Перейти к содержанию

Устройство плавного пуска altistart 01


Рекомендуемые сообщения

Добрый день ! Изучаю работу не исправного упп shnaider electric, нарисовал схему состоящую из блока синхронизации,  блока питания 24 и 5 вольт стабилизатор напряжения на транзисторе и стабилитроне ,  и 2 канала управления 2 мы парами тиристоров модуль semitop sk 25 wt 12 от semikron  , модуль проверил лампочками, синхронизация исправна импульсы есть , управление тиристорами через 2 импульсных трансформатора с 2 мя вторичными обмотками на одну пару тиристоров , есть обратная связь по напряжению на выходе , если оно отсутствует срабатывает защита ее я тоже отследил , управляется все это pic16f716, импульсов управления с него нет, проверял осциллогрофом , только щелкае реле защиты , не совсем понятно как работает синхронизация схему скину 

1586938418577..jpg

Синхронизация работает на аптроне Дарлингтон 6n139 на диодный мост подаётся напряжение через резисторы 2 по 39 к с входной фазы XL и с выхода тиристорной пары XT через один резистор 39 к ,вход  моста диодного соединён керамическим конденсатором  наверное 0,1 нф  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Реле защиты сразу при включении срабатывает или спустя какое-то время?

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Схему нормальную на sprynt layout переношу потом в протеус 

attach.png

К1 щелкает а импусов с микросхемы нет все диоды резисторы и конденсаторы исправны в цепи управления тиристоров 

Сразу при включении через секунду примерно , думаю если исправен контроллер то он самодеагностику производит , 

На рисунке белым 2 резистора они соединины с управлением К1 реле

Изначально было залипшее реле из за чего пришлось отпаять модуль  , сопротивление между силовыми электродами и управляющим 39 ом что наверное нормально  лампами 24 вольт проверял все работает в оба направления

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1586940467624293554868.jpg

Резистор 330 ом

Кстати он сопротивление показывал большое я его пропал и теперь 330

Жесть конечно все элементы приклеены чтобы проверить,  один из диодов сломался пока отпаивал 

Да кстати программатор piccit3 определяет контроллер значит наверное он целый вобщем то пики не убиваемые )))) 

АВР сразу полыхает от КЗ а во pic другое дело

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Верхний правый угол на фото

Я плату в спринте перенес так что на рисунке только питание синхронизация а обратная связь реле и резисторы и управления импульсниками на фото

Связь ос уберу посмотрю будут ли импульсы управления

По синхронизации тоже можно словить неисправность так что и это не факт что поможет 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я ошибся похоже это питание плюс , кстати с диодного моста аж 39 вольт , контроллер живой это он реле щелкает периодически перезапускается как будто

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оно 2 фазами управляет одна на прямую , хз реле щелкает на , контроллере менее 5 вольт 4,5 примерно  ,я трансформатор в нагрузку 380  включил УПП,

Нет обратных связей по току

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Serega4789 сказал:

Да кстати программатор piccit3 определяет контроллер значит наверное он целый вобщем то пики не убиваемые )))) 

Еще как убиваемые, в т.ч. и безо всяких причин.

Короче, рисуйте нормальную схему, она небольшая. 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Он только это блок схема, сгорела синхронизация одна диодный мост и 6n139 опто

Обидно 7000 упп частотник 4 тысячи с китяй этой же мощности, такое гавно не ремонтное все приклеено да и развязки нет для контроллера 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Serega4789 сказал:

....сгорела синхронизация одна диодный мост и 6n139 опто

Гораздо вероятнее, что сначала сгорел модуль и потянул за собой всё остальное.

1 час назад, Serega4789 сказал:

Обидно 7000 упп частотник 4 тысячи с китяй этой же мощности

altistart 01 -  не упп, а смягчитель ударной механической нагрузки и только. Не факт, что он вообще нужен. 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Serega4789 сказал:

Он только это блок схема

Для ремонта такого примитивного девайся блок-схемы достаточно.

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужен ,на циркулярную пилу поставить хотел а работал он на кранбалке  что не подходит для него вот и сгорел 

какое сопротивление должно быть между управлением и катодом анодом?

Так то продают как упп 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Serega4789 сказал:

Нужен ,на циркулярную пилу поставить хотел

Ну и на кой фиг на циркулярке смягчитель ударных механических нагрузок? Откуда в ней эти нагрузки то? :D

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Serega4789 сказал:

ремни горят

Какая мощность двигателя?

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На двигателе случаем не 6 выводов на колодке? 

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тады ой, окромя китайского частотника иных вариантов не вижу. 

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть 3 ий вариант собрал на ардуино и 3 симистрах плавный пуск работает вроде,  мягкий старт  2000 цена вопроса))) это надо починить просто упп

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У Вас не мягкий пуск, а снижение ударных нагрузок. Т.е. вряд ли  спасет ремни. 

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).  
×
×
  • Создать...