Перейти к содержанию

Yanshun

Members
  • Постов

    1 829
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Комментарии блога, опубликованные Yanshun

  1. Добрый день.
    Наконец приехали платки, можно теперь будет собрать и протестировать.
    Вы можете заметить, что плата имеет металлизацию, хотя плата односторонняя. Это из-за того, что при заказе в Китае  пришло выбирать двухсторонний вариант платы, так как производитель не хотел "делать" (вернее он требовал доплатить 15$, (за другой цвет маски кроме зеленной) хотя плата выходило 100*100 мм) Черную маску при выборе одностороннего варианта.
    Не любит производитель изготавливать односторонний вариант платы другими цветами маски кроме зеленной.

    Скрытый текст

    2089422126_-1-32.thumb.jpg.07aa195f6b5aca39d1d2ac43e5169964.jpg1365313683_-1-3.thumb.jpg.7fe974f8ec9de717c307b286474ff277.jpg

     

  2. Включение или отключения наружного датчика температуры.
     

    Скрытый текст

    Активирование наружного датчика 
    Переключатель режимов «выключено» 
    Отключить электропитание 
    Подключить наружный датчик 
    Подключить электропитание 
    OC = активирован режим 
      эквитерм 

    Отключение наружного датчика 
    Переключатель режимов «выключено» 
    Отключить электропитание 
    Настроить ручку температуры ОТ и ГВС в самое левое 
    положение 
    Отключить наружный датчик 
    Подключить электропитание 
    СC = отключен 
      (деактивирован) 
      режим эквитерм 

    Во время отображения «СC» или «OC» на дисплее строго запрещено 
    поворачивать ручку температуры ОТ или ГВС! 

     

  3. @mvkarp Добрый вечер.
    На счет частоты включения МЭО, Вы правы об этом я не сказал потому, что котел у меня на 1МВатт, без модуляционной горелки, (у котла две мощности 40% и 100% - Клапан Малого горения и Клапан Большого горения), так же я могу, после клапанов стоит пробковый кран, им настроить горелки. 
    Ответ на Ваш вопрос о частоте включения МЭО, при первом пуске котла, МЭО выставляются в "исходное" (какое настроенное ) положения, происходит розжиг горелки, параметры чутка изменились, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. Идет прогрев котла (от 2 до 5 мин.), во время прогрева параметры потихоньку начинают изменятся, один раз за весь прогрев. После прогрева включается включается Клапан большого горения, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. В течение часа, в моем случае так настроен котел для "мягкого режима", котел выходит на номинальную мощность, с прогревом котла параметры начинают "уходить" и МЭО отрабатывает их. 
    В моем случае, при первом пуске (Продувка+Прогрев котла = 5 мин.), на холодную, МЭО отрабатывает 4 раза.
    Выход на номинальную мощность котла (1 час) МЭО отрабатывает не более 10 раз.

    Так что, в моем случае, МЭО включается не более 2 раз в  1 мин. и то, только при выходе котла на номинальную мощность. Не которые могут заметить упоминание мощности 40% и 100%, мощность ведь изменяется. 100% мощностью котлы мы пользуемся только тогда, когда температура опускается более   -10 градусов (это 1-2 недели за весь отопительный сезон), все остальное время котел настроен на 40% и все параметры стоят, как вкопанные.

    На счет инерции срабатывания датчиков, у данных прессостатов  порог срабатывания 10 Па, а этого мне с головой хватает, чтобы не перегружать МЭО, да и стрелка (Тягонапорометра) у меня во время работы котла "дышит" +-3 Па.

    Также у меня похожая "автоматика" (первая версия) Регулятора разрежения установлена на втором котле с Модуляционной горелкой МДГГ-75 и автоматикой Альфа-М. Там так же за все время работы МЭО не более 3 раз 1 мин. (Прогрев котла и Выход на номинальную мощность, после этого все параметры устаканиваются) включается и отработала уже два отопительных сезонов на ура.
    Фото
     

    Скрытый текст

    1148252716_(1).thumb.jpg.dddae40d9f61446f682dc0d4759eb994.jpg1375848005_(2).thumb.jpg.d75e8281e3d50c828b8a737efbb9fc19.jpg1404770222_(3).thumb.jpg.c5a9ee906be6bcef175ee8f35cf541e8.jpg508362941_(4).thumb.jpg.73bf49a434ba3de87a4d8c6fbace6c6c.jpg498563637_(5).thumb.jpg.8d609346b746357d8ddc6a7ca5997816.jpg408706825_(6).thumb.jpg.7927f36a0fe487dc97734a42023377da.jpg1093445136_(7).thumb.jpg.c52b3d6491b756f1779900ede1dab317.jpg2067843506_(8).thumb.jpg.e79adb02671489ef468743fc5085adf0.jpg

    Если что-то упустил, напомните, дополню.

  4. Добрый день.
    Отработала автоматика отопительный сезон, просто отлично. Все четко, не одного ложного срабатывания, точное поддержание заданного значения, оперативное реагирование на изменения. 
    Все компоненты в идеальном состоянии, резисторы, на светодиоды, даже чутка не изменили в цвете. Все это работала 24/7 весь отопительный сезон.

    Отличная игрушка получилась.

  5. Добрый день.
    Небольшое дополнение к измерению схемы.

    При замере стабилитронов 1.3W (1N4727A-1N4734A), это от 3V до 5V6. Показания будут не соответствовать написанному, из-за того что не будет хватать тока для стабилизации. 
    Стабилитроны: Первое значение, перед равно, то что написано на корпусе стабилитрона, после равно измеренное.
    3V= 2V3
    3V3 = 1V8-2V5
    3V6=2V8
    3V9=3V2
    4V3=3V8
    4V7=3V2-4V4
    5V1=4V-4V1
    5V6=5V2

    Все что выше 6V2 показания соответствуют. Чтобы замерять более точно такие низкие напряжения стабилитронов, нужно просто, в точку соединения R3 и R4 подпоят резистор на 2кО, минус общий, а плюс брать с этого подпаянного резистора. 
     

    Скрытый текст

    506113387_2.thumb.GIF.59ff83fb27150d47064bafb23c26944e.GIF

    Стабилитронов на 0.5W у меня в наличии нет, чтобы замерить показания от 3V до 5V6. В теории должно показывать более точно, так как они на меньший ток. 

  6. 09.04.2020 в 12:43, Yanshun сказал:

    на котле буду смотреть.

    Добрый день.
    Получил ответ от владельца платы, работает отлично не одного ложного срабатывания. Так что "ремонт" можно считать успешным.
    Вышла плата из строя потому, что очень часто включали ГВС.

  7. @michail23 Расположен данный клапан "Очень удобно", чтобы его снять пришлось полностью левую сторону разбирать и отключать манометр и теблообменник.
    На днях снимал данный клапан, был полностью забит шламом. Пришлось его вырезать из корпуса котла, просверлив по кругу отверстии в кожухе котла, а то не как не было возможности подлезть к нему.
    Я просто убрал из клапана саму мембрану и сделал из него баченок, так как еще один раз туда я лезть  не хочу. Жаль на тот момент не было фотика, чтобы сделать снимки, что там внутри было, прохода практически не было. Котлу все же 16 лет уже и маслает 24/7. Скоро буду снимать клапан (а их еще 6 штук :blink:), со следующего котла, так как там уже очень часто началась высвечивать Ошибка Е06, как раз сделаю фоточки на него.
    Клапан охренительный, очень большой проход в нем, хоть и 1 дюйм резьба, а внутренее пространство на 1,5 тянет, толстый, тяжелый. Очень хороший, такой в магазине не купишь :)

    Скрытый текст

    SNC02258.thumb.jpg.cbf5dbeb4ce9a7aeaf1f26f3dcb9dc0c.jpgSNC02259.thumb.jpg.37b132727a66be577577fcbfd005f95c.jpgSNC02260.thumb.jpg.1cee86498760828c19f2e185f5f773d6.jpgSNC02264.thumb.jpg.a37e37eada1c2eefeb53bd62bfb2d0f1.jpg


     

  8. Все оказалось банально.
    После замены конденсаторов С6 (емкость в порядке, ESR 52 Om), C8 аналогично, а вот С7 превратился в диод. После замены Плата стабильно прошла все тесты, на столе. Хотя и "дохлыми" деталями она старалась работать, инженеры красавчики.
    На днях установлю в котел и буду наблюдать. 
    Единственное, что не удалось проверить, это мощность искры, нет у меня родного трансформатора розжига, уже на котле буду смотреть.
    Также заменил IC4, оптопара EL817, чтобы душа успокоилась, проверил обвязку SRC1 и его самого.
    Если что-то и вылезет, то проблема окажется скорее всего с RL1 (Fan), так как оно самое нагруженное,  да и котел 11 года.

  9. Добрый день.
    Удалось сделать замеры SMD диодов и выявить, кто есть кто.

    D13 = BZV55-C12
    D14 = 1N4148/573mV (MELF)
    D15 = BZV55-C9V1 (9,1)
    D16 = 1N4148/735mV (MELF)
    D17 = BZV55-C2V7 (2,1)
    D18 = 1N4148/578mV (MELF)
    D19 = BZV55-C6V8 (7)
    D20 = 1N4148/560mV (MELF)
    D21 = 1N4148/570mV (MELF)
    D22 = BZV55-C22V (22) (MELF)
    D23 = 1N4148/578mV (MELF)

  10. Добрый вечер.
    Принесли на ремонт плату. Решил сделать на нее описание запуска на столе. Текста очень много, старался, как можно максимально все описывать.
     

    Скрытый текст

    Запуск платы Honeywell CS0162E-LS Rev.B на столе.
    Думаю не стоит напоминать, что плата фазазависимая и что это значит.

     

    1. Подготавливаем плату к ее запуску на столе. Для этого берем документацию на котел, с которого она снята, внимательно изучаем ее и схемы подключения, их всего две: а) Турбо, б) Атмо.

    2. Подготавливаем датчики температуры (NTC 10k), неонки (220V), провода, разъемы, перемычки, столбики для переменных резисторов, чтобы удобно крутить, лампа на 12В 1Ватт (накаливания) для имитации модуляции горелки. Имитатор пламени.

    3. Отчищаем плату от пыли.
    4. Так как Режим выбора режимов не имеет фиксации (переменник Р4). Вставляем столбик в переменник Р4, выкручиваем его в минимум,  Это будет, это будет RESET, ставим R на плате, со стороны дорожек, и черточку на столбике. По часовой стрелки крутим регулятор на 45 градусов, это будет Режим Зимний, ставим на плате букву З. Еще на 45 градусов, это будет Режим Ожидания Выбора режима, ставим 0. Еще на 45 градусов, это будет Режим Лето, ставим на плате буквы Л. Все это необходимо сделать, так как индикация, светодиоды, расположены со стороны дорожек, а подключают все датчики с другой стороны платы.

    5. Выкручиваем регуляторы Р2, Р3 в минимум, а регулятор Р4 выставляем в Режим Ожидания 0.  

    6. Распечатываем или открываем на удобно Вам устройстве схему подключения платы.

    7. Выбираете способ подключения платы: Атмо/Турбо. За это отвечает установленная перемычка на разъеме CN2 выводы 8 и 9. Если установлена значит котел Атмосферный, если нет Турбо. При любом из выбранных работы платы Атмо/Турбо, реле RL1 все равно будет включаться, так как через него идет Фаза на Прессостат/Датчики тяги и питание контроля пламени.

    8. Для первого запуска платы лучше выбирать режим Атмо, так как он самый легкий и безопасный.
    9. Я выбираю Режим Турбо, от Атмо он отличается только тем, что включается реле вентилятора и в это момент нужно замкнуть Прессостат, а там 220В, вот поэтому Атмо более легче в запуске платы.

    10. Выставляю на Р4 Режим Ожидания, 0.
    11. Подключаю сетевой провод к разъему CN3 к выводам 3-Фаза, 4-Нейтраль. 220В.

    12. Все датчики на плате отключены, будем их подключать последовательно, чтобы проверить их контроль.

    13. Переворачиваем плату, чтобы видеть светодиоды, их можно промаркировать, чтобы легче было ориентироваться.

    14. Включаем плату в сеть.

    15. Загорается Зеленый светодиод Сеть.

    16. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°. Неисправность датчиков температуры Отопления и ГВС и погасли. Известковая накипь или грязь во теплообменнике конткра ГВС.

    17. С помощью Р4 выбираем режим, Летний или Зимний.

    18. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 60°. Недостаток воды в системе отопления.

    19. Выбираю режим Р4 Режим 0, индикатор 60° погас.

    20. Отключаю плату от сети.

    21. Подготавливаю перемычку для имитации Реле давления.

    22. Смотрю на документацию, где оно расположено. Разъем CN2 номера выводов 1 и 2. Замыкаю перемычкой эти выводы.

    23. ВНИМАНИЕ: Разъем CN2 имеет зеркально расположение на плате относительно документации по обвязки, ОБЯЗАТЕЛЬНО подключайте все в соответствии с номерами выводов на плате и документации. На плате есть шелкография с номерами выводов, чтобы Вам было легче.

    24. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°.

    25. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 40°. Срабатывание Термостат по Перегреву.

    26. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

    27. Отключаю плату от сети.

    28. Подготавливаю перемычку для имитации Термостата перегрева.

    29. Замыкаю контакты 1 и 2 разъема CN4.
    30. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°.

    31. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 40°. Срабатывание Термостат по Перегреву.

    32. С помощью выбора режима сбрасываю ошибку, переведя регулятор Р4 на RESET.

    33. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начали мигать с частотой 1 раз в сек.  одновременно два светодиода 70° и 80°, Неисправность датчиков температуры Отопления и ГВС.

     

    34. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

    35. Отключаю плату от сети.

    36. Подготавливаем датчик NTC 10k для имитации датчика отопления, будем подключать по одному.
    37. Внимательно смотрим на документацию и следим по линия связи к датчику. Подключаю датчик к разъему CN2 к выводам 3 и 5.

    38. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелся светодиод 70°.

    39. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 70°. Неисправность датчика контура ГВС.

    40. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

    41. Отключаю плату от сети.

    42. Подготавливаем датчик NTC 10k для имитации датчика ГВС.

    43. Внимательно смотрим на документацию и следим по линия связи к датчику. Подключаю датчик к разъему CN2 к выводам 4 и 6.

    44. Включаем в сеть. Горит только один светодиод, зеленый, Сеть.

    45. При выборе Режим Лето, ничего не изменилось, плата молчит.

    46. Выбираю Режим 0.

    47. Отключаю плату от сети.

    48. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 8 и 9. При ее установки плата понимает, что нужно работать в Режиме Атмо, если ее нет, тогда это Режим Турбо.

    49. Устанавливаем неоновые лампочки 220В на разъем CN1. Выводы 8/9 Вентилятор. Выводы 6/7 Насос.

    50. Включаем плату в сеть.

    51. При выборе Режим Лето/Зима, ничего не изменилось, плата молчит.

    52. Выбираю Режим 0.

    53. Отключаю плату от сети.

    54. Устанавливаем перемычку Комнатного термостата. Разъем CN1 Выводы 1 и 3. ВНИМАНИЕ, данная перемычка на выводы 1 и 3 разъема CN1 устанавливается ТОЛЬКО для запуска платы на столе. На котле для этого есть спец-колодка.

    55. Включаем плату в сеть.

    56. Выбираю Режим Летний. Плата молчи, горит только светодиод сеть.
    57. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление. Включается Насос и Вентилятор. Через 1 сек. Выключается Вентилятор и начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

    58. 1 минуту насос на выбеге, после чего отключается реле насоса. Ошибка датчика тяги остается мигать.

    59. Выбираю Режим 0. Светодиод отопления заснет и светодиод Ошибки датчика тяги также гаснет.

    60. Выбираю Режим Летний. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

    61. Выбираю Режим 0.

    62. Отключаю плату от сети.

    63. Убираю перемычку с разъема CN2 выводы 8/9.

    64. Включаем плату в сеть.

    65. Выбираю Режим Летний. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

    66. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

    67. Сбрасываю ошибку, выбрав режим RESET.

    68. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор.

    69. Через 30 сек. светодиод 30° потух и начал мигать светодиод 50°, Ошибка датчика прессостата/тяги.

    70. Насос и вентилятор остались включенными, Вентилятор отключился через 5 мин., насос остался включенным, ждал я его отключения еще 10 мин. он так и не отключился.

    71. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.
    72. Насос остался включенным 2мин. потом отключился.

    73. Отключаю плату от сети.

    74. Таким образом, мы проверили, что плата корректно определяет Турбо или Атмо.

    75. Возвращаю перемычку на разъем CN2 вывод 8/9, на Атмо, чтобы легче было работать с платой.

    76. Устанавливаю перемычку Датчика тяги на разъем CN3 выводы 1/2.

    77. Подключаю неонки 220В к разъему CN5. Выводы 4 и 2 газовый клапан, 4 и 3  или 3/5 трансформатор розжига. К сожалению трансформатора розжига мне не дали.

    78. Включаем плату в сеть.

    79. Выбираю Режим Летний. Плата молчит.
    80. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор. Через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига.

    81. Через 5 секунд погасли неонки Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг. Светодиоды Отопления и светодиод 30° остались гореть.

    82. Через 20 сек. Вторая попытка розжига. Включился Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг.

    83. Через 5 секунд погасли неонки Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг и замигал светодиод 30° Блокировка по газу.

    84. Через 1 мин. отключился насос.

    85. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.

    86. Отключаю плату от сети.

    87. Имитирую Модулятор на газовом клапане. Подключаю лампочку накаливания на 12В 1ватт к разъему CN2 выводы 11 и 12.

    88. Включаем плату в сеть.

    89. На «Модулятор» поступило сразу 0,5В.

    90. Выбираю Режим Летний. Замигал светодиод 30° Блокировка по газу.

    91. Сбрасываю ошибку с помощью выбора режимов RESET.

    92. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор. Через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига. Через 2 сек. напряжение на модуляторе плавно (в течении 1сек.) поднялось до 16В и также плавно опустилось (в течении 1сек.) до 0,6В.

    93. А дальше по пунктам 81 по 86.

    94. Подготавливаю Диод 1N4007 для имитации пламени. Анодом к разъему TF1, Катодом к разъему TF2. Один конец я подключил к плате сразу, а второй нужно подключать только когда включится газовый клапан.

    95. А дальше по пунктам 88 по 92.

    96. В это время имитирую пламя. Подключаю второй конец диода. Сразу зажегся оранжевый светодиод Индикатор наличия пламени. Если откинуть имитатор пламени, то чере1 сек. гаснет светодиод Наличия пламени, выключается газовый клапан, насос и вентилятор остаются вкаченными. Через 5 сек. идет попытка повторного розжига. Если не сэмитировать пламя, то плата уйдет в ошибку.

    97. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.

    98. Отключаю плату от сети. Я надеюсь Вы помните, что все это время регуляторы Р2/Р3 были в минимум.
    99. Подготавливаем тумблер для имитации запроса на ГВС. Подключаем его к разъему CN2 выводы 7/10.

    100. Включаем плату в сеть и сбрасываем все ошибки если были.

    101. Выбираем Летний режим.
    102. Имитируем запрос ГВС, замыкая контакты разъему CN2 выводы 7/10.

    103. Загорается светодиод ГВС и светодиод 30°. Включается Вентилятор, через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига. Через 2 сек. напряжение на модуляторе плавно (в течении 1сек.) поднялось до 16В, имитирую пламя и модулятор сразу ушел на максимум, с PID регулировкой, выставленным Р1, в моем варианте 8В.

    104. Плата не контролирует рост температуры. В ошибку не уходит.

    105. Если отключит имитатор пламени во время работы платы, ГВС/Отопления, плата отреагирует правильно, но если  в это время, между повторным розжигом, когда реле газового клапана не включилось, но реле Вентилятора еще включено, сэмитировать пламя тогда плата как бы «зависнит» (Защитные функции сработают как положено), отключатся сразу все реле и останутся гореть последние светодиоды. В моем случае при работе ГВС в Летнем режиме остались гореть Сеть, ГВС, Пламя, 30°. Нагрел датчик ГВС, светодиоды температуры побежали вверх, достигнув максимум светодиод пламя погас и попыталась плата повторно пошла на розжиг. Также данный «висяк» можно сбросить, выбрав другой из режимов или обесточив плату, отключить один из датчиков.

    106. После отключения запроса на ГВС, если вода осталась выше 40°, то включается насос и остужает ее, потом выключается.

    107. Выбираю режим Зима. Плата запускается на розжиг, имитирую пламя.
    108. Включаю запрос на ГВС. Плата не туша горелку тушит светодиод Отопления и включает светодиод ГВС. Отключается насос, Вентилятор включен, Модулятор выходит на максимум.

    109. После прекращения запроса на ГВС, плата переключается на Отопление. Тушит светодиод ГВС и загорается Отопления, горелка при это не отключается. Включается насос и начинает Модулировать пламя.

    110. Вот так мы смогли запустить плату на столе и убедится в ее работоспособности. Разумеется можно сваргать стендик, который будет в автоматическом режиме гонять плату, тут уже каждый сам выбирает, как ему лучше.
    Удачи.

    Не много фоточек платы.
     

    Скрытый текст

    SNC02269.thumb.jpg.3d1486cfdc66bb2f456111f6127e11e1.jpgSNC02271.thumb.jpg.cadd241fc52fb9f95005fab659c7259f.jpgSNC02272.thumb.jpg.6a32e390af3f9904cab7a38d614d34a1.jpgSNC02275.thumb.jpg.906a53cf6231f98cf865f0c9ab59fc29.jpgSNC02276.thumb.jpg.a7a35ca65975c30a5bbd63eed3ea44b5.jpgSNC02277.thumb.jpg.63d5067a4acac92aa38fa553ea3f0ab4.jpgSNC02278.thumb.jpg.c1f55cd77b30f1622cc067f252f944fb.jpgSNC02279.thumb.jpg.5a876f5713198844edddad2766636ffb.jpgSNC02280.thumb.jpg.3d6b27f3cf00464a1f58e6520a913336.jpgSNC02281.thumb.jpg.1feeac58a5b68804a8db23098f2119a0.jpgSNC02282.thumb.jpg.c987ae3b45d2290aa437911b57b6f972.jpg

    SNC02283.thumb.jpg.f55331b5909b61544ef6d1bc469b5e32.jpgSNC02284.thumb.jpg.156c1fd9183573236c2987578cba4ea6.jpgSNC02285.thumb.jpg.678c1b3574531c0d2b7a108fcf6ca996.jpgSNC02286.thumb.jpg.a12f7f6e5062fa6ec9624c6e867664ed.jpgSNC02287.thumb.jpg.aa5306547075335e47eb06b95cc3ea47.jpgSNC02288.thumb.jpg.e3bb87ad2d8fea2252a8130aa4b22a74.jpg

    Остальные фото .

    Скрытый текст

    SNC02289.thumb.jpg.8f4abdce811db4ad9ed0978d5a4fb57b.jpgSNC02290.thumb.jpg.dd15ad66e62585d3171705bb1e734fbc.jpgSNC02292.thumb.jpg.2d852b1ea204b26aba69d33e6c3b1619.jpgSNC02293.thumb.jpg.a62e4519f15b4701f9155069465ec56d.jpg

    На фото отчетливо видно повальная замена всех электролитов, это не мои рук дело, а владельца котла. С его слов "Плата все время перезагружается вот я и поменял все электролиты". К сожалению проблему это не решило, но хоть меняли на такой-же номинал, что и стоял, кроме С11, там решил владелец увеличить номинал.

     При обвязке платы на столе, она четко отработала все команды. Решил я ее значит почаще включать и выключать и проблема вылезла наружу, оказалось, что не всегда подается напряжение на блок розжига. Теперь мне понятно где искать проблему. Большой соблазн по выпаивать SMD диоды и все их прозвонить на наличие стабилитронов, не знаю пересилит ли меня любопытство.

    SNC02294.jpg

    SNC02295.jpg

  11. Схема обвязки на Атмосферный вариант.
    Что очень странно, только в Roca была про это информация, а именно про перемычку на разъеме Cn2 8 и 9. Если она установлена, то котел Атмосферный, а если нет, тогда Турбо.
    Вспомнил я когда обвязывал плату Sit 0.580.107, она полный аналог данной плате.

    Скрытый текст

    671104672_.thumb.jpg.2296677e5d36f5720e042c544ac47dbe.jpg

    Скрытый текст

    1500968970_2.thumb.jpg.e885f352625330406a341836dbcc2fbf.jpg

     

  12. Модели котлов в которых установлена данная плата
     

    Скрытый текст

    Плата управления котлов Baxi Main; Westen Quasar, Quasar Plus;  Roca Neobit 24 i/Fi арт. 

    Устанавливается в модели котлов Baxi:
    Main 24 i/Fi.

    Устанавливается в модели котлов Westen:
    Quasar 24 i/Fi,
    Quasar Plus 24 i/Fi. 

    Устанавливается в модели котлов Roca:

    Neobit 24 i/Fi.

    Электронная плата с микроконтроллером разработана для котлов с битермическим теплообменником, проточных комбинированных котлов (домашнего и центрального отопления) двух видов, с принудительным турбированным или естественным выбросом атмосферных горелок, прямым розжигом и без трехходового клапана.


    Плата управления Honeywell CS0162E-LS CE0051BP2591 TYPE SMCOM01 Sw R17G 10001196 Cd 56.8548.3.

    Аналогом платы является плата SIT с арт. 0.580.107

     

  13. Добрый день.
    На выходных погонял ЛУЧ-1АМ на разных котла (Настенный с Атмосферной (инжекционной) газовой горелкой (24кВт) и Котлом Е1/9 (1МВт)), контроль пламени осуществлял, как с помощью Электрода, так и с помощью Фотодатчика ФР1-3. 
    Схема оказалась полностью рабочей, дело в том, что я подходил к данным  тестам не с той стороны.
    А именно, схема контролирует ТОЛЬКО пульсацию газового пламени.
     

    Скрытый текст

     


    Объясню подробнее, настенный котел с атмосферной (инжекционной) газовой горелкой, помещаем в камеру сгорания Контрольный электрод и во время розжига (когда загорается газовоздушная смесь) ЛУЧ-1АМ на 1 сек. увидел пламя и после выключил реле (я ставил последовательно электроду разные сопротивления 110кОм, 560кОм, 1МОм, 1,5МОм, это что я смог найти у себя, ЛУЧ-1Ам их и не заметил), это происходит потому, что нет пульсации пламени, пламя ровно горит в камере сгорания. Если внести электрод в камеру сгорания, когда горелка уже горит, то ЛУЧ-1АМ пламя не увидет (если Вы только случайно во время внесения электрода не коснетесь корпуса, тогда на 1 сек. включится реле).
    С Фотодатчиком ФР1-3 все аналогично. Он также реагирует только на вспышку, во время розжига, можно проверять зажигалкой на расстоянии 20 см. от датчика, включится реле 1 сек.
    Отсюда делаем вывод, что данная схема полностью не подходит для котлов с Атмосферной (инжекционной) газовой горелкой. А к ним относятся все настенный и очень много напольных газовых котлов.
     

    Скрытый текст

    Но, а теперь переходим к самому интересному, Горелки с принудительной подачей воздуха. Именно для таких горелок и предназначалась данная схема.
    На контрольном электроде я не проверял, так как у меня нет его и достать его нет возможности, поэтому дальше буду описывать работу только на Фотодатчике ФР1-3, на электроде было бы работа аналогичная.
    Итак взял я два датчика на разное Темневое с Засвеченное состояние (220кОм/100кОм и 150кОм/70кОм ). Чем мощнее горелка, тем  на большее сопротивление нужно подбирать сопротивление.
    На моей горелке (название не смотрел, мощностью 1МВт), на запальнике лучше всего показал Фотодатчик в засвеченном состоянии от 60 - 80 кОм на расстоянии 40-50 см., пламя на запальнике было очень маленьким и голубым (большое количество воздуха и большое разрежение), а вот при установки Фотодатчика ФР1-3 на большое засвеченное состояние (100-120 кОм), ЛУЧ-1АМ  теряет контроль пламени, то увидет, то не увидет. Но когда загорится основная горелка (40% мощности), мои экземпляры ФР1-3 на, засвеченное состояние ИК-излучением, 70 кОм и 100 кОм, увидели и стабильно держали контроль пламени.
    Заснять весь процесс на видео не удалось, так весь свет я выключил (мощные лампы накаливания у меня мощные и много), чтобы проверить только пламя на горелки.
    Тест проводился в течении 20 мин. на минимальной мощности горелки 20% (выставленно в ручную), за все это время ЛУЧ-1АМ справился отлично, пламя не терял.
    Пламя в моей горелке колбасит хорошо, поэтому датчикам ФР1-3 очень легко его видеть.
    В топках, где пламя горит статически, данный контроль скорее всего не сможет видеть пламя, данной схеме нужно именно гулящее пламя. Также я тестов не проводил, если топка раскалится до красна, как себя поведет данный контроль, ведь будет засветка.

    Скрытый текст

    644026085_-1-3(2).thumb.jpg.0c883ea5953aa6a6d7491313bbeb1f81.jpg


    При всех вышесказанных плюсах, только одну проблему я не смог победить, а именно, при первом включении в сеть ЛУЧ-1АМ, на 1 сек. включается реле, к сожалению такого быть не должно. Также на 1 сек. включит реле, если замкнуть электрод на корпус или ноги Фотодатчика между собой (поправочка, реле включится на 1 сек. только когда произойдет РАЗМЫКАНИЕ замкнутого состояние входа на ЛУЧ-1АМ ).

    Пока данную схему отложу, так как появилась еще одна, нужно ее также погонять. Она похожа на эту, думаю, что потренеровавшись еще и на ней, тогда смогу больше понять эту. Обе от одного производителя.

     

  14. Сегодня погонял на котел, настенном, прибор на датчике Ионизация (Электрод).
    Результат на данный момент, полный провал. 
    При включение в сеть, на 1 сек. включается реле, такого быть не должно. При загорание пламени, реле включается на 1 сек. и выключается, такого так же не должно быть.
    Регулировка переменников не к чему положительному не приводит.
    На выходных попробую последовательно Электроду подключить разные сопротивления, если положительного результата не будет, Ионизацию окидываю. Интересно, как на заводском устройстве она работала?
    Не поддается мне Ионизация на низком напряжении.
    Так же на выходных погоняю на котле способ контроля пламени на Фотодатчики, если результат будет отрицательный, значит схему в мусорку. Буду браться за следующую, благо есть запасная.
    Пока вот такие не утешительные результаты.

    Фото.

    Скрытый текст

    SNC02246.thumb.jpg.eeb8b38f78cf63a6113e013d5f114f20.jpgSNC02247.thumb.jpg.bf98132da0d3e93a0aca5ceeda324682.jpgSNC02248.thumb.jpg.c4402e025157c9c3deb04f42284f71de.jpgSNC02249.thumb.jpg.eaaacdec62b909890ef18959f22ecd8d.jpg

     

  15. @michail23 Добрый день.
    Описали все хорошо, за это плюсик Вам в карму.
    Были подобные случаи у меня, мне помогало промывка теплообменников. 
    Проверка работы насоса, открутит винт и проверить крутиться он или нет. Проверка Реле протока, клапана.
    Раз у Вас Бойлер, проверьте трехходовой клапан, не закис он там, клин не поймал. 
    Так же нужно проверить, раз у Вас Атмосферник, не забиты ли ребра теплообменников для уходящих газов. 

    У Вас установлен обратный клапан на выходе горячей воды из котла, слева в самом углу? За срок службы он забивается шламом и прочистить его не снимая, не реально. А чтобы его снять, нужно греть резьбу, с завода посажен на Герметик.

    Раз даже плату меняли и ничего не изменилось, значит проблема именно в железе котла. Если есть возможность, обвяжите плату на столе, чтобы точно убедиться, что проблема именно не в плате. С железом котла все просто, как Вы сказали: Котле прост, как сапог, это верно. Где-то нарушена, слабая, циркуляция воды.

    Так же зайдите в Журнал Ошибок и посмотрите были ли еще ошибки.

  16. Добрый день.
    Схема подключения к заднему разъему автоматики КСУМ-2П Терморегулятора ТКП-160Сг-М1-УХЛ2 и принцип управления клапаном Большого горения (№3).
    Картинка Gif 300 dpi, Pdf 720 dpi (A3), Spl7.
     

    КСУМ2П разъемы ТКП-160.GIF

    323560994_-160-1-2.jpg.a99335a019529241929fb282c7077e14.jpg

    КСУМ2П разъемы ТКП-160.pdf КСУМ2П разъемы ТКП-160.spl7

  17. Подключения задней панели, датчиков и исполнительных механизмов. Небольшие комментарии по их работе и работе автоматики.
    Мой вариант автоматики, поэтому и делалась передняя панель (рисунок). Предыдущий пост.
    Картинка Gif 300 dpi, Pdf 720 dpi (A3), Spl7.

    Фото
     

    Скрытый текст

    SNC02231.thumb.jpg.bf4426ec2797bd640329d6e32d1c5571.jpgSNC02233.thumb.jpg.36da474a7840c9fb54831548713d32d7.jpgSNC02234.thumb.jpg.70224f9791d86887356c8b1c6a2d6d51.jpgSNC02235.thumb.jpg.c12dc1d66333758016f36b5c55a656c2.jpgSNC02236.thumb.jpg.77492993372fc63308f1a8e7d246ddf2.jpgSNC02238.thumb.jpg.62f170a7083a9c67e89469a0367315ee.jpg

     

     

     

    КСУМ2П разъемы.GIF

    КСУМ2П разъемы.pdf КСУМ2П разъемы.spl7

  18. Сделал рисунок передней панели автоматики, которая установлена у меня.

    Фото.
     

    Скрытый текст

    177523263_4(2).thumb.jpg.6db3ab6516b246f6e8bff0678fc0170a.jpg538972309_4(6).thumb.jpg.99be4b0e7e0bfc3214a90f8815417d61.jpg1921187011_4(7).thumb.jpg.62da6d69e68372ee365a5607b6a0579f.jpg

    Картинка в Gif 300 dpi, Pdf 720 dpi, Spl7.

    КСУМ - 2П передняя панель.GIF

    КСУМ - 2П передняя панель.pdf КСУМ - 2П передняя панель.spl7

  19. Я конечно от таких подарков не когда не отказывался, но к сожалению не чего не выйдет, я банально не смогу Вам перевести деньги, у меня банковской системы банально нет, а наличку я Вам не как не смогу передать.

    Спасибо за помощь.

     

  20. Мне для частотника вкусняшки всегда пригодятся.
    Но с доставкой большие проблемы, поэтому стараюсь по месту доставать или выпаивать с устройств.

    Разместили бы списочек с ценами, я уверен, что желающих сразу набегут, оригинал все-таки, да еще и по курсу старому бралось, так что сметут у Вас все с полок.

×
×