По идее всё должно работать.

Защита настроена на ток 3А.

Не мешало бы поставить светодиод - индикатор перегрузки.

Конденсатор С11 (30 мкф) заменить на 0.01 мкф.

Конденсатор 5 мкф, который мы ввели добавочно, так же уменьшить до 0.01 мкф.

post-46176-0-63010200-1373176448_thumb.jpg

Теперь надо проверить работу защиты - выставить на БП 20 вольт, потенц защиты на максимум.

Подключить через амперметр нагрузку 10 Ом.

Теперь крутить потенц защиты.

При каком-то положении движка защита сработает, включится светодиод и начнёт уменьшаться выходное напряжение.

БП вошёл в режим стабилизации тока.

Потенциометром защиты можно выставить любое значение тока от 0 до 3А.

Только потенциометр должен быть качественный - регулировать от 0 Ом.

Осциллограф имеется? Посмотреть быстродействие защиты.

Изменено пользователем ГОГА рижский

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Заменил кондеры, поставил светодиод, времени особо нет, при 30 вольтах- подключаю нагрузку, напруга падает ( не записал показания) где то до 24 вольт и максимальный ток теперь только 2,5 ампера. Светодиод при регулировке загорается. Завтра буду разбираться. Думаю, что из за замены электролитов.

Перемкнул коротко светодиод- изменений ноль, значит из за кондеров все же.

Изменено пользователем aleksmacbooc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Из-за конденсаторов напруга падать не будет.

С отключенной защитой напруга падает?

Покрути подстроечник R, он для того и стоит - максимальный ток настраивать.

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

При срабатывании защиты, МП26 коротит опорное напряжение с VD19, тем самым уменьшая выходное напряжение с БП.

Но, на движке потенца висит конденсатор С11 30.0 мкФ. Это тормоз, возможно появление выбросов при срабатывании защиты.

( перерегулировка ).

Но и перезаряжается он через малое сопротивление потенца и кучу резисторов переключателя.

Хотя, подсчёты дали неожиданно малое время - постоянная времени 9 мС ( надеюсь я не ошибся ).

Конечно, было бы хорошо посмотреть осциком - что там происходит, но можно просто уменьшить этот конденсатор, тем более надобность в нём небольшая - устранить трески при переключении., ну и какое-то подобие мягкого включения.

Теперь про выходной ток 3А ( 2.8А )

Похоже, что у БП не тянет трансформатор - выпрямитель.

Сколько вольт остаётся на коллекторах П210, когда ты пытаешься взять 3А на 30 вольтах?

Вот схема с подключением синего ( или любого другого ) светодиода - что бы перемигивались.

post-46176-0-58669400-1373366003_thumb.jpg

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отключил питание ЛМ-ки, ток до прежних значений не поднялся, напряжение просаживается до 24 вольт, (раньше ток был чуть больше 3 ампер, при нагрузке в 10 Ом, напруга практически не изменялась) :unknw: . Что то с выходными транзисторами, да?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверил напряжения; на трансе: без нагрузки 36,4в., с нагрузкой 37,8в.,на коллекторах выходных тр.:-48,2в., и -42,6в. соответственно. В качестве диодного моста использую 6-амперную сборку-KBU 6G.

Изменено пользователем aleksmacbooc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вечер Добрый! Если поставить конденсатор на место, как сразу было, то ничего не изменяется. На что грешить? Сразу было три ампера, а сейчас только два, странно, ампер наверное в землю ушел. :):(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда подключаешь 10 Ом и просаживается выходное напряжение, на 5 ноге К140УД2 - ( это выход ) напруга уходит в минус?

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Странно, сейчас еще раз замерил показания на ОУ- подключал также, нагрузка - такая же, в холостом режиме показания на выходе как и были: 30в., только сейчас на выводе 5: +0,1в., с нагрузкой +0,45в. На 9: -2,0в., с нагрузкой -1,8в. На 10: +0,1в., с нагрузкой +0,45в.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разобрался, почему то вышел из строя К140УД2, благо со старых запасов хватает- заменил, ток поднялся до прежнего значения! Но он не РЕГУЛИРУЕТСЯ! А...А. Напряжение изменяется штатным переменником, вобщем все как было, только без регулировки тока. :crazy: Завтра буду разбираться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну... как сказать, сделал плату для ЛМ-ки, она к плате БП проводами подсоединена, ну и сама плата с трансом :yes: .На коллекторе МП26 +2,39в., светодиод загорается, но напруга не падает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, не в транзисторе дело, он рабочий. Замкнул светодиод- регулировка тока стала работать! Но все равно не от нуля, и дело не в переменном резисторе. Надо будет внимательно посмотреть режимы работы транзистора.

На базе МП26 при нагрузке в 10ом: при максимальной силе тока на выходе БП+0,02в., при минимальной-0,15в.

То же самое на коллекторе ,соответственно: -2,15в., и -1,05в.

Изменено пользователем aleksmacbooc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень коротко, как это всё работает:

1. Задача первого ОУ усилить сигнал с шунта.

Об этом я уже писал.

2. Второй ОУ работает компаратором.

На инвертирующий вод ( 6 нога ) с потенциометра установки ограничения тока поступает опорный уровень.

На неинвертирующий вод ( 5 нога ) с первого ОУ поступает пропорциональный выходному току уровень.

Пока выходной ток не превысил установленный уровень ограничения ( На 5 ноге меньше уровень, чем на 6 ).

Компаратор находится в плюсовом ограничении ( на 7 ноге +питания ), Мп26 закрыт и не влияет на работу БП, при этом синий светодиод светится.

Когда выходной ток превысил установленный уровень ограничения ( На 5 ноге больше уровень, чем на 6, Замерить это "больше" не удастся - мультиметр покажет одинаковое напряжение ) Компаратор перекидывается и на 7 ноге устанавливается следующий уровень: надо пробить стабилитрон Д814А - это 7.5 вольт, надо зажечь красный светодиод, ещё 1,5 вольта и надо включить МП26 - ещё около 1 вольта.

Итого ОУ должен выдать -10В.

МП26 открывается и шунтирует потенциометр / переключатель R41 и S2, тем самым уменьшая выходное напряжение и, соответственно, ток.

Если красный светодиод загорается, значит всё работает, по крайней мере до МП26.

Возможно возбуждение защиты.

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ГОГА! Спасибо за тщательное описание работы этой схемы. У меня, на 7 ноге ЛМ, напряжение варьируется от -7,76в., до -8,47в., в зависимости от положения движка резистора Log. Получается, при подсоединении св.диода, не хватает напруги для открытия МП26.

Правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поставь вместо Д814а пару светодиодов, или попробуй вообще выкинуть его.

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток всем! Поменял полярность включения св.диода (анодом на катод стабилитрона), св.диод- тоже загорается, но при этом, еще и регулировка тока появилась! :yes: Сейчас попробую разобраться почему не от нуля, все таки, регулируется. И еще, при нагрузке и ограничении тока (срабатывает защита) есть дрейф тока в сторону увеличения. Вопрос: какую роль выполняет стабилитрон в этой схеме?

Забыл спросить- сейчас блок питания не имеет защиту от КЗ? (я имею ввиду при максимальном выходном токе)

Изменено пользователем aleksmacbooc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коротко про стабилитрон.

Он даёт вырасти напряжению с выхода ОУ. Напряжение растёт не скачком, как у компаратора, а имеет треугольную форму, как у интегратора. Отсюда имеем некоторую задержку. Т.е. стабилитрон вместе с конденсатором в ОС определяют временные параметры.

post-46176-0-28223500-1374136115.jpg

Может в реальном устройстве угол наклона другой или масштаб отличается, но смысл как на рисунке.

Не рекомендую применение стабилитронов ниже 6 вольт - у них ВАХ другая.

Тогда лучше составить стабилитрон из светодиодов красного или зелёного цвета (1.5 и 2 вольта соответственно )

Так же не подходят белые и синие светодиоды.

В моём БП стоит только затвор полевика - это около 2вольт вольт. 1 - 2 красных светодиода.

post-46176-0-81177200-1374138174_thumb.jpg

Изменено пользователем ГОГА рижский

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что с вопросом про КЗ БП? Развожу новую печатку и заодно проверяю на практике идеи по доработке, вот и хотелось уже закончить :yes: .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен. 
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания  
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!" 
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?  
×
×