Перейти к содержанию

Какой Же У Этого Бп Кпд?


ЛЕВША

Рекомендуемые сообщения

предлагаю дисскуссию на тему КПД.

в приложенной схеме,это бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором,на конденсаторе "падает" около 208В

при токе 1А.

по идее на конденсаторе рассеивается около 200Вт,куда же девается эта энергия? ничего вроде не греется?

и действительно ли напряжение падает?какой же КПД у этого устройства? 5%?

post-35852-1198788327_thumb.jpg

Рожденный ползать, летать не сможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А в чем предмет дисскуссии то?

Для оценки потерь в конденсаторе нужно знать его добротность на частоте 50Гц при токе 1А. Если ими (потерями) пренебречь, то:

Полезная мощность - 12В*1А=12Вт.

Мощность потерь (в основном на прямосмещенныз диодах) - 2(диода)*1А*1В(падение напряжения на одном диоде)=2Вт

КПД = 12Вт/(12Вт+2Вт)=0,86

Активная мощность - P = 14Вт

Полная мощность - S = 220В*1А = 220ВА

Реактивная мощность Q=(S2 - P2)0.5 = 219,6 ВАР

СOS ФИ = P/S = 0.063

Успехов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Конденсатор это реактивный элемент, когда заряжается - он потребляет энергию, но когда полярность меняется - он её отдает, таким образом даже если ток и гоняется большой, но мощность отдается обратно в сеть, и её выделения в тепло не происходит - только на проводах в виде тепла, и то что в конденсаторе теряется из-за потерь в диэлектрике на данной частоте.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А не опасно ли случайно коснуться проводов после кондера??? Там напряжение то вроде низкое, но .... :huh: .

Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

напряжение низкое между выходными контактами, а между любым из них и землей ... достаточно высокое. и убъет или не убъет полностью и целиком зависит от изоляции между вами и землей.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

напряжение низкое между выходными контактами, а между любым из них и землей ... достаточно высокое. и убъет или не убъет полностью и целиком зависит от изоляции между вами и землей.

А если убьет, то какой КПД будет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если убьёт, то уже всё-равно будет, какой там КПД :lol: .

Кстати давно интересовался, в зарядных устройствах для мобил (новых) ведь нет транса, значит там тоже напряжение гасится через какой-нибудь элемент. Опасно ли коснуться выводов разьема при включенном в розетку заряднике?

Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в сотовых зарядниках импульсный БП, хотя может попасться и с кондёрами китайское г.., отвёрткой индикаторной надо проверять или разбирать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в сотовых зарядниках импульсный БП
. Нифига!!! :huh: Спасибо не знал!

Если китайское, то точно г.... :lol:

Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати давно интересовался, в зарядных устройствах для мобил (новых) ведь нет транса, значит там тоже напряжение гасится через какой-нибудь элемент. Опасно ли коснуться выводов разьема при включенном в розетку заряднике?

Может там стоит чет типа импульсного стабилизатора, тогда и транса не будет, только дросель.

На щет БП представленого в первом посте, могу с уверинносту сказать что КПД етого БП точно меньше 100% :D

Изменено пользователем Vetal_krot

Нашедшего выход затоптывают первым

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в сотовых зарядниках импульсный БП
. Нифига!!! :huh: Спасибо не знал!

Если китайское, то точно г.... :lol:

неправда. отличные устройства - именно китайские. потому что дешевые - и очень надежные.

по крайней мере у нас.

трансформатор чрезвычайно гибко перематывается - без выпайки из платы.

я уже перемотал их несколько десятков. на напряжения от 2 до 400 вольт.

ни сгорел ни один. вещь чрезвычайно надежная и удобная.

много зарядников сделал для мотоциклов и скутеров друзьям.

фотореле на даче. сенсоры охранной сигнализации.

питание лазеров контроля периметра на даче.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

питание лазеров контроля периметра на даче.
Это что такое??????????????? :rolleyes:

Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лазер контроля периметра - примитивный датчик движения, если прирвётся лучик, то сработает сигнализация. Обычно стоит несколько лазеров по периметру помещения и от дураков этого хватит :P

Изменено пользователем Mosfet 2007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да нет, я понял как это работает ( в фильмах видел) , но зачем эта штука на даче, мелкокопытный скот ловить ( козлов всяких) :lol::lol:??? Крутая наверное дача!!!! :rolleyes: , если есть что охранять, то нужно!!!

Изменено пользователем Тера

Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

>>неправда. отличные устройства - именно китайские

ну в том что они все китайские сомневаться не приходится, но качество разное бывает, вон соседка купила три зарядника по 120р все накрылись в течение недели, каждого хватило на пару зарядок, тоже импульсные кстате.. это она их успевала покупала, пока я фирменный, который в комплекте шёл ремонтировал

>>мелкокопытный скот ловить ( козлов всяких) ??? Крутая наверное дача!!!!

там наверно матрица из лазерных лучей, для системы наведения пулемёта.. офф..

Изменено пользователем rizz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да ну, перебор будет. хотя сделать раз плюнуть.

за забором - внутри огорода. на столбах под углом 45 градусов - зеркала.

парой лазеров от указки - в два ряда - перекрываю внуттренний периметр.

когда перепрыгивают через забор. прожектор включается на 10 минут.

у меня строй материала еще много, дом новый - еще доделывать немного надо. предохраняюсь - в общем :lol:

я по блокам питания - нужно еще поглядеть характеристики питающей сети. всякое бывает.

у нас нет проблем - с надежностью блоков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эта тема видимо проверка на вшивость :). Автор разумеется и сам все знает....

Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

А таким способом можно запитать ламу накаливания ватт на 100? какие номиналы деталей будут? Или есть другой спооб? Нужен оч компактный БП для лампы. С 220В переменного в 12В постоянного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.  
×
×
  • Создать...