Подключение Автоматического Выключателя


КТ_805

Рекомендуемые сообщения

Задумал заменить в квартирном щитке пробки на автоматические выключатели.На автомате нарисована схема...Как я понял на схеме изображен искрогасительный контакт,реле тока и тепловое реле.Есть разница в подключении где ввод,а где нагрузка...?

post-65060-1239986939_thumb.png

post-65060-1239987087_thumb.jpg

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Я не вижу принципиальной разницы в подключении. Обычно - нижняя клемма(рис. 1) ввод, верхняя выход на нагрузку.

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

немножко поправлю SVN. по правилам ввод всегда сверху, но на большинство современных автоматов это не распостраняется - их можно подключать как хочешь.

извеняюсь за повтор SviMik опередил меня

Изменено пользователем KOLbKA
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Как электрик скажу, что впринципе разници нет, но обычно, как сказано ранее ввод дожен быть на неподвижном контакте (т.е. сверху), а выход на подвижном (снизу).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо за отзывы...Но у меня ввод с низу...Я так понял что подключать ввод и нагрузку можна и на клему 1, и на клему 2, или на оборот, не имеет разници...При перегрузке или к.з автомат сработает в любом случае..Слышал есть накладные планки для для крепления автоматов, вместо гнезд для пробок.Контакты автомата при этом остаютса открытыми..?

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть такое крепление, называется din рейка, но на неё крепиться только автомат и силовые клемы она закрыть не может. Продаются специальные крышки для закрытия силовых клем, но для однофазных автоматов я не встречал, только на 2 и 3 полюса. Или самое простое купить маленькую коробочку расчитаную на двухполюсный автомат, там и дин рейка имееться, и клемы закрывает, поищи в магазинах электро-товаров, там и посоветоваться можна

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот на одном из сайтов нашол крепежную пластину, с креплением для старых щитков...А как быть с контактами, или есть к ним крышка...?

post-65060-1240066637_thumb.jpg

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это крепление для автомата не имеющих посадочные места под дин рейку

зачем это старье. сейчас ты такие автоматы не найдешь

типа этого http://www.postelectro.ru/files/u1/ae1031.jpg

А как быть с контактами, или есть к ним крышка...?

ты зачищаешь провод столько чтобы залез в автомат (под винт), а для остального у тебя все остается в хлоровиниловой оплетке ( в изоляции) = зачем тебе там еще кышка ???

если ужо так боишься купи в электромонтаже коробку с кожухом и монтируй

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это крепление для автомата не имеющих посадочные места под дин рейку

зачем это старье. сейчас ты такие автоматы не найдешь

типа этого http://www.postelectro.ru/files/u1/ae1031.jpg

А как быть с контактами, или есть к ним крышка...?

ты зачищаешь провод столько чтобы залез в автомат (под винт), а для остального у тебя все остается в хлоровиниловой оплетке ( в изоляции) = зачем тебе там еще кышка ???

если ужо так боишься купи в электромонтаже коробку с кожухом и монтируй

Тут я с Вами не согласен...С уважением...

post-65060-1240073539_thumb.jpg

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

все как есть......?

А с чем не согласен?

я никак не пойму в чем проблема?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не согласен, что планка для автоматов старого образца...Подойдет к ней крышка, чтоб закрыть токоведущие части..?

С уважением...

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Товарищи о чем речь???

Насколько я в курсе, счетчики с пробками уже отжили свое и Электронадзор заставляет их менять или сам меняет. (еще не в курсе. через пару месяцев буду этот вопрос решать). А под новые счетчики уже ставят автоматы. И шкавчики выпускают. Называеться Щит вводно учетный. Там как раз хватает места и под счетчик и под автомат и под клемник. Конплектуются и Din-рейкой и гермовводами. Самые демократичные цены у ИЕК. А выглядит очень эстетично и проводов не видно. и подключаеться автомат ввод сверху, вывод снизу. Для эстетики.

Танки грязи не боятся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищи о чем речь???

Насколько я в курсе, счетчики с пробками уже отжили свое и Электронадзор заставляет их менять или сам меняет. (еще не в курсе. через пару месяцев буду этот вопрос решать). А под новые счетчики уже ставят автоматы. И шкавчики выпускают. Называеться Щит вводно учетный. Там как раз хватает места и под счетчик и под автомат и под клемник. Конплектуются и Din-рейкой и гермовводами. Самые демократичные цены у ИЕК. А выглядит очень эстетично и проводов не видно. и подключаеться автомат ввод сверху, вывод снизу. Для эстетики.

Дело в том что дом старый.Счетчики уже поменяли на новые, а все остальное что вщитовой никого не волнует...Менять молностью панель на которой счетчик нету возможности и полномочий...та-как надо срывать пломбу....Приходитса городить что-то новое на старом....

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
Менять молностью панель на которой счетчик нету возможности и полномочий...та-как надо срывать пломбу....Приходитса городить что-то новое на старом....

Все просто: ЖЭК-овский электрик легко устанавливает DIN рейку, на которую уже можно монтировать то что считаете нужным.

Не забудьте поставить защиту в виде УЗО или Дифавтомата

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Менять молностью панель на которой счетчик нету возможности и полномочий...та-как надо срывать пломбу....Приходитса городить что-то новое на старом....

Все просто: ЖЭК-овский электрик легко устанавливает DIN рейку, на которую уже можно монтировать то что считаете нужным.

Не забудьте поставить защиту в виде УЗО или Дифавтомата

Уверен на 99%, что проводка у него двухпроводная (без защитного проводника PE), так о каком УЗО и АД можнт идти речь?Они просто не смогут выполнять свою функцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что проводка у него двухпроводная (без защитного проводника PE), так о каком УЗО и АД можнт идти речь?Они просто не смогут выполнять свою функцию!

Наверняка залепится зануление в таком случае...как это часто бывает. Но тогда УЗО и АД выполнят свой долг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уверен на 99%, что проводка у него двухпроводная (без защитного проводника PE), так о каком УЗО и АД можнт идти речь?Они просто не смогут выполнять свою функцию!

и что что двухпроводная? для УЗО-01 требуется только фаза и ноль - смотри электрическая схема УЗО-01!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про заземление.Так действительно,посмотрите же схему УЗО! Дифференциальный трансформатор сравнивает рабочие токи,текущие через фазу и ноль. При исправных потребителях,эти токи равны по величине,но противоположны по направлению.В дифтрансформаторе эти токи взаимно компенсируются. УЗО срабатывает при неравенстве этих токов,которые могут иметь место только при утечках на заземление(землю).Причём независимо где утечка,с фазы или с нуля. Поэтому там есть кнопка "ТЕСТ",она создаёт имитацию утечки(проще говоря перекос токов)...Вот для создания этих перекосов в реальной сети и используют заземление.Что-бы при пробое изоляции потребителя на корпус,создать этот самый перекос.НО! Если Вы поставите УЗО без заземления,а холодильник,бывает,покусывает при прикосновении :blink: ,то если кто-то возьмётся за холодильник и за водопровод(батарею отопления), УЗО этого кого-то всё равно спасёт! :)

Изменено пользователем Hambaker

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Менять молностью панель на которой счетчик нету возможности и полномочий...та-как надо срывать пломбу....Приходитса городить что-то новое на старом....

Все просто: ЖЭК-овский электрик легко устанавливает DIN рейку, на которую уже можно монтировать то что считаете нужным.

Не забудьте поставить защиту в виде УЗО или Дифавтомата

Уверен на 99%, что проводка у него двухпроводная (без защитного проводника PE), так о каком УЗО и АД можнт идти речь?Они просто не смогут выполнять свою функцию!

С Вами вполне согласен...

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С Вами вполне согласен...

Извините, а с чем именно согласны, ч тем что УЗО работать будет или нет.

Как говорит один известный деятель ОДНОЗНАЧНО будет работать!!! посмотрите таки как выглядит схема подключения УЗО, там указана только фаза и нейтраль!!

Безспорно, заземление увеличивает безопасность пользователей, но работать приборы основанные на определении дифференциального тока будут и без заземления!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.   
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется) 
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
×
×
  • Создать...