Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.
Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли. Простите меня.
Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
Это хрень какая-то, а не софтстарт.
Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.
А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра.
Вопрос к порогу тока срабатывания остался.
Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В?
Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.
Ну а то, что после вот таких фронтов
Через несколько секунд получаются вот такие
может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет.
В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно.
Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
@Владислав2 кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT.
Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель - не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ?
Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ?
Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ
Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ?
А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ?
Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ?
Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ?
Ну, понятно, художник так видит...
Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.