Перейти к содержанию

Горят Телевизоры


Ga_ry

Рекомендуемые сообщения

Третий телек уже сгорел на даче у соседа и не только у него одного.

Напряжение нестабильное, прыгает, бывает кто-то и сваркой пользуется.

Что делать в такой ситуации?

Может есть какие-то разумные решения.

Поменять проводку до самой подстанции - не предлагать, хотя в этом то наверно вся причина, ну или основная её часть. Или нет? <_<

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Родственикам делал подобный регулятор, питал холодильник и прочую бытовуху, пока не починили им сеть.Помоему даже на форуме схему выкладывал.Во всяком случае тема обсуждалась на форуме.

п.с. схема, в Радио была схема с комутацией на симисторах

post-4609-1216205162_thumb.png

Изменено пользователем bavbav

в наше время снег был белее и пушистей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Можно установить автовыключатель сети при превышении\понижении его до недопустимых параметров. Не очень удобно, но, по крайней мере, оборудование останется целым.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ЛЕВША bavbav

Спасибо, схемы вобщем то однотипные, а что из себя представляют трансформаторы? Можно ли вместо них применить что-то готовое.

И как думаете спасут они при полном пропадании электричества, в смысле защитят ли они питаемые устройства от выхода из строя?

Изменено пользователем Ga_ry

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И как думаете спасут они при полном пропадании электричества, в смысле защитят ли они питаемые устройства от выхода из строя?
при полном пропадании электричества - у вас сеть обесточится..а значит ничего не сгорит. Ну а если нужно чтоб все работало после пропадания - тогда спасет UPS .. да и для некоторых домашних нагрузок нужен еще и синусом на выходе.

Читаем правила форума

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И как думаете спасут они при полном пропадании электричества, в смысле защитят ли они питаемые устройства от выхода из строя?

при полном пропадании не спасут, спасут при перепадах и колебаниях напряжения, для того и созданы.

Рожденный ползать, летать не сможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И как думаете спасут они при полном пропадании электричества, в смысле защитят ли они питаемые устройства от выхода из строя?

при полном пропадании не спасут, спасут при перепадах и колебаниях напряжения, для того и созданы.

Думал об одном, а написал о другом, конечно же от полного пропадания надо подстраховываться УПС-ом, а в голове было "от превышения напряжения", резкие скачки, я был свидетелем тому, что за 300 В зашкаливало.

И всё таки по поводу трансформатора, ответте.

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

От больших скачков напряжения у меня стоит защитное устройство.Если напряжение вне допуска 190 -245в, то реле отключается.Как только напряжение входит в норму с задержкой в несколько секунд реле включается.Схема - два компаратора на транзисторах.Запитаны телевизоры и т.п. бытовуха.

По трасформатору - схема расписана у "Евсеев.Радиолюбительские устройства для дома" вып.13.В электроном виде к сожалению нет.А если коротко, то последовательно с нагрузкой включаются дополнительные обмотки транса.Синфазно - если напряжение сети маленькое и противофазно если напряжение сети выше нормы.

в наше время снег был белее и пушистей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в голове было "от превышения напряжения", резкие скачки, я был свидетелем тому, что за 300 В зашкаливало.

система гибкая, можно ей придавать параметры как угодно.

на моей практике, одному электро маньяку собрали стабилизатор с диапазоном стабилизации 110 - 380V.

на все случаи жизни..... :rolleyes:

И всё таки по поводу трансформатора, ответте.

если нужны небольшие пределы регулирования, можно применить готовые промышленные трансформаторы серии ОСМ, в этом случае нужно брать с выходными напряжениями 2 х 24В, и включать вторички последовательно с первичкой синфазно. мощность трансформаторов нужно брать исходя из расчета Рнагр./ 5транс.

в иных случаях трансформатор лучше мотать и соотношение габаритная мощность - мощность нагрузки будут иными.

Спасибо, схемы вобщем то однотипные,

позвольте с ВАМИ не согласится, мнение человека серийно производившего приборы с гарантией в 1год. :rolleyes:

Рожденный ползать, летать не сможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

OBO V20-C1 надо ставить:

Я боюсь ошибиться, но по-моему это только вторая ступень грозозащиты - она дает выходное напряжение 1 кВ. ИМХО, при выбросе напряжения (скажем до 380В), он не сработает, а от удара молнии понизит напряжение только до 1 кВ, что для телевизора так же смертельно, как и 20 кВ. Я бы поставил ограничитель напряжения, например такой:

relenapr.jpg Стоит недорого, все регулируется - и минимальное напряжение, и максимальное :rolleyes:

Изменено пользователем Pacman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Pacman,

Ну там же написано Umax = 260V AC, причём автомат С32 выбивает с громким звуком выстрела.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Pacman,

Ну там же написано Umax = 260V AC, причём автомат С32 выбивает с громким звуком выстрела.

Ну, автомат это отдельная тема - он ведь с этим разрядником функционально не связан. Скорее всего он выбивает потому, что перенапряжение вызывает перегрузку по току. Если бы разрядник хотя бы раз сработал, то зеленое окошко стало бы красным и Вам пришлось бы его менять, т. к. он одноразовый. А 260 Вольт - это его максимальное рабочее напряжение, т. е. напряжение, при котором он долгое время может работать, не сгорая.

P. S. А второй автомат неплохой ;)

Изменено пользователем Pacman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, автомат это отдельная тема - он ведь с этим разрядником функционально не связан. Скорее всего он выбивает потому, что перенапряжение вызывает перегрузку по току. Если бы разрядник хотя бы раз сработал, то зеленое окошко стало бы красным и Вам пришлось бы его менять, т. к. он одноразовый. А 260 Вольт - это его максимальное рабочее напряжение, т. е. напряжение, при котором он долгое время может работать, не сгорая.

P. S. А второй автомат неплохой ;)

Нет, вы неправы. По достижению напряжения 260 вольт, сила ЭМ потока будет достаточной для срабатывания реле; реле в свою очередь замыкает резистор 1,4Ω, в цепи течёт ток свыше 125 Ампер, что и инициирует срабатывание автомата.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, вы неправы. По достижению напряжения 260 вольт, сила ЭМ потока будет достаточной для срабатывания реле; реле в свою очередь замыкает резистор 1,4Ω, в цепи течёт ток свыше 125 Ампер, что и инициирует срабатывание автомата.

А не подскажете, где Вы почерпнули эти сведения? Я вот листаю сейчас справочный листок по этому разряднику, там ни о каких реле и резисторах даже речи не идет. А 125 А - это fuse, то бишь плавкий предохранитель (он даже на корпусе разрядника нарисован), а не реле.

Изменено пользователем Pacman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А не подскажете, где Вы почерпнули эти сведения? Я вот листаю сейчас справочный листок по этому разряднику, там ни о каких реле и резисторах даже речи не идет. А 125 А - это fuse, то бишь плавкий предохранитель (он даже на корпусе разрядника нарисован), а не реле.

В справочном листке просто указаны данные. 20-я серия с реле и резистором, следующая 25-я серия - с варистором. Кстати, в справочном листке должно быть указано, что при протекании свыше 260 вольт он инициирует срабатывание автомата (поищите повнимательнее).

Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня не покидает ощущение, что мы живем на разных планетах :blink: Серия 25 - это разрядники, объединяющие в одном корпусе ступень B (для прямого или близкого попадания молнии) со ступенью C (для удаленного попадания молнии). Серия 20 - только ступень C. Я прикрепил листок - там нигде не сказано про отсечку при 260 Вольтах. Значит ее нет - или я не прав? Я полагаю, если бы данный прибор обладал функцией подачи в линию повышенного тока при перенапряжении (блин, даже звучит как-то странно :rolleyes: ), там бы об этом написали, не так ли?

uss_info_gb.pdf

Изменено пользователем Pacman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С - medium protection - protection device for surge protection to DIN-VDE 0100-433 for overvoltages due to distant lighting strikes or switching oprations carried on the supply network. 
II - 2.5kV - V20-C, V25-B+C

НУ вот, делаем логические выводы. Как производится разряд и стабилизация? Правильно, эффект Зенера (отсюда и европейское название стабилитрона - диод Зенера).

В чём заключается этот эффект? Из курса физики за 10-11 классы знаем, что путём пробоя при превышении нужного напряжения.

Так и тут. Достигнув и/или перевалив нужное напряжение, 2 варианта возможны:

1) параллельно реле с резюком не более 2Ω

2) варистор

оба варианта инициируют срабатывание средств защитного отключение, ибо принцип работы обоих вариантов подразумевает падения сопротивления при при повышении напряжения.

Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как же работает этот разрядник? Да очень просто - два контакта, разнесенные на заданное расстояние. При ударе молнии, напряжение между верхним выводом разрядника (подсоединенным к фазе или нулю) и нижним, соединенным с землей (смотрим маркировку!), достигает значения, при котором воздух между контактами начинает проводить электричество (т. е. возникает пробой). Возникает резкое увеличение тока в линии, что в свою очередь вызывает срабатывание автоматического выключателя. Само собой, это напряжение намного выше 260 Вольт.

Все гениальное просто. Зачем использовать реле или варисторы, когда достаточно сделать так, как я описал выше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как же работает этот разрядник? Да очень просто - два контакта, разнесенные на заданное расстояние. При ударе молнии, напряжение между верхним выводом разрядника (подсоединенным к фазе или нулю) и нижним, соединенным с землей (смотрим маркировку!), достигает значения, при котором воздух между контактами начинает проводить электричество (т. е. возникает пробой). Возникает резкое увеличение тока в линии, что в свою очередь вызывает срабатывание автоматического выключателя. Само собой, это напряжение намного выше 260 Вольт.

Все гениальное просто. Зачем использовать реле или варисторы, когда достаточно сделать так, как я описал выше?

Вы описали вариант, используемый на подстанциях. На DIN-рейку, да ещё и плавком от низких температур корпусе это полность исключено. И описаный вами вариант при 260 вольтах не сработает, а выбивает именно при достижении 260 вольт.

В информационном листке вы просто прочитали максимально допустимое значение напряжения, спобное вытянуть изоляция этого отвода. А обезопасить квартиру от перенапряжения в 30-40 вольт вашими рассуждениями невозможно.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А обезопасить квартиру от перенапряжения в 30-40 вольт вашими рассуждениями невозможно.

Обезопасить квартиру рассуждениями невозможно, согласен. Как и понять принцип действия коробочки с зеленым окошком. Они (разрядники) все делаются так, как я написал выше. Просто потому, что это наиболее надежный и дешевый вариант решения задачи молниезащиты. К примеру, у фирм Legrand и ABB, такие разрядники выпускаются со сменными картриджами. Сгорел - поменяли. Внешне, кстати, такие устройства выглядят так же, как и Ваше (даже окошко такое же :)) И наши, совковые фирмы ИЭК - тоже одноразовые.

Вы испытывали этот разрядник с помощью ЛАТРа (или чего-нибудь подобного)? Если нет - откуда Вы знаете, что автомат отключается именно при 260 Вольтах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обезопасить квартиру рассуждениями невозможно, согласен. Как и понять принцип действия коробочки с зеленым окошком. Они (разрядники) все делаются так, как я написал выше. Просто потому, что это наиболее надежный и дешевый вариант решения задачи молниезащиты. К примеру, у фирм Legrand и ABB, такие разрядники выпускаются со сменными картриджами. Сгорел - поменяли. Внешне, кстати, такие устройства выглядят так же, как и Ваше (даже окошко такое же :)) И наши, совковые фирмы ИЭК - тоже одноразовые.

Опять же, не путайте ОПН на подстанции и модульный отвод для DIN-рейки.

Да, на подстанции нужен именно описаный вами.

Тут вы сами себе противоречите.

Зачем дуговой разрядник ставить в квартиру, когда молния всё-равно прожжёт провода, так и не добравшись до щита квартиры? Незачем. А вот защиту от небольшого превышения напряжения, скажем 30-40 вольт? Да, такая защита будет полезнее в квартирном щите (ибо пускать в квартиру 1 киловольт вместо 20, как вы предлагали, ничего не изменит, всё сгорит к чёрту).

Можете дальше включить логику - просчитать толщину проволоки предохранителя для молнии - проводка в доме для неё всего лишь слабенькая вставка плавкого предохранителя.

И чему же сгорать, если там только 2 контакта по бокам? Зелёное окошко сменяется красным только если какой-то компонент сгорел.

Вы испытывали этот разрядник с помощью ЛАТРа (или чего-нибудь подобного)? Если нет - откуда Вы знаете, что автомат отключается именно при 260 Вольтах?

Я ж где-то писал, что как-то ковырялся в щите и случайно сорвал ноль - в результате С32 выбило со звуком выстрела.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да это долго можно будет спорить :rolleyes: Будем считать, что у нас ничья - как у меня руки дойдут и возможность появится, я вам такой разрядник раскурочу и внутренности покажу, чтобы более предметно можно было поговорить. А пока - спасибо за интересный диалог.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
×
×
  • Создать...