55 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
Вот что человек сказал:
"Есть подстанция, там понижающий трансформатор. На линию идут 3 фазы по 125 вольт, ноль и отдельная линия на уличное освещение. В дом заходят 2 фазы. Ноль не заведён"
Где вы живете? В России линейное напряжение принято как 400 вольт, фазное 230 уже давно ГОСТ 29322-2014.
В конце 90-х был завершен перевод жилого фонда с 127 на 220 фазного напряжения.
1 -
9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:
Иногда так бывает. В розетках две фазы. Старые электросети. Разве я не прав?
Нет конечно, я же говорю нет понимания!
9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:Смутило +- у переменки? Ну этим я хотел сказать плюс минус 220. Напряжение прыгает.
Нет не смутило, я понял о чем вы, на будущее нестабильность напряжения можно показать так: ~ или ÷
Но по прежнему настаиваю вызовите специалиста, а не ищите советчиков на форумах! У вас не хватит знаний самостоятельно найти и устранить проблему, а это может закончиться фатально!
Ваша проблема скорее всего кроется в в ноле, на который заведено уличное освещение, а точнее в его неисправности, плохое повторное заземление на столбе или КТП. Судя по симптомам сбои идут после включения уличного освещения. Вызывыйте специалиста!
0 -
2 часа назад, ГостьЯ сказал:
Исходные данные. Есть розетка в ней две фазы. И есть газовая труба. (заземления в доме нет, так же нет ноля) На трубу поставили изолятор - не помогло.
2 часа назад, ГостьЯ сказал:В розетке соответственно ~220 +-
Видимо у вас нет понимания в электричестве от слова совсем? Мой совет вызывыйте электрика! С такими знаниями искать помощи на различных форумах опасно для здоровья!
1 -
4 часа назад, mixa88 сказал:
Нужен совет, в первую очередь в звуке этих унч, какой по вашему мнению будет лучше?
Здравствуйте Михаил!
Сразу вопрос что вы хотите получить на выходе? Вы представили две схемы, первая от второй качеством отличается не сильно. Если первая это дурь полная и не факт что она кем то вообще реализована была, то вторая тот же однотакт хотя и на 6П45С там нужен хороший и большой ТВЗ.
Для дома, для семьи, то что было реализовано в железе: на 6П14П ТВЗ от Ригонды 102
0 -
Самое главное забыли в наборах какие номиналы то идут?
0 -
1 час назад, Люцифер сказал:
Это вы должны понимать я не для себя пишу!
Вы милейший ошиблись дверью, прием психотерапевта в другом месте!
0 -
19 минут назад, Люцифер сказал:
То есть от него было только хуже, а если был на 680В то он бы не сработал и всё было б зашибись, а если влетит столько что спалит то варистор может уменьшить последствия и от того на 430В или на 680В разницы не будет
Вы сами то понимаете что вы пишите?
0 -
4 часа назад, Люцифер сказал:
Вот возник вопрос а реально ли варистор может что от импульса (перенапряжения
Как правило нет, а если и спасает то аппаратуру все равно в ремонт. Для этих целей существует УЗИП, только подключать его следует на свое отдельное от контура PE заземление.
1 -
10 минут назад, sazaton сказал:
Ок, попробую поканально подать питание,
Я бы начал с извлечения лампы в ФИ, если без лампы аффэкт повторяется идем дальше в выходной каскад, если и без ламп тихо, значит где то в выходных цепях. Лампы тоже бракованные бывают. Определите "больной" канал и переставьте лампы из здорового и т.д.
1 -
В 07.11.2022 в 13:42, grach сказал:
И пару ламп ГУ 29
Если нужно могу подобрать пару близкую по параметрам
1 -
@юрий911 Чего там консультироваться, страницей ранее я схему привел и обвел кружком этот трансформатор. Только он не разделительный а понижающий как пример от станка
0 -
33 минуты назад, юрий911 сказал:
разделительный трансформатор это тоже что и понижающий вся разница только в том
Ни фтом ни в этом! Разделительный трансформатор как правило имеет Ктр 1:1 и выше по классу изоляции, кроме того как обычно мотается на ПЛ железе двумя катушками на разном керне. Кроме того может иметь дополнительный экран. Его предназначение гальванически разъединить цепи питания и обеспечить надежную изоляцию их друг от друга.
2 -
@СКУПОЙ давайте все же сделаем мухи отдельно котлеты отдельно. Т.С. нужно было за питать потребители "собственных нужд на 220"
Правильный вариант решение один, предложенный выше @IMXO , тем паче в реальных сменых решениях он присутствует повсеместно. Не встречал еще ни одного мостового крана за питанного через узо
2 -
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
но система ТТ без УЗО запрещена ПУЭ
А ссылку на пункт ПУЭ можно привести?
0 -
1 час назад, Zvuk. сказал:
к
у
Какие то проблемы
56 минут назад, Zvuk. сказал:всё нормально у Вас сделано,
Впрочем ваша квалификация мне понятна
@dolmatovva я не уловил ход вашей мысли. Как автомат 40а в стабе и проводка до квартиры взаимосвязаны.?
0 -
1 час назад, dolmatovva сказал:
автомат на 40А. проводку до квартиры однозначно менять
Зачем? Ну и что? На 40А защита стаба, это совершенно не говорит о том, что всю проводку в квартире нужно тянуть проводом 4мм2. Во первых вы ничего не подключите к 4мм2 т.к. розетки и патроны в лампах ращитаны на подключение не более 2,5мм2, во вторых для бытовых розеток больше и не нужно. Здесь тс совершенно справедливо выбрал стаб с запасом по мощности.
4мм2 от подьездного щитка до квартирного совершенно справедливо он спокойно держит длительно 40 ампер, при таких условиях в этажном щитке скорее алюминиевый провод первым испустит дух, если автомат 32А первым не отключится. После ввода в квартирный щиток делаем разводку по квартире 2,5мм2 розетки, 1,5мм2 освещение, 4мм2 на кухонную эл.плиту (если есть) защищаем дифавтоматом все розетки, кроме того розетки влажных помещений защищаем отдельным узо. Полезная вещ "реле напряжения" через него стоит подключить холодильник, т.к. некоторые модели старых холодильников не могут стартонуть при пониженном напряжении, обмотки движка нагреваются и горят с последствиями пожара в квартире.
Ну а тянуть 6мм2 очень дорого и без смысленно.
Удачи!
0 -
@Гордєєв Андрій Смерть для цепной пилы наступит и так, после распила 3-5 чистых пеноблоков, не тратьте зря время!
0 -
@Kyzua Коллега! Я совершенно не вижу логики в автомате 32А, затем провод 6мм2 к автомату 25 ампер?, А далее провод 2,5 до разветвления?
Логично от автомата 32 провод 4мм2 до автомата 32в квартире, далее стабилизатор, провод 4мм до разветвления, далее дифавтомат 25а на розетки, автомат 10а на освещение, естественно кухня и ванная на отдельном узо 30ма 16А если нет эл. плты
Ну и про селективность автоматов почитайте. Группы А.В.С у вас появилась индуктивная нагрузка.
0 -
Армянские к "нашим" я не отношу вообще это серии К50-6 К50-16 в основном 80-90 годов выпуска отстой полный!
К остальным электролитам вопросов нет за редким исключением. Так что наши отличные электролиты были, наденжные до сих пор во многих приборах и радиоллах работают!
0 -
32 минуты назад, Pont 007 сказал:
Наши электролиты явно менее надёжны,
Да ну? Коллега на днях лично бп от Ригонды запускал, на электролитах год выпуска 60 тые, ни один не вышел из строя до сих пор! Какие за бугорные электролиты вы знаете которые по 60 лет работают?
0 -
В 25.10.2022 в 09:08, esk26 сказал:
Из моего первого сообщения должно быть понятно, что я пытаюсь сравнивать Пусковой и Аудиоконденсатор
Не принимая во внимание аудиофильские пристрастия к последним, всетаки отличия есть, как по внутренней конструкции так и по внешнему виду. Если внешний вид акустического конденсатора должен вызывать трепет аудиофила (наличие маркировки золотыми буквами обязательно) и не особенно сказывается на конечный результат, то внутри пусковой конденсатор типа МБГО координально различаются. Во первых изоляция от внешнего корпуса. Пакеты с рулонами отделены от корпуса электрокардоном (мбгч) или перегородками из пенопласта (МБГО). Сам рулон состоит из довольно толстых и прочных металлолизированных лент с плотным диэлектриком. Например если сравнить отечественные пусковые емкости с импортным аналогом, приблизительно похожими емкостью и напряжением, заметно видно разницу в размерах. Наши габаритнее, и надежнее впрочем как и электролиты. Толще фольга-большие токи, толще изоляция больше напряжение на пробой. По звучанию не скажу, при наличии одинаковых параметров обоих, в слепом тесте отличить не удавалось.
1 -
Не знаю про ваш опыт, мой знакомы когда то работал звукорежиссером в ДК объяснял, что оркестр естественно пишется с одной точки, если писать каждую партию инструментов отдельно, а затем сводить микшером получится набор звучащих инструментов, на записи не будет единого оркестра, объёмности и полноты зала, того что слышит зритель сидя в зале.
Я склонен к такому обьяснению дела.
0 -
47 минут назад, TLY сказал:
И ещё заставлю мотать девсвенницу.
47 минут назад, TLY сказал:Пофлудить захотелось ?
0 -
Не забудте влияние луны учесть на намотку твз и не в коем случае не останавливайтесь на 13 витке B-)
0
Потенциал между фазой и газовой трубой
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
Еще раз повторюсь какой населенный пункт? Зная это, можно будет вас направить в нужное русло. Не хотите как знаете живите с этим дальше пока дом не сгорит....
И так сайдет здесь не работает,
Возможно гости из незалэжной....