Перейти к содержанию

Частотник Lenze smd


Рекомендуемые сообщения

1 час назад, paul-th сказал:

что вы понимаете под УЗО. 

Функция УЗО в частотнике осуществляется косвенным методом, а именно - в процессе работы постоянно сравниваются токи с положительного и отрицательного плеч выпрямителя и в случае их значительного расхождения принимается решение об утечке на землю.

  

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ну и вопрос по вашему ответу, как может один датчик тока в ПЧ Lenze SMD выполнять функцию УЗО?

В одном вы правы, на редких ПЧ стоят датчики и в плюсовой и в минусовой шине.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Частотник Lenze AC Tech . тип ESV303NO4TXB , 30 кВт. Одна редиска запоролила и уволилась, долго его искали все анкетные данные оказались ложными а прописка куплена в резиновой квартире в лихие годы. Нашли хлопцы, но он честно признался что нигде не записал  и забыл. Буквы NO в имени типа говорят о том, что каких-либо информационных выходов у частотника нет. Залезть в мозги невозможно, но даже если прицепиться как-то к управляющей шине, соответствующей программы также нет. Кто-нибудь подскажет или намекнёт что можно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1.Воспользоваться терморектальным криптоанализатором.

2.Отдать редиске этот привод, а с него взыскать стоимость нового, не захочет отдавать - см пункт 1.

3.Обратиться в тех поддержку, возможно они скажут , как осуществить полный сброс, или у них есть инженерный пароль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, сомневаюсь я сказал:

Одна редиска запоролила и уволилась

видимо с оплатой прокинули? Не получил обещанное и догадывался, что кинут? Так может просто сначала человеку отдать долг - и сразу память прояснится?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, KRAB сказал:

может просто сначала человеку отдать долг

Крупные фирмы ( разумеется, если это не страховая). не занимаются напёрстничеством - это невыгодно, хотя конечно в 90% бизнес создаётся только для того, чтобы его вовремя слить. Разумеется обувало изначально зашито, но только не в несоблюдении трудовых договоров, а чёрный нал стал очень опасен.

 

7 часов назад, paul-th сказал:

там всего 9999

интересная мысль.

 

17 часов назад, E_C_C сказал:

3.Обратиться в тех поддержку

Официального прямого представительства, насколько я знаю нет, есть с десяток представителей по совмещёнке.В основном - рога и копыта, но поискать ещё надо.

Изменено пользователем сомневаюсь я
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, сомневаюсь я сказал:

Официального прямого представительства, насколько я знаю нет

Попробуйте написать в головной офис в Германию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, paul-th сказал:

Там их нет.

Ну, надеюсь, что векторы V U W напряжений всё-таки снимаются после инвертора. Они д.б. проинтегрированы и отправлены в цепи обратной связи регулирования вместе с сигналом от датчика тока + шины. Если и этого нет, я бы не доверил такому частотнику  ассинхронник. В принципе можно смело отбрасывать провода одной или двух фаз от нагрузки и частотнику д.б. пофиг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну дык я и выложил свое мнение об этой марке ПЧ. Если абсолютно всё хорошо вокруг этого ПЧ, включая нормального электрика, то они могут работать долго, как и любой ПЧ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.02.2019 в 06:57, E_C_C сказал:

Попробуйте написать в головной офис в Германию.

Вы это серьёзно? Они не просто не ответят, они даже не прочтут.Не прочтут не потому что не захотят прочесть и не ответят не потому что не захотят ответить даже если прочтут,  а потому, что чётко знают границу своей юрисдикции. Вот если бы они были нашими прямыми поставщиками, а не наши российские посредники.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тема аналогичная была на https://www.chipmaker.ru/forum/96/, 

один в один , даже комментарии те же, но это ж надо сильно глубоко лезть и программатор иметь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

для проверки частотника после ремонта я изначально подключаю 3 лампочки по100 Вт и на частоте например 5 Гц видно что в рабочем режиме лампочки не загораются одновременно, т,е подача импульсов на клемы двигателя подаются под углом 120 градусов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...
12.01.2019 в 21:48, mic61 сказал:

 

del

30.01.2019 в 21:22, paul-th сказал:

Ну и вопрос по вашему ответу, как может один датчик тока в ПЧ Lenze SMD выполнять функцию УЗО?

Да почему один-то, два. С моста плюс и минус идут на модуль через низкоомные шунты, падения напряжения на которых и сравниваются между собой. 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27.03.2019 в 12:18, elektrik1984 сказал:

для проверки частотника после ремонта я изначально подключаю 3 лампочки по100 Вт и на частоте например 5 Гц видно что в рабочем режиме лампочки не загораются одновременно, т,е подача импульсов на клемы двигателя подаются под углом 120 градусов

светодиоды в замедленном кадре , спираль инертна.

Изменено пользователем v6v
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну значит три по 0.02 Ома, а по схеме, возможно вы разрисовку сделали неправильно, вроде там побольше элементов было и схемы стандартные как у всех HCPL3120.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не дорисован только ускоренный разряд затворов . а вот почему 5я нога драйвера не звониться напрямую на эмиттера нижних ключей как на втором рисунке ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо  
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
×
×