Перейти к содержанию

Пвс 2*0.75 .мощность


*alex*

Рекомендуемые сообщения

12 галоген.ламп по 35 ватт подключили кабелем пвс2*075, напряжение 220. все ли безопасно?

Подскажите как рассчитывать мощность кабеля.

Изменено пользователем *alex*
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вы наверно долго искали в интернете и не нашли? Ну что ж, сделаю это за вас...

http://elektroas.ru/raschyot-potreblyaemoj-moshhnosti-secheniya-kabelya-i-nominala-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya

http://www.bt.dn.ua/wire/

http://www.ruscable.ru/info/manual/1_2.html

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

На рынке продавец сказал : умножаешь 2 на 075 получаешь 1.5 квт.

Продавец бред сказал ведь 0,75 это сечение, а кабель выберается по допустимому току нагрева,у тебя нагрузка 420Вт, при этом протекает ток, ну не более 2,5А ( точную формулу для однофазных переменных нагрузок не помню ), при этом нужно брать коэфициент запаса, тебе нужно взять провод 2*0,5 ( хватит с головой ток 11А при открытой прокладке ) и не забывай учитывать условия прокаладки так как от них ещё зависит не только долговечность изоляции но и какой ток можно пропустить через провод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На рынке продавец сказал : умножаешь 2 на 075 получаешь 1.5 квт.

Продавец бред сказал ведь 0,75 это сечение, а кабель выберается по допустимому току нагрева,у тебя нагрузка 420Вт, при этом протекает ток, ну не более 2,5А ( точную формулу для однофазных переменных нагрузок не помню ), при этом нужно брать коэфициент запаса, тебе нужно взять провод 2*0,5 ( хватит с головой ток 11А при открытой прокладке ) и не забывай учитывать условия прокаладки так как от них ещё зависит не только долговечность изоляции но и какой ток можно пропустить через провод.

1.Правильно ли я понял из прочитанных статей???

12ламп по 35 вт =420вт

420вт/220v = 1.9 А

2*0.75 по таблице держит 11 А и 3 квт. Значит все безопасно?

2.Есть ещё вопрос. Если напряжение сети не 220 V , а 12 v, к примеру через трансформатор.

12*35=420вт

420вт/12 = 35 А

Выходит кабель 2*0.75 не годится.

Пожалуйста дайте комментарии…

Изменено пользователем *alex*
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Правильно ли я понял из прочитанных статей???

12ламп по 35 вт =420вт

420вт/220v = 1.9 А

2*0.75 по таблице держит 11 А и 3 квт. Значит все безопасно?

Все в порядке.

Для справки, сечение провода зависит от тока, чем больше сечение - тем больший ток способен выдержать кабель без перегрева. Мощность же зависит еще от напряжения и тут она ни при чем, а под напряжение нужно выбирать ИЗОЛЯЦИЮ, которая бы его выдерживала. Продавец, когда говорил про мощность, то имел в виду видимо напряжение 220 В.

2.Есть ещё вопрос. Если напряжение сети не 220 V , а 12 v, к примеру через трансформатор.

12*35=420вт

420вт/12 = 35 А

Выходит кабель 2*0.75 не годится.

Пожалуйста дайте комментарии…

Для запитки трансформатора - да, для питания ламп не годится, нужно выбибрать такое сечение, которое выдержит ток 35 А, но требования к изоляции при 12 В гораздо ниже.

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Правильно ли я понял из прочитанных статей???

12ламп по 35 вт =420вт

420вт/220v = 1.9 А

2*0.75 по таблице держит 11 А и 3 квт. Значит все безопасно?

Все в порядке.

Для справки, сечение провода зависит от тока, чем больше сечение - тем больший ток способен выдержать кабель без перегрева. Мощность же зависит еще от напряжения и тут она ни при чем, а под напряжение нужно выбирать ИЗОЛЯЦИЮ, которая бы его выдерживала. Продавец, когда говорил про мощность, то имел в виду видимо напряжение 220 В.

2.Есть ещё вопрос. Если напряжение сети не 220 V , а 12 v, к примеру через трансформатор.

12*35=420вт

420вт/12 = 35 А

Выходит кабель 2*0.75 не годится.

Пожалуйста дайте комментарии…

Для запитки трансформатора - да, для питания ламп не годится, нужно выбибрать такое сечение, которое выдержит ток 35 А, но требования к изоляции при 12 В гораздо ниже.

С п а с и б о !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Правильно ли я понял из прочитанных статей???

12ламп по 35 вт =420вт

420вт/220v = 1.9 А

Не совсем при правильном расчёте нужно учитывать коэфициент загрузки, условия прокладки ( так как от условий прокладки зависит как будет грется провод, да и как будет вести себя изоляция в данных условиях ) к томуже нужно брать коэфициент запаса,учитывать полную мощность нагрузки ( активную плюс реактивную и оттуда высчитывать ток для однофазных нагрузок работающих в цепи переменного тока )

2*0.75 по таблице держит 11 А и 3 квт. Значит все безопасно?

А по таблице медный провод с полихролвиниловой изоляцией в зависимости от условий прокладки около 15А.

12*35=420вт

420вт/12 = 35 А

На такой ток можешь взять медный провод 2*4квадрата, или алюминиевый 2*6квадрата

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обязательно попробуй магнитом жилы,щас на рынках полно обмеднённого железа

Помоему вам подсказали правильно !! Сейчас на рынке много китайского провода который не соответствует своему сечению ! Будьте внимательны при выборе!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И не обязательно китайского. Сейчас сечение проводов, реально соответствует с трудом по минимальному допуску!!! Т.н. если на нем пишут 2,5 - не факт. Проверяйте!!! (Расчетом.)

"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"

Уильям Шекспир

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...