Away Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Добрый день. Помогите разобраться с ups ntt-500, Как он сломался история умалчивает, предположительно подключили утюг на выход ради прикола, но это не точно. блок провалялся лет 10 и теперь понадобился. Пробовал включать 2 способами: с 220В сеть + акб от авто, и просто акб авто. Блок издает короткий писк моргает лампочкой "BACK UP". Вроде бы все проверил.. все живое. После того,как блок пискнет напряжение питание на имс отсутствует. В момент включения блока,пока пищит зуммер, напряжение поднимется до +5,45В и падает на ноль. После того,как блок отключается на одной LM339 на 5 и 7 выводах присутствует +11.7В (напр.акб) Ups cостоит: -SG2425 (именно такой не было, побывал ставить sg3524) -LM339 -3 штуки (проверены на живые) -LM317 (проверена-живая) -реле с одной парой контактов нормально разомкнутые -реле с двумя парами контактов, при включении блока щелкает (пока реле переключено, есть питание на имс) -электролиты вроде бы и по емкости и по еср в норме. -4 шт. BUZ11 Я не могу без схемы понять как запускается блок. В гугле похожих схем не нашел Подскажите куда копать ,? непонимаю алгоритм включения.. Также еще вопрос . Принципиально ли расположение контактов на вход трансформатора после стока полевых транзисторов, плата лежала внутри блока не подключенная и эти 2 вывода меня смущают. Изменено 9 января, 2018 пользователем Away 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Трансформатор проверь, на целостность обмотки. Возможно схема контроля не видит выходное, а также входное напряжение. Был случай, сгорел предохранитель(от перегруза по выходу), установленный в сам трансформатор, поверх обмотки. Проверяй. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Away Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 ок. завтра попробую прозвонить обмотки. сетевой предохранитель и на линии 12в живые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Away Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) разъем 3 тонких провода на трансформатор. желто-оранж 2,3 Ом желто-зелен 1,7 Ом зелен-оранж 0,8 Ом Первичка 2,3 ома.. (последовательно подключенная лампа горит в полный накал) Все остальный выводы не подключены. Спекся трансформатор ?? Cразу не догадался проверить его.. Изменено 11 января, 2018 пользователем Away 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 "Старорежимная" схема. Электроника питается с мелкого транса ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Не думаю. Мощность лампы какая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 6 минут назад, fant сказал: "Старорежимная" схема. Электроника питается с мелкого транса ? да.стоит на плате. на фото видно. 1 минуту назад, Ahneus сказал: Не думаю. Мощность лампы какая? 60w. Сейчас промерял напряжение на лампе. сеть 227в на лампе после трансформатора 224в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Слишком большая посадка. Как подключили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Перепроверил. 0.5-1 вольт разница. Подключал последовательно с 2.3 омаОтправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 По ходу трансформатор ушёл в мир иной, дома был подобный трансформатор, проверю его данные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) 1 час назад, Away сказал: да.стоит на плате. на фото видно. Мне такое решение нравилось. Примерно такой упса эксплуатировал много лет назад. Там заряд АБ шёл через мелкий трансформатор. Большой работал только при питании от АБ. Если сбросить всё и оставить только 220 на мелкий трансформатор, то электроника подаёт признаки жизни ? Релюшки проверили ? Может утюгом контакты "подварили" ? Изменено 11 января, 2018 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Я не совсем понимаю алгоритм запуска схемы. Мысль была подать напряжение мимо реле на маленький трансформатор для проверки работы платы. Судя по всему, он живая. Но что это даст? Компоратор отслеживает напряжение. Вместо дохлого транса (я про низковольтную обмотку) можно подключить временно трансформатор с атх? На косу + с акб, а на крайние выводы от полевых с платы. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Трансформатор сдох, увы. Вот проверил свой, в принципе как и думал. От atx не подойдёт, сердечник другой, частота другая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 14 минуты назад, Away сказал: Я не совсем понимаю алгоритм запуска схемы. Без мощного трансформатора и разбираться смысла мало. По памяти, как у меня работал. При наличии сетевого схема питалась от мелкого трансформатора. Подзарядка АБ тоже от мелкого трансформатора. При пропадании 220, стартовал преобразователь. Просто как кирпич. "Холодного" старта, естественно не было. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Я так понимаю искать трансформатор на замену глупо.. Расчитаны под определенную схему. Рабочая плата на з/ч Отправлено через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ну так можно попробовать найти подобный от другого ups, ну и подключить его к плате. Я приделывал так пару раз, но тока на преобразование в авто. По топологии должны пойти, тока обмотки нужно правильно подключить, да и по мощности рассчитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, Away сказал: Рабочая плата на з/ч Кондёрчиков "надёргаете". И то дело. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 В УПСе кондерчики уже, наверно, помяты жизнью изрядно. А вот ключи - хорошо. В 11.01.2018 в 16:03, Away сказал: Первичка 2,3 ома.. (последовательно подключенная лампа горит в полный накал) Все остальный выводы не подключены. Спекся трансформатор ?? у трансформатора моего 650 ВА УПСа ток ХХ около 70 мА. Лампу тоже будет накаливать. У бОльшего по мощности - тем более. Все потому, что сердечник работает с большой индукцией, без запаса. А без подключенной батареи Back-UPS, например, даже не подаст признаков жизни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться