Перейти к содержанию

Китайские Повышающие Трансформаторы


Рекомендуемые сообщения

Добрый день, нужна ваша экспертная оценка.

На ebay оказывается за небольшие деньги продаются повышающие трансформаторы с 5В до 50кВ, 100кВ и даже 400кВ.

Хочется понять, можно ли такие брать и какие лучше.

Вот например: на 50кВ http://www.ebay.com/itm/DC-4-8-6V-to-50kV-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/181120824456

а вот таких штук много, причем есть даже за 160р - http://www.ebay.com/itm/DC-3-6V-6V-400KV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/191228126686 но в одном объявлении все-же написали что непрерывная работа больше 5 секунд не допускается. Предложений много, и разброс напряжений от 30кВ до 400кВ, что уже вызывает подозрения.

Или вот: http://www.ebay.com/itm/DC-220v-to-500kV-500000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/171178548972

этот просто втыкаешь в розетку и получаешь 500кВ на выходе.

В общем понятно что китайцы пишут не все (или даже неправду), не указывают недостатки и даже если я им напишу уточняющие вопросы все равно толком ничего не ответят. Например, почти везде расстояние пробоя (High pressure discharge) указано 20мм, мне в одной теме посоветовали табличку, по которой напряжение для такого расстояния равно 60кВ, а никакие не 400.

Мне по идее нужно на выходе 50..100кВ DC (больше-лучше), обязательна постоянная работоспособность в течение нескольких часов, при этом чтобы преобразователь не слишком нагревался и работал бесшумно. Выходная мощность чем больше тем лучше, но особых требований никаких нет. Поэтому прошу совета... может быть кто-нибудь покупал такие устройства и имеет опыт? Или просто из общих соображений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Читаем на корпусе устройства

$_57.JPG

так что... :crazy:

Ну и не трансформаторы это вовсе, а преобразователи.

Изменено пользователем finn32
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Думаю вы правы, я искал по английским словам "step-up transformer" и эти штуки выплыли. По китайски читать не умею:)

Но не суть - они выдают заявленные напряжения или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

marty по сути, моя область. По первой ссылке блок китайского электрошокера - что бы там не писали, блок выдает 7000 вольт - проверено 100 раз . , по второй ссылке тоже самое - начинка шокеров дубинок.

На счет 100кВ/DC - для этого нужен довольно таки непростой умножитель напряжения, нигде вы в продаже таких не найдете, проще взять 3 умножителя от отечественного тв. строчник и пару полевиков - со сборкой помогу.

Внутри у указанных вами блоков стоит секционный трансформатор , схема инвертора на 5-7 ватт основана на одном биполярном транзисторе (блокинг-генератор) дальше умножитель 3-ступни, иногда 2. Снимал показания неоднократно - 4-7кВ максимум выдают эти блоки, мощность не более 3-4 ватт, редко до 5. Очень быстро выходят из строя, при поломке никак не реально починить - залиты китайской смолой (покрепче бетона).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо!

Поскольку доступа к отечественным ТВ не имею, все равно придется покупать все детали на ebay или в магазинах/радиорынках, так что буду благодарен если просто укажете наименования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот вам схема довольно мощного инвертора http://ru.aliexpress.com/item/2011-zvs-tesla-coil-generator-jacob-ladder-high-voltage-power-supply/1376665931.html?s=p но его дешевле сделать, чем купить. Мощи 300 ватт, на выходе 50кВ, дальше нужен будет умножитель напряжения или

http://ru.aliexpress.com/premium/marx-generator.html?ltype=wholesale&SearchText=marx+generator+&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20140715015414&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=marx+generator&enSearchText=marx+generator

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Вот вам схема довольно мощного инвертора http://ru.aliexpress...665931.html?s=p но его дешевле сделать, чем купить. Мощи 300 ватт, на выходе 50кВ, дальше нужен будет умножитель напряжения или

http://ru.aliexpress...=marx generator

Спасибо за ссылку! А саму схему этой штуки не подкинете? На сайте нашел только описание товара и фотки. На фотках красиво конечно, но отзыв один и тот отрицательный:) И вполне справделивый, ни схемы ни описания, из китайского текста на картинке можно понять что что-то там 12В (на входе?) и 18кВ (на выходе?), и еще что-то 9-36В (диапазон входных напряжений или что?). Думаю вы правы, сделать действительно дешевле.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Об этой.

Вот вам схема довольно мощного инвертора http://ru.aliexpress...665931.html?s=p но его дешевле сделать, чем купить. Мощи 300 ватт, на выходе 50кВ

Схемы-то по ссылке нет, только фотография, потому и спрашиваю:)

И вы уверены что там на выходе 50кВ в не 18 как написано на китайской картинке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напряжение может быть и больше 100 кВ, ток очень маленький даже не микроамперы) это как мегаомметр е6-24/2 2500 кВ с 4 пальчик батареек

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

marty в случае , если блок на высоковольтной катушке, то больше 50кВ, даже больше 100, в случае умножителя напряжения, напряжение не более 10-15кВ ( в случае китайцев)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Китайцы мне написали, что это устройство выдает постоянное напряжение. А это значит что дальнейшее подключение умножителя (генератора Кокрофта-Уолтона) невозможно, а генератор Маркса мне не годится по некоторым причинам. Схему так и не дали, и про мощность ничего не говорят:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит там уже установлен умножитель , но ! знач китайцев и их конструкции , легко догадаться, что там последовательный умножитель, а схема однотактная, следовательно умножитель можно дополнить и снять более высокое напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
×
×
  • Создать...