Перейти к содержанию

Управление Rs-Триггером Дистанционно (Серия 561)


к561

Рекомендуемые сообщения

Есть задача-управление RS-триггером серии КМОП (561) от кнопки с расстояния 20 метров.Буду применять витую пару в общем экране.Интересен вопрос с обеспечением помехоустойчивости.У кого какие соображения или опыт в этом деле есть поделитесь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Классика это организация токовой петли с оптронной развязкой. А вешать непосредственно на КМОП входы длинные провода, дело тухлое...

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • 2 недели спустя...

Станислав собственно говоря в учебнике тоже нашел подобный вариант.Большое спасибо за помощь,буду пробовать делать по этому пути :rolleyes::drinks:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый вечер!!!!!

Для к561, предлагаю не управлять входами триггера, т.к. придется принимать меры для борьбы с помехами.

Как я понял управлять необходимо с большого растояния и от внешнего воздействия на входы не уйти, поэтому

предлагаю схему квазисенсорной кнопки. В схеме применена оптопара, можно применить реле изменив немного

номиналы элементов. Схема в прицепе.

post-126065-0-61606900-1292862312_thumb.jpg

Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Экранировка не поможет. Нужно специальное решение. Покажи свою схему, может быть что-то подскажу. 

Из практики, работает, помех не зафиксировано, провод экранированный. Сопротивления 1К, зашунтированные конденсатором 100н, правда расстояние несколько меньше: ок.10 метров (в тиру).

Изменено пользователем derba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дело в том, что обычные цифровые микросхемы в условиях помех могут нормально работать с проводами длиной примерно 20см. Если провода длиннее, то уже используют специальные микросхемы - шинные формирователи. Хотя на практике часто используются более длинные провода без применения специальных микросхем. 10 метров даже в экране это много.

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но работало, в качестве провода использовался кабель со связи, точно не помню, но кажется 25 пар, экран- алюминиевая фольга. (в кабеле пары свиты, за счет этого более помехоустойчивы.)

Изменено пользователем derba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.   
×
×