Перейти к содержанию

Контрольная Сумма Crc16 Запроса


kukovich

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Необходимо связаться с Sepam 40 посредством OPC сервера и получить значение фазного напряжения U2. Для этого необходимо послать ему запрос вида (для примера беру запрос на фазный ток I2): 01 03 0107 0001 3437;

здесь 01 - адрес Sepam

03 - номер функции

0107 - регистр памяти, хранящий значение фазного тока I2

0001 3437 - контрольная сумма CRC 16

Для напряжения запрос следующий: 01 03 0114, но контрольную сумму подсчитать не могу, поиски в интернете не помогли.

Помогите рассчитать контрольную сумму для запроса фазного напряжения.

Спасибо

Изменено пользователем kukovich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Контрольная сумма CRC16 - это два байта, в вашем случае "3437".

Для подсчета воспльзуйтесь калькулятором, если вам не важен принцип подсчета CRC16.

Я пользуюсь этой программой fractal.com.ru/_util/pic18_terminal.zip - вкладка терминал.

Если важна суть подсчета CRC16 - пишите, объясню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Контрольная сумма CRC16 - это два байта, в вашем случае "3437".

Для подсчета воспльзуйтесь калькулятором, если вам не важен принцип подсчета CRC16.

Я пользуюсь этой программой fractal.com.ru/_util/pic18_terminal.zip - вкладка терминал.

Если важна суть подсчета CRC16 - пишите, объясню.

А для запроса 01 03 0114 XXXX XXXX какая будет контрольная сумма?

Контрольная сумма CRC16 - это два байта, в вашем случае "3437".

Для подсчета воспльзуйтесь калькулятором, если вам не важен принцип подсчета CRC16.

Я пользуюсь этой программой fractal.com.ru/_util/pic18_terminal.zip - вкладка терминал.

Если важна суть подсчета CRC16 - пишите, объясню.

Во вкладке "ТЕРМИНАЛ" ввожу цифры 0107 выдает следующее:

=> 07 FE 82 (для варианта {мл байт} {ст байт})

=> 07 82 FE (для варианта {ст байт} {мл байт} )

каким образом это можно интерпретировать

п.с. спасибо за помощь

Изменено пользователем kukovich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для запроса 01 03 01 14 crc= F047

Пишите там побайтно - 01 07

Эта программа отправляет в порт компьютера вашу последовательность и дописывает контрольную сумму.

Изменено пользователем Станислав
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для запроса 01 03 01 14 crc= F047

Пишите там побайтно - 01 07

Для запроса 01 03 01 14 crc= F047

Пишите там побайтно - 01 07

код F047 получил, сошлось. но для варианта 01 03 0107 выходит не 3437, а B1 8A

Для запроса 01 03 01 14 crc= F047

Пишите там побайтно - 01 07

Для запроса 01 03 01 14 crc= F047

Пишите там побайтно - 01 07

код F047 получил, сошлось. но для варианта 01 03 0107 выходит не 3437, а B1 8A

добавил следующий запрос => 01 03 01 07 00 01 34 37 получилось!

но теперь не ясно для запроса фазного напряжения имею код 01 03 0114 откуда брать следующие 4 числа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Два байта в конце пакета – это контрольная сумма CRC16.

Пошаговая процедура расчета CRC16:

1.​ Загрузить 16-ти разрядный регистр числом 0FFFFH

2.​ Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регистра, поместить результат в регистр.

3.​ Сдвинуть регистр на один разряд вправо.

4.​ Если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регистром и полиномом 0A001H.

5.​ Если выдвинутый бит ноль, вернуться к шагу 3

6.​ Повторять шаги 3 и 4 до тех пор пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра.

7.​ Выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром.

8.​ Повторять шаги 3-7 до тех пор пока не выполнена операция XOR над всеми байтами данных и регистром.

9.​ Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исходному

PS

H - в конце числа означает то что число шестнадцатиричное. 0A001H=0xA001 (разные варианты записи.)

Изменено пользователем Станислав
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все, что Вы хотели бы знать о CRC-алгоритмах, но боялись спросить,

опасаясь, что ошибки Ваших знаний могут быть обнаружены.

Элементарное руководство по CRC.PDF

.....Выбор полинома чем то сродни черной магии, и читатель отсылается к работе

[Tanenbaum81] (стр.130 132), где этот вопрос обсуждается очень подробно. Цель же

данного раздела состоит лишь в том, чтобы запугать до смерти любого, кто захочет

задаться идеей создания собственного полинома. Если же Вас не интересует, по

чему один полином лучше другого, и Вы лишь хотите составить высокоскоростную

реализацию алгоритма, то выберите себе один из перечисленных в конце статьи

полиномов и просто перейдите к следующему разделу....

:crazy::bye::dance2:

Изменено пользователем ГОГА рижский

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все, что Вы хотели бы знать о CRC-алгоритмах, но боялись спросить,

опасаясь, что ошибки Ваших знаний могут быть обнаружены.

Элементарное руководство по CRC.PDF

.....Выбор полинома чем то сродни черной магии, и читатель отсылается к работе

[Tanenbaum81] (стр.130 132), где этот вопрос обсуждается очень подробно. Цель же

данного раздела состоит лишь в том, чтобы запугать до смерти любого, кто захочет

задаться идеей создания собственного полинома. Если же Вас не интересует, по

чему один полином лучше другого, и Вы лишь хотите составить высокоскоростную

реализацию алгоритма, то выберите себе один из перечисленных в конце статьи

полиномов и просто перейдите к следующему разделу....

:crazy::bye::dance2:

спасибо за источник, но я обойдусь простым калькулятором суммы =) т.к. генерирование crc16 лишь малая толика необходимого для решения моей задачи ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку. 
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
×
×
  • Создать...