Перейти к содержанию

Настройка Прерываний От Таймера При Использовании Внешнего Кварца


mappy89

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток, включив в схему кварц на 8МГц задался вопросом, как настроить прерывани я таймера с интервалом 1 секунда

void SetupTIMER1 (void)
{

TCCR1B = (1<<CS02)|(1<<CS01); //External clock source on T0 pin. Clock on falling edge. прерывания от внешнего источника
TCNT1 = 65536-62439; //коррекция счетчика, чтобы время было ровно 1 секунда - данный участок кода я не понял
/* Enable timer 1 overflow interrupt. */
TIMSK = (0<<TOIE1);
}

Подкорректируйте, пожалуйста, мой код, если он неверен, и помтгите разобраться со строкой "TCNT1 = 65536-62439; ", а именно как скорректировать счётчик на время 1 секунда

Заранее спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В даташите всё подробно описано. Регистр TCNT1 это счетный регистр таймера/счетчика T1(16 битный).Настройкой битов регистра TCCR1B ты задаешь источник импульсов тактирования. Чтобы получить прерывание по переполнению таймера T1 c частотой 1 Гц(каждую секунду) необходимо установить делитель в регистре TCCR1B равный 256 , при этом биты CS12=1,CS11=0,CS10=0. Т.е основную частоту 8 МГц делишь на 256 и получаешь 31250. А таймер считает с 0 до 65535 и чтобы получить прерывание по переполнению каждую секунду необходимо записать в регистр TCNT1 значение равное 65535-31250=34285, с которого собственно и начнется счет до переполнения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Для понимания лучше представить себе TCNT1 как некий дополнительный делитель.

Вот пример из моего рабочего устройства.

Таймер должен гнать прерывания с частотой 5 кГц. Контроллер Mega16, кварц 16MHz.

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x03;    // 00000011 = CS02..00=011 - Ft=CLK/64=16MHz/64=250kHz
TCNT0=0xCE;      // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz

В обработчике прерывания переполнения таймера не забудь вставить команду

// Reinitialize Timer 0 value

TCNT0=0xCE; // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz

чтобы восстанавливать этот доп. делитель, иначе частота собъётся.

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо за подсказки

hd44780, не понял приведённый Вами пример из -за магических чисел =) Вы могли бы привести пример установки таймера на прерывание , скажем, 1кГц при частоте 8 МГц?

Для 1 секунды у меня получилось следующее:

void SetupTIMER1 (void)
{

TCCR1B = (1<<CS12); // делитель на 256
TCNT1 = 34285;   //     
    /* Enable timer 1 overflow interrupt. */
    TIMSK = (1<<TOIE1);
}

ISR (TIMER1_OVF_vect)
{
timer++; 
TCNT1 = 34285;
}   

А чкакой делитель нужно установить для прерывания 1000 раз в секунду?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для прерывания с данной частотой (1кГц, период 1мс) делителя частоты не требуется т.е устанавливаем его равным 1(тем самым запуская таймер), установкой битов CS12=0,CS11=0,CS10=1. Отсюда получаем, что пополнение счетного регистра на единичку будет происходить через 1/8000000Гц=125нс(эквивалент 1 в счетном регистре TCNT1). Получается, чтобы прерывания происходили 1000 раз в сек. необходимо 1мс/125нс=8000. Значит в TCNT1 записать 65535-8000=57535

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8МГц/256(предделитель TCCR1B=0x0C)=31250(тиков)=0x7A12(hex)

CVAVR:

TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;  //TCCR1B=0x0C;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x7A; 
OCR1AL=0x12;  
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10; //прерывание по совпадению OCR1A

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы могли бы привести пример установки таймера на прерывание , скажем, 1кГц при частоте 8 МГц?

Пожалуйста. Для прерывания по переполнению.

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x03;  // делитель Cs02..CS00 = 8MHz/64 = 250kHz
TCNT0=0x06;  // Доп. делитель = 256-250=6
OCR0=0x00;

Для 1 секунды у меня получилось следующее:

Правильно :) .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор. 
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают. 
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
  • Похожий контент

×
×