Перейти к содержанию

Импульсный регулятор напряжения 3-44в


Рекомендуемые сообщения

В 30.04.2018 в 02:13, harvester сказал:

В железе все так ровно как на картинке не получится

у меня именно так и получается. А если не получается, значит, криво собрано, ищу ошибку. По различным импульсным схемам совпадение очень хорошее.

Сегодня проверил синхронный выпрямитель (в роли регулятора оборотов мотора 18В от шуруповерта) с вышеозвученным повторителем на частоте 25кГц. Смотрел затвор-исток верхнего и нижнего ключа. На осциллографе иголок нет ни там, ни там. То есть, с симулятором согласуется. Фото пока не делал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В 30.04.2018 в 14:52, tesla.qwartz сказал:

переделать под токи 150-160а

Это будет по плану в следующей версии, сварочник уже заждался... пока отрабатываем на кошках. Я, правда, хотел ампер на 30-50 сделать.

В 30.04.2018 в 16:51, Vslz сказал:

Возможно, просто неправильно её готовлю. :huh:

Значит я не один такой и это эпидемия:rolleyes: У меня просто есть один "музыкальный дроссель" и я без ослика слышу когда идут неправильные пачки. Возможно, это у нее такой внутренний алгоритм работы и на это не обращать внимание?

25кГц - все как по той схеме с материнскими комплектующими? У меня 125кГц, кстати, питание от акума отличается от питания от ИИП. Иголки от ИИП почти всегда совпадают с иголками от выпрямителя. Вывод №1 портит всю картину.

Я после экспериментов с этой цепочкой:

5aea0f89e7bbf_Screenshot-2018-5-22018-04-25_004202gif917e98b92b4349c3335ed54acb0f2f8agif(GIF19201050).png.bb04d68d5cb4901314c5e86d32072144.png

Соединил №1 и №2 через 10-15ком и стабильность повысилась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

17 часов назад, harvester сказал:

и на это не обращать внимание

мне это здорово мозолит глаза и доверия к ИМС не добавляет.

17 часов назад, harvester сказал:

25кГц - все как по той схеме с материнскими комплектующими?

25кГц было в ШИ-регуляторе для моторов (зачем там больше?), построенном по топологии с синхронным ключом. Сам ИИП на 3843 и 2104 я пока не собирал, но суть от этого не меняется. Схема, показанная на предыдущей странице - на 95кГц. Она не на материнских комплектующих, а на 40В тяжелых и мощных мосфетах IRF1404:rolleyes:.

17 часов назад, harvester сказал:

Я после экспериментов с этой цепочкой...Соединил №1 и №2 через 10-15ком и стабильность повысилась.

У меня так и было поначалу - R8 (между ногами FB и COMP) не 150к, а 10-20кОм. Стабильность ООС выше - но...под нагрузкой появляется заметная просадка напряжения (до 100мВ). Оно и понятно, низкоомный резистор (между ногами FB и COMP) сильно снижает Ку усилителя ошибки по постоянному напряжению.  Игра с этим резистором полностью не решает вопрос пачек импульсов.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вот и я не могу спать покойно. Да это есть, но 100мв по сравнению с моим старым аналоговым - это небо и земля. Думаю, нужно закругляться с ней. Да еще выносной регулятор (отвод от №2) сильно добавляет помех, его экранирование не привело к их уменьшению. На макетке и то лучше было, подстроечник был на плате. Может замахнуться на TL494:rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, harvester сказал:

Может замахнуться на TL494

Замахивался :rolleyes:. Должна работать. Просимулировал на 100 кГц, выше с тяжелыми мосфетами некуда. Стабильно и предсказуемо во всех режимах работы. Пуск идет с ограничением вых. тока. КЗ отрабатывается легко. Шунт стоит в плюсовой цепи - минус рвать не хотел (для автомобильного применения минусовая шина - сквозная). Съем сигнала с шунта происходит при помощи ОУ LM358. Лучшего метода по совокупности характеристик не нашел. Питание LM358 должно быть минимум на 1,5В выше выходного напряжения, иначе измерение тока работать не будет. Реакция на ступеньку тока в 0-20А - апериодическая, напряжение быстро восстанавливается. Никакого звона/возбуда, все по фен-шую. Просадка в статическом режиме ... 2..3 мВ, еле разглядел.

Скрытый текст

5aec8b16bf5ef_24-138TL494n-IR2104.thumb.png.9838c8a00558acb6c2bf0da7cc5bbf59.png

5aec8b886f181_24-138TL494n-IR2104.thumb.png.0826f4d698971a4ea8ae6ae5b6d5ced2.png

Измеренные симулятором характеристики. 

Входное напряжение vin_v:          23,88
Выходное напряжение vout_v:         13,85
Падение на шунте vshunt_mv:      50,04
Размах пульсаций выходного напряжения  vripple_vout_mv:                28,20
Входной ток iin_a:          11,91
Ток нагрузки iload_a:        20,01
Размах пульсаций потребляемого тока iripple_iin_a:  0,11
Действующий ток входной батареи электролитов irms_cin_a:     9,82
Ток (rms) выходного электролита irms_cout_a:    0,11
Тепловыделение верхнего ключа pd_feth_w:      1,83
Тепловыделение нижнего ключа pd_fetl_w:      0,40
Тепловыделение шунта pd_shunt_w:     1,00
Тепловыделение входной батареи электролитов pd_cin_w:       0,33
Тепловыделение общее pd_tot_w:       7,15
Потребляемая мощность pin_w:          284,31
Выходная мощность pout_w:         277,16
Относительный размах пульсаций дросселя %ripple_l1:     15,27
КПД kpd_%:          97,49 

Насчет КПД сильно не пугайтесь:D, большой ошибки тут нет. Единственная ошибка - не учтены потери в сердечнике дросселя. Они составят пару Ватт. Потери в меди, ESR конденсаторов и всего остального - учтены.

20 часов назад, harvester сказал:

подстроечник был на плате

Чтобы наводки не влияли, надо регулировать потенциометром уровень опорного напряжения, а не ставить его в цепь ООС. Напряжение с движка зашунтировать конденсатором. Тогда никакой наводки не будет, даже без экрана.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.05.2018 в 18:11, Vslz сказал:

было в ШИ-регуляторе для моторов

собственно, вот он - регулятор с синхронным ключом. Питание до 20В. По выходу регулирует от 0 до 97% Vcc. Частоту настраивал от 8 до 25 кГц. Работает. Иголок на затворах нет вообще. Грузил тяжело, за 20А по выходу мотором от шуруповерта на 18В. Нагрев схемы на 20А небольшой, на меньшей нагрузке - холодный. Радиаторов нет. Схема с отрицательным смещением эммитерного повторителя. Обладает интересным эффектом генераторного торможения мотора. На шине питания, при резком торможении, возникает накачка напряжения :D (наблюдал до 25В - при 12-15Vcc).

Скрытый текст

SAM_2799.JPG.71f00ccdae14041a68554d761d1157fa.JPGSAM_2795.JPG.a1ad2cee5ba0e337be472d9cb379988d.JPG

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О, хорошо напомнил, у мну ж шуруповерт не регулирует обороты! Завтра пойду за ним:umnik2:

Пока затеял переделку своего БП, много места занимает для будущей платы регулятора...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...