Доброго времени суток.

трансформатор выдает 27,8 в, подключаю к нему диодный мост (собранный на четырех кд213в), на выходе получаю 12 вольт.

Проблема в том, что на выходе нужно получить 25 в. Исправит ли ситуацию конденсатор 2200 мкф х 50 в, подключенный параллельно к нагрузке?

Подскажите выход из данной ситуации.

параметры диода прилагаю.

post-185011-0-31199300-1415464225.jpg

post-185011-0-95513700-1415464250.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Доброго времени суток.

трансформатор выдает 27,8 в, подключаю к нему диодный мост (собранный на четырех кд213в), на выходе получаю 12 вольт.

Сколько вы получаете на выходе станет ясно только после подключения конденсатора после диодного моста. Вольтметр у вас вряд ли истинно среднеквадратичного значения.

Проблема в том...

Проблема в том, что после подключения конденсаторов напряжение будет около 40 вольт, но никак не 25.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ОлегШ, трансформатор из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143366 , параметры его не могу найти в интернете

salyamkamrad, я думаю с 40 вольт до 25 можно понизить стабилизатором на LM338

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

понизить можно, но регулируемый стабилизатор будет кипятильником... лучше отмотать до определенного значения, сначала сделать расчет.

Изменено пользователем TIMIK74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ОлегШ, трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...howtopic=143366 ,

Там два, а про нагрузку и ток вообще тишина.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без конденсатора на Rн должно быть около 25 В, причем измерять нужно как переменное напряжение.

Без конденсатора будет пульсирующее а не переменное

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без конденсатора на Rн должно быть около 25 В, причем измерять нужно как переменное напряжение.

Без конденсатора будет пульсирующее а не переменное

Измеряй как пульсирующее, если в тестере есть такой диапазон.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерь на холостом ходу ПЕРЕМЕННОЕ напряжение.

БЕЗ диодного моста нагрузи трансформатор.

Замерь переменное напряжение на нагрузке.

Что видишь?

Изменено пользователем finn32
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОлегШ, трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...howtopic=143366 ,

О втором не могу пока ничего сказать, но первый то на 400Гц - для бортовой аппаратуры. Выкиньте его.

Можешь не писать - не пиши.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищи!

Прошу помощи!

Собрал я усилитель на tda1514А, подключил его к трансу через диодный мост, tda сразу же задымилась.

Диодный мост KBU10B. постоянное напряжение после диодного моста 23.3 в, переменное 50,4 вольта. (напряжения без нагрузки)

как исправить положение?

p.s. до армии охота доделать буфер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я не понимаю вопроса. Микросхема питается двуполярным напряжением +-27 вольт. Емкости в фильтре хотя бы по 4700. У тебя так? Если нет, то зачем ты его собирал?...

amp195-4.png

Изменено пользователем finn32
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

finn32, я поставил 3 конденсатора 4700 мкф х 25 в, соединенных параллельно, но постоянное напряжение было около 35 вольт( переменное почти 60), увидев напряжение больше 25 (мне нужно именно 24-25, чтобы мощность усилителя была в нужных мне рамках) я убрал кондеры

Изменено пользователем makler_tsk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Погугли на двуполярное питание, а там может что и прояснится...

Конденсаторы на плате усилителя ты ведь не убрал? Они играют почти ту же роль, что и емкость в БП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...