Контроль наличия пламени (Ионизация)
Добрый день.
Понадобилась мне схема Контроля наличия пламени с помощью ионизации. Начал искать по сети схемы, их оказалось не так и много, но благо нашел несколько.
Большая благодарность пользователю I.Cherry за предоставленную схему.
Данную схему я с начало собрал навесным монтажом, чтобы убедиться в ее работоспособности. Схема маленькая и проблем не составила в сборке, даже ничего не пришлось подбирать.
Схема сразу заработала с вела себя очень стабильно. Пламя определяет мгновенно, главное чтобы котел был заземлен, вернее горелка.
У данной схеме есть один "недостаток" при замыкании электрода на корпус реле начинает трещать (щелкать), к сожалению избавиться от этого можно только не позволять замыкание электрода на корпус.
Схема является фазазависомой и не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому соблюдайте осторожность при эксплуатации.
Прилагаю оригинальную схему и мою немного модифицированную. Печатную плату делал под "свою" схему, а навесным монтажом собирал оригинальную.
Печатную плату сделал в DipTrace и Lay6, так-же прикрепил Gerber и Pdf файлы.
Старался сделать максимально компактно и чтобы было удобно коммутировать. Реле вывел как с НЗ так НО, у каждого свои хотелки.
Так-же сделал и 3D просмотр печатной платы.
Планирую сделать еще 3 варианта печатной платы для данной схемы: одна еще на реле и две на оптопаре.
Контроль наличия пламени на реле.lay6
Контроль наличия пламени на реле DipTrace.rar
7 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.