Перейти к содержанию

Принцип Работы Пожарных Датчиков


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток.

Впервые столкнулся с темой пожарной сигнализации. Не могу до конца понять как ПКП (Прибор контрольно-приемный), не важно какой модели, определяет, что сработал датчик. Как я понял, имеется шлейф с датчиками, на конце которого вешается сопротивление на котором мериться падение напряжения и определяется ток. И уже по уровню тока определяется пожар к примеру.

Вертел в руках датчик температуры, на котором имеется 4 контакта, питание 12 в, контакт сигнальный на реле и две земли. Как определить какое напряжение должно быть на контакте реле?

По каким стандартам определяется конечный резистор шлейфа, какой порог срабатывания?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@Yuasa, ты всё в кучу сгрёб.

1.Датчики на терморезисторе (устаревшие) имеют два контакта и всё....

2. Современные датчики в т.ч. адресные в основном в качестве контрольного элемента имеют оптопару, редко (в запыленных помещениях и т.п.) - терморезистор.

3. Схемы влючения - 2-х проводная и 4-х проводная (зависит от типа датчика и прибора контроля - пульта)

4. Питание 12В или 24В - завиит от... см. п.3

5."оконечник" (резистор) в шлейфе определяется не стандартами, а типом контрольного прибора (пульта) и в некоторых случаях может вообще не устанавливаться

6.А вот какую хреновину ты крутил - вертел в руках, затрудняюсь ответить и не понятно о каких контактах и каком реле идёт речь.

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Как я понял, имеется шлейф с датчиками, на конце которого вешается сопротивление на котором мериться падение напряжения и определяется ток. И уже по уровню тока определяется пожар к примеру.

Вот это вы правильно поняли. Датчик изменяет ток в линии или уменьшает, как тепловые, или увеличивает, как дымовые. Прибор это дело отслеживает.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Yuasa, ты всё в кучу сгрёб.

1.Датчики на терморезисторе (устаревшие) имеют два контакта и всё....

2. Современные датчики в т.ч. адресные в основном в качестве контрольного элемента имеют оптопару, редко (в запыленных помещениях и т.п.) - терморезистор.

3. Схемы влючения - 2-х проводная и 4-х проводная (зависит от типа датчика и прибора контроля - пульта)

4. Питание 12В или 24В - завиит от... см. п.3

5."оконечник" (резистор) в шлейфе определяется не стандартами, а типом контрольного прибора (пульта) и в некоторых случаях может вообще не устанавливаться

6.А вот какую хреновину ты крутил - вертел в руках, затрудняюсь ответить и не понятно о каких контактах и каком реле идёт речь.

Все спасибо, стало понятнее. А то каша в голове была.

Хреновина которую вертел, это похоже был дымовой пожарный извещатель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Как я понял, имеется шлейф с датчиками, на конце которого вешается сопротивление на котором мериться падение напряжения и определяется ток. И уже по уровню тока определяется пожар к примеру.

Вот это вы правильно поняли. Датчик изменяет ток в линии или уменьшает, как тепловые, или увеличивает, как дымовые. Прибор это дело отслеживает.

Да, в этом разобрался.

Читаю различные мануалы на ПКП и одни рекомендуют оконечный резистор одним номиналом, другие другим (то 3кОм то 7,5кОм). Понятно, что чем больше резистор, тем меньше энергопотребление. Но все же есть какие-то стандарты в которые необходимо попасть(чем определяется конечный резистор)? Чувствительность ПКП к изменению тока в шлейфе наверно, или какой-то порог чувствительности? Пока темный лес для меня.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу оконечных резисторов не "запаривайтесь". Это чисто на совести производителей. ( У меня такое мнение). Когда мы инженерный корпус на предприятии переводили с РУПИ на более современную систему, пришлось менять все оконечные резисторы ( порядка 50 шт) и а каждый тепловой датчик вместо резистора 11 Ком ставить диод ( там счёт шёл уже на 2-3 сотни).

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу оконечных резисторов не "запаривайтесь". Это чисто на совести производителей. ( У меня такое мнение). Когда мы инженерный корпус на предприятии переводили с РУПИ на более современную систему, пришлось менять все оконечные резисторы ( порядка 50 шт) и а каждый тепловой датчик вместо резистора 11 Ком ставить диод ( там счёт шёл уже на 2-3 сотни).

Хорошо :) Но все же есть диапазон по которому производители рекомендуют ставить оконечник... Вот и интересует, почему производители, к примеру, не спроектируют систему поддерживающую оконечник 100кОм и высокой чувствительностью:) Все же есть стандарт наверно которому производители ПКП придерживаются. Что бы свою систему спроектировать к примеру:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Yuasa, ну что вы прицепились к этим резюкм? Не было никогда никаких стандартов. Даже при развитом социализме, когда схемы телевизоров и аудиоаппаратры были похожи как двойняшки, и то, производители всяких "КОМАРОВ" и "РУБИНОВ" этим не озадачивались.

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть определённые требования к шлейфу.

Для охранных ШС - Состояния Норма, обрыв и КЗ ШС.

Для пожарных ШС - Состояния Обрыв, Внимание, Пожар и КЗ ШС. Напряжение питания для датчиков с питанием по ШС от 9 до 26 вольт.

А для производителей выбор оконечного резистора сводится к тому что бы АЦП процессора смог перевести состояния ШС в цифру и обработать.

Так как АЦП процессора работает в основном в диапазоне от 0 до 5 вольт то выбор оконечного резистора остаётся небольшим.

У БОЛИДа в основном 4к7, у Сибирского Арсенала 3к9 и 7к5 и так далее, всё зависит от программистов как они смогут написать программу по обработке состояния ШС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть определённые требования к шлейфу.

Для охранных ШС - Состояния Норма, обрыв и КЗ ШС.

Для пожарных ШС - Состояния Обрыв, Внимание, Пожар и КЗ ШС. Напряжение питания для датчиков с питанием по ШС от 9 до 26 вольт.

А для производителей выбор оконечного резистора сводится к тому что бы АЦП процессора смог перевести состояния ШС в цифру и обработать.

Так как АЦП процессора работает в основном в диапазоне от 0 до 5 вольт то выбор оконечного резистора остаётся небольшим.

У БОЛИДа в основном 4к7, у Сибирского Арсенала 3к9 и 7к5 и так далее, всё зависит от программистов как они смогут написать программу по обработке состояния ШС.

Вот. Спасибо. Да, все наверно зависит от АЦП и программистов. Спасибо большое! Надо углубляться в АЦП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...