так думаю что электроны летят куда надо относительно земли   

 

Изменено пользователем Mahno

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mvkarp сказал:

Это и мне непонятно.
Место установки фотодатчика в горелке штатное?

Да , штатное и есть второе штатное но выше первого -оно заглушено. Сделано второе окно для датчика в схеме с двумя параллельными датчиками. Два датчика тоже можно ставить в параллель

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Mahno сказал:

http://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/szhiganie_prirodnogo_gaza/kontrol_nalichija_plameni/8-1-0-9

Я так думаю что электроны летят куда надо относительно земли   

 

спасибо за видео , очень интересно. Но я повторюсь для фотодатчиков типа как QRM , питающийся напряжением в 340 вольт от клеммы 22 и 23 , эти клеммы с таким напряжением не заземляли ни где и если их заземлить ведь либо будет коротышь либо падение напряжения на датчике . С ионизационным же датчиком заземление необходимо - это верно , иначе он работать не будет .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сделал замер тока и напряжения на датчике QRM 2

Ток от 488 до 588 мкА при напряжении 333 вольта. Заземление клеммы 22 отсутствует по праву и быть его       не должно в схеме УФ датчика 22 -23 клеммы . В схеме 22 -24 клемма при использовании ионного электрода

заземление всегда присутствует для правильной работы электрода . Остается выяснить как могут работать два датчика QRM не мешая друг другу . И как через какое устройство схема выдает 330 вольт переменн.напряжения .

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, mvkarp сказал:

Вы фото кишек коробочки своей скиньте, авось что  отыщется (это я про "повышатор" напряжения).

Я вас понял , постараюсь, надо снять с действующей горелки и разобрать пока начальников нет.  Если сделаю позже ничего?

Так как еще холодно котлы в работе и разобрать сейчас нет возможности. На горелке Элко тоже стоит LFL , но другой серии , там рабочее напряжение на датчике 288 вольт . а напряжение на продувке и тестировании 345 вольт. Вы скорее никуда не уйдете с сайта , фото я выложу или в личку могу.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я остаюсь в теме. Когда выложите фотки, мне придет сообщение. Если что пойму - отвечу.

У нас на датчики пламени установлены приборы "Луч1-АМ". Хоть фото, хоть ионизационный датчики можно цеплять. При этом напряжение низкое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, mvkarp сказал:

Я остаюсь в теме. Когда выложите фотки, мне придет сообщение. Если что пойму - отвечу.

У нас на датчики пламени установлены приборы "Луч1-АМ". Хоть фото, хоть ионизационный датчики можно цеплять. При этом напряжение низкое.

ок

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
×
×
  • Создать...