Делаю термометр на ТСМ с градуировкой 50М.

Нормирующий преобразователь взял отсюда: http://kravitnik.narod.ru/other/termo3.html

При -50 гр.(39,24 Ом) выставляю ноль,а при +50 гр.(60,7 Ом) выставляю 2,56 В. Показания во всем диапазоне линейны,работает отлично.Хочу подать все это счастье на mega8A,но есть две проблемы:

1. При обрыве датчика напруга на выходе преобразователя прыгает до напряжения питания преобразователя,а оно 12 В и mega8 скоропостижно сгорает.

2. При отключении питания напруга улетает в минус (питание у пребразователя двуполярное,я намотал трансформатор со средней точкой по 15В и поставил 7812 и 7912) и mega8 тоже скоропостижно сгорает.

Пробовал ставить на выход преобразователя диод, а после него стабилитрон 5,1В через резистор 22 Ом на землю - помогает, но показания становятся нелинейными. Этот вариант не подходит. Может кто подскажет,как поступить.

В книге "1001 и одна микросхема",Рюмик С. советует поставить диоды на землю после 7812 и 7912. Ставил. Не помогает. Испытую,вынув контроллер из панельки.

post-159873-0-89746000-1342524281_thumb.jpg

Изменено пользователем avrmastak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Поставь между выходом преобразователя и входом атмеги повторитель напряжения на операционном усилителе и запитай его однополярным напряжением +5 вольт.

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Слишком сложно,хотелось бы что-нибудь попроще. Диоды по питанию,например,но как их поставить,не знаю.

Изменено пользователем avrmastak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

mazzi, тогда сгорит повторитель на ОУ. Надо ставить диодный ограничитель. Вот такой:

post-151068-0-86288800-1342531653_thumb.gif

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

post-78645-0-66123600-1342540320_thumb.gif

Отчего бы ему сгореть? Посмотрите схему операционного усилителя. Если входной ток ограничить резистором, то ничего сгорать не будет.

Ваш вариант тоже пойдёт.

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По даташиту входные напряжения ОУ не должны превышать напряжение питания более чем на 0.5В. При питании 5В входное напряжение не должно быть более 5.5В. А у автора получается 12В не говоря уже об отрицательной части. И надо поставить нормирующий усилитель или привести выходное напряжение усилителя термопары в диапазон 0-5в для более полного использования динамического диапазона АЦП. И Я с вами уважаемый @mazzi водку не пил, и в отличие от флудильщиков (пришлось посмотреть в инете что за слово) советы даю подумав. Жду извинений! Есть личная почта на форуме. Не надо писать мне на почтовый ящик, я его редко просматриваю....

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По даташиту входные напряжения ОУ не должны превышать напряжение питания более чем на 0.5В.

я это знаю.
При питании 5В входное напряжение не должно быть более 5.5В. А у автора получается 12В не говоря уже об отрицательной части.

Ну и что случится в данном случае? "Лишнее" напряжение упадёт на входном резисторе и всё.

И надо поставить нормирующий усилитель или привести выходное напряжение усилителя термопары в диапазон 0-5в для более полного использования динамического диапазона АЦП.

О какой термопаре речь? Почитайте первый пост, там говорится о термометре-сопротивлении.

Питая операционник 5 вольтами мы и получим ограничение сигнала на его выходе до 5 вольт.

И Я с вами уважаемый @mazzi водку не пил
а какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ув. CHIP-CHIP! Попробовал Ваш вариант.

При обрыве датчика,напруга на входе АЦП - 5,4В хотя после 7805 - ровно 5,0В.

При выкл. питания напруга таки улетает в минус,стрелка на приборе судорожно дрожит ниже 0В секунд 5,потом становится на 0.

Диоды 4148,проверил - целые.

Прибором меряю советским М2015,стрелочным, кл.0,2.

Да,и с диодами съузился диапазон напряжения на выходе преобразователя. Был 0-2,5В,а сейчас 0-1В и выше не поднимается.Хотя меряя другими приборами - показания совсем другие. Советский вольтметр Э59(электромагнитная система)вообще показывает 0,а Ц4313 - 0-5В. Это из-за различного вн. сопротивления что-ли. Кому верить.

И еще вопрос,в какой программе рисуете схемы,красиво получается,не то,что у меня.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поставьте диоды Шоттки. 1N5818. Напряжение снизится до 5.14В и -0.14В. По идее для Атмега не страшно. Вместо контроллера поставьте элемент кмоп К561ЛА7 и посмотрите что будет на выходе. Практически реальные условия! Рисую в программе Splan 7.0.

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Уже есть. Не имеет смысла дублировать. Остаётся вопрос. Почему нужно обрезать график? Для красоты? Или для экономии трафика? Или чтобы скрыть длинный хвост гармоник? Ну, то такое...
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе... 
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
×
×