kirill111990 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 предисловие: начал шуметь вентилятор, разобрал заменил на большой 120мм увидел жареный текстолит трогать не стал так как все и так работало... Суть проблемы: отключили свет, УПС проработав мин. 10 при нагрузке где-то ватт 600-700 (телек+ресивер) выключился из-за разряда акб: видел на дисплее, и по сигналу бипера понятно. потом когда свет таки дали, UPS начал включаться-выключаться,т.е. нажал кнопку-включился, потом сразу же выкл, потом опять вкл, и мгновенно выкл, все это при положении кнопки на "ВКЛ". Разобрал - акб севшие, зарядил, собрал, день он проработал, так как частые проблемы с сетью(160В-210В, чаще 180В), он соответственно много переключалься на акб, и в конце концов опять такая же фигня. Разобрал еще раз, вставил в "+" амперметр при питании от АКБ ток 0,85А при питании от сети ток 0,45А соответственно зарядка не идет, если бы шла, было бы где-то около "-0,5А". есть на плате "обуглившийся" текстолит грееться резистор недуром, но все прозвонил, все там впорядке. эта зажаренность была уже и в первый раз когда я менял вентилятор, потом УПС проработал 2 дня как ни в чем не бывало, проблемы начались после полной разрядки АКБ до "0". мог перегореть узел зарядки от слишком большого начального тока? схемы не нашел...может кто подскажет как найти этот "узел зарядки"? из приборов: Осцил, мультик, БП, Генератор впринципе могу достать. Опыт радиолюбительства 5лет, за плечами 3 ПН"а, жуки и так по мелочи НЧ техники...чинил однажды модель попроще там просто ключи выбило от перегрева и перегруза. фотки если надо сделаю. 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 АКБ проверял? Держит нормально. А резисторы могли греться из-за большого тока зарядки. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
fant Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Девайс сильно пожилой ? Обычно раз в 2-3 года АБ на свалку. Есть возможность прикурить от заведомо исправной батареи ? Нормально "построенный" бесперебойник не допускает полного разряда АБ. Отключает на уровне 10 В. В начале заряда и во время его максимальный ток ограничивается на безопасном для АБ и устройства уровне. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kirill111990 Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 да девайс старенький года 4, но АБ держат нормально, говорю 10 минут при 700 ваттах это очень прилично...почему же нет зарядки то...? Есть возможность прикурить от ЛБП. Если их зарядить зарядником отдельно то опять же 10 минут при половинной нагрузке...а внутри не хочет заряжаться. Да дажп при мертвых акках зарядка должна идти в любом случае? 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Ага, понял. Я изначально "не вкурил" фразу : вставил в "+" амперметр при питании от АКБ ток 0,85А при питании от сети ток 0,45А соответственно зарядка не идет, если бы шла, было бы где-то около "-0,5А". Т.е. у вас при работе от сети и от АБ ток однонаправленный. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill111990 Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Именно, а чтобы была зарядка, ток должен быть обратного направления... может кто знает как примерно у таких устройств организованна зарядка? жалко УПС, всетаки достаточно больших денег стоит. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем kirill111990 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 ТУТ на 800 сервис мануал можно скачать. Часто схемно "упсы" разной мощности очень похожи. Ну и принцип понять что бы. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill111990 Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 АКБ полностью заряжены, нагрузки нет. токи потребления от АКБ: упс выключен кнопкой но подключен к сети: -0,01А, упс включени и подключен к сети: 0,45А, упс включен но отключен от сети: 0,94А. блок зарядки я так понял выполнен на VIPER22A именно там и почернел текстолит, прямо под микрой, потыкал осцилом в микру, импульсы на выходе есть, после транса выходят 25,5 вольт. для начала наверно заменить микру бы надо. прикрепил несколько вариантов БП на этой микре. VIPRE22.zip 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzmey Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Я би на вашем месте посмотрел куда идет питание зарядки! Там ключи должны стоять. Проверяеш сигнал на их, если есть меняеш, нету смотриш там могут защитные резюки стоять, проверяеш,если робочие только тогда меняеш микросхему! 0 Максим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 @kirill111990, вполне может быть. Проверить бы состояние ключа на полевике. Падение напряжения на нём в разных режимах УПСы. Только осторожно. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill111990 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Решено: замена оптопары обратной связи, самой микросхемы Viper22a и конденсатора на питании випера: с виду-норм, внутри-бяка) зарядка заработала, упс ожил, теперь дома 2 киловатных УПСа... 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1_elektronik Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Это ты столько времени его ремонтировал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill111990 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Нет, я купил новый упс, а этот отложил в дальний, очень дальний угол, потом таки нашел и все же починил... 0 с уважением, Кирилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djo Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Решено: замена оптопары обратной связи, самой микросхемы Viper22a и конденсатора на питании випера: с виду-норм, внутри-бяка) зарядка заработала, упс ожил, теперь дома 2 киловатных УПСа... Здравствуйте! Проблема один в один. Не могли бы подробнее объяснить написать где что меняли. Или на электронку. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Все можно - консультация махровых Клиентов - от 100 у.е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djo Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 махровых Клиентов Очень интересно, что за клиенты такие?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Это все те, кто емко называется ДАУНОЛАМЕРОШАРОХЯВОКОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ! Проще говоря - знаний нет, а "въехать в Рай" - хочется ... а денег жалко на мастера ... Им просто к врачу нужно - удалить "Зеленого Жаба" ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djo Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Совершенно правы! Денег жалко. в большинстве случаев ремонт у "мастера" будет стоить половину суммы девайса. Да и "ремонтников" видал не мало, кто просто за протереть тряпочкой возьмет 100$ Готов выслушать ваши предложения или совет где в СЗАО в Москве найти адекватного мастера Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Между мастером и ремонтеришкой пропасть. Не стОит путать. Удачи 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luzik24 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 я такой же ббп ремотировар , не зарежал акумы оказалось высох конденсатор в блоке зарядки с3 33мкф/50в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raytt Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) все привет появилась аналогичная проблема, только в одном лишь отличи - произошло без отключения электричества (ИБП работал в штатном режиме), один щелчок реле и появился писк сопровождающий запахом. Возможности на тот момент заняться ИБП не было, то было отложено на месяц. И так вот фото: после чистки отпаяв viper22A, стал проверять всю схему, диоды которые идут после конденсатора (ZD1 и D5) оказались пробиты, оптопара скорее всего тоже повреждена. Буду все менять. Сам вопрос в чем: может кто нибудь подсказать номиналы диодов: ZD1, D5, резистора (r8) и смд конденсатора (с6) (если можно то ссылку на чип и дип). планирую менять сам viper, кондей, диоды, оптопару, резистор с cmd конденсатором Изменено 19 апреля, 2015 пользователем raytt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 открой даташит и посмотри НОМИНАЛЫ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raytt Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Где его взять ? Ткните пЛиз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Все в Гугле ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raytt Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Я не нашел если вы говорите про схемы под viper22A то они есть, мне нужны конкретно данного ибп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться