Добрый день!

Для регулирвания мощности электромагнита постоянного тока (ток потребления от 5 до 50А от однофазной сети 220В) применяется PID регулируемое однофазное реле и обычный диодный мост на выходе.

Но ввиду особенностей "местного электроснабжения", при работе магнита на максимальной мощности сеть просаживается с 240 до 209 Вольт, и магнит не обеспечивает необходимой силы.

Я хочу вместо однофазного твердотельного реле применить трехфазное, таким образом несколько повысив мощность магнита (он работает кратковременно, нагрев контролируется) и заодно избавить сеть от "проседания".

Для выпрямления напряжения после реле, как я понимаю, подходит только схема Миткевича, и она даст мне примерно 260 Вольт постоянного напряжения:

43e7fd459d3e.png

Но есть вопрос: нулевой провод ведь придется тянуть от трансформатора, равным по сечению сумме трех фазных? Есть ли смысл его дополнительно "заземлить" на месте?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Гы.

http://www.chipmaker.ru/topic/175000/

Ты там уже всех задолбал

Ты хоть по секрету скажи - на кой тебе этот соленоид? Чтоб рыбку через окошко ловить?

Изменено пользователем Sanitar1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

нулевой провод ведь придется тянуть от трансформатора, равным по сечению сумме трех фазных? Есть ли смысл его дополнительно "заземлить" на месте?

нулевой провод должен быть сечением соответствующим току 50 ампер для меди не менее 6, а лучше 10 мм2

заземлить есть смысл корпус электромагнита.

диод D4 не нужен

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вопрос: можно ли заменить однофазное реле и диодный мост на трехфазное реле и трехфазный мост "в лоб", не меняя ничего в цепи управления (алгоритмов управления я не знаю, осциллографа, чтобы изучить сигнал управления, у меня нет).

нет , сабж по даташиту реле мгновенного действия, по русски оптосимистор

99% на плате собран СИФУ(Система импульсно-фазового управления) синхронизация с сетью через разделительный тр-тор

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

99% на плате собран СИФУ(Система импульсно-фазового управления) синхронизация с сетью через разделительный тр-тор

Спасибо огромное за ответ, Вы задали направление. Снял осцилограммы, вот они:

режим работы с минимальной мощностью:

1bfc08f9cce6.png

Средняя мощность электромагнитов:

3940b9682802.png

Максимальная мощность:

bedab95286a6.png

И сама "силовая коробка":

c0c43226912f.jpg

Изменено пользователем Vasich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это не направление, а констатация факта.

вам уже сказали ставить три моста и три оптопары , а в итоге это будет три идентичных модуля

лучше один раз поставить полностью управляемый трехфазный мост и навсегда забыть приседания с сетью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помню у нас на пункте приёма чермета работал кран с магнитной шайбой. Силовая схема выглядела так:

post-188412-0-76607800-1469035258_thumb.png

Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

>вам уже сказали ставить три моста и три оптопары , а в итоге это будет три идентичных модуля

>лучше один раз поставить полностью управляемый трехфазный мост и навсегда забыть приседания с сетью

В одном ответе два взаимоисключающих предложения: "три моста и три оптопары" против "полностью управляемые трехфазный мост" :)

Почитаю пока теорию о СИФУ применительно к трехфазным сетям - а это именно задание Вами направления ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел подходящую СИФУ отечественного производства, и в отличие от SIPIN, по конкурентной цене, - ТФМРМ-Н1-П-100-12-Д197 от Протон. Осталось разобраться с выпрямителями))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

где вы увидели противоречия? "три моста и три оптопары" будут работать при условии что каждая оптопара получит свою плату управления напряжение на выходе будет примерно 310В, отять же наличие рабочей нейтрали и не хилые токи по ней

при использовании трехфазного моста напряжение будет 535В и работать будет при падении фазного напряжения вплоть до 90В + отсутствие рабочей нейтрали

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот чудак человек, речь идет о максимальном напряжении на выходе моста, ставится ОС по напряжению и получаем на выходе стабильные 220в при изменении фазного на входе 90-245В

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Вопрос про диодные мосты.Пока использую существующую схему, постоянно сгорают мосты, китайские KBPC5010, KBPC5008 - чем их реально заменить? Подозреваю, что китай просто не выдерживает заявленных характеристик... Изначально стояли тоже 5008, но они прожили больше года, а покупаемые в ЧипииДипе - не живут и недели :(

Изменено пользователем Vasich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...