Перейти к содержанию

Ds18B20 Выходит Из Строя


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток.

Разрабатываю систему сбора информации отопительной теплосети. Для начала решил отладить термодатчики, температуру нужно измерять в трубах, и на. Пределов измерения и точности DS18B20 вполне хватает плюс дешевизна и отсутствие надобности в калибровке сыграли свою роль.

Первый датчик установлен на улице под козырьком. Сама микросхема напаяна на стеклотекстолит параллельно линиям питания припаян керамический конденсатор емкостью 8мкФ, все это хозяйство залито лаком.

Второй датчик вместе с конденсатором залитый в эпоксидную смолу. Этот датчик опущен в металлический стакан вваренный в трубу. Стакан заполнен машинным маслом. Все выводы микросхемы DS18B20 заизолированы, и к трубе ни каким образом не прикасаются (см. рис.).

c5fccdaa2f71t.jpgdf6438d05b28t.jpg2a4370ef951et.jpg01018f535eeat.jpg

Основным управляющим элементом в схеме служит ATmega8 программирую на CodeVisionAVR... На шину 1-Wire подключено два датчика DS18B20, общая длинна провода приблизительно 100м. Провод витая пара категории 5Е (экранированный). Опрос выполняется раз в минуту. Устройство работает круглосуточно начиная с октября прошлого года. Приблизительно через полтора месяца после начала эксплуатации начал сбоить датчик из трубы (передавал -9999) и через сутки вовсе перестал работать. Я подумал всякое бывает, может брак… закатал я новый датчик в эпоксидку опустил в трубу и на этом все закончилось. При прозвонке дохлого я выяснил, что вышел из строя вывод данных (давно это было не помню) у него было одинаковое сопротивление в прямом и обратном направлении.

Приблизительно через полтора месяца история повторилась и именно с датчиком в трубе. Результаты прозвонки приведены в таблице.

7a2efb203078.jpg

Я так же решил прозвонить первый датчик из трубы и оказалось, что он рабочий я решил перепроверить подключил к контроллеру. Четыре дня без выключения датчик проработал без единого сбоя.

А теперь вопросы:

1) Чем обусловлены чудеса с воскрешением первого датчика из трубы?

2) Почему два раза под ряд вышел из строя датчик из трубы а не на улице ведь датчики работают на одной шине?

3) Может ли это происходить из-за относительно высокой температуры в трубе (50 – 80С)?

4) Может из за частого опроса датчиков?

5) Эпоксидная смола в подогретом состоянии ни каким образом не может стать проводником?

6) Возможен ли вариант выхода из строя датчика через статическое электричество? ежедневно по трубе протекают тонны воды.

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58557/DALLAS/DS18B20.html

Изменено пользователем p486
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Да кто ж его знает...... А вообще рекомендуется в разрыв цепи питания датчика включать RC цепочку (100 Ом и 0,1 мкФ)

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да кто ж его знает...... А вообще рекомендуется в разрыв цепи питания датчика включать RC цепочку (100 Ом и 0,1 мкФ)

непосредственно перед самим датчиком или на платье устройства? Изменено пользователем p486
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А ты проверял какой ток проходит через датчик, номинальный ток 1 мА, максимальный 1.5 мА . Если он будет превышен возможен выход из строя датчика или показания будут плыть. Проверь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А ты проверял какой ток проходит через датчик, номинальный ток 1 мА, максимальный 1.5 мА . Если он будет превышен возможен выход из строя датчика или показания будут плыть. Проверь.

проверил :-).

у нового датчика ток потребления 0,67мА при измерении, в режиме ожидания мой прибор даже на пределе 2000uA показал 0.

у первого датчика из трубы ситуация аналогична

а у второго датчика из трубы ток достигает 120мА даже на холостом ходу и микросхема заметно греется

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не знаю как программно,а механичеки эпоксидкой не заливают,она имеет бОльший коэфициент расширения чем гльза и со временем расшатывает выводы и пайки.залей лучше красным силиконом.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Линия не экранированная,или хотябы витая? Заземлено ли приёмное у-во?
На шину 1-Wire подключено два датчика DS18B20, общая длинна провода приблизительно 100м. Провод витая пара категории 5Е (экранированный).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...
Т.е. экран витой пары соединён с массой прибора и гильзой датчика?
сейчас сделал так. кабель экранирован но ни с какой стороны не заземлен.

выяснил причину выхода из строя датчиков из трубы. оказалось, что МГТФ НЕ является водостойким проводом! собственно говоря конденсат в трубке и стал причиной непонятного сопротивления между выводами датчика. а после того как датчик просох все исчезало. так же было замечено, что провода под изоляцией через время чернели, что является дополнительным доказательством этой теории :-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...