Запитка БП малой мощности от двух разных вводов


Yahont7

Рекомендуемые сообщения

2 часа назад, Yahont7 сказал:

При такой схеме БП1 будет обесточен до включении одного из вводов.

Ну вам поэтому и предлагали бесперебойник. Ваша диодная развязка сетей работать в принципе должна при должной организации, но может ли это быть официальной версией?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ну какой там может быть бесперебойник? Мощность? Размер в щите? Стоимость?
На какую шину его надежно повесишь, чтобы запитать оперативку?
В щите и так не много места:

406480861_.png.662cb7a58f976fb64bd53b85c43fa9ab.png
1239719944_.png.0cbd00a7e2eb7d5b12ce08e748acbea7.png

Где-то 1/3 места остается под автоматику.
Буду ее реализовывать платами как это делает OTIS, не исключаю реализовать, это стойкой с платами, на разъемах типа DIN41612.
 Силовая схема по стороне переменного тока:
Текущие выдержки схем 1.spl8


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 10.04.2023 в 20:21, Yahont7 сказал:

ошибках графиках

вы ссылку давали же, где вчёный называл косого полумостом? там в графике тока через диодную диагональ он не туда кривую подвёл и ошибся на порядок или два... выбраным по его методу диодикам каюкер в реальном мостке гарантирован 100%... потом зачем вам косой мост на мосч 63Вт? такие весчи делаютца на сотни ват единицы/десятки киловат. тут обыкновеный флаерок сдюжит.

18 часов назад, Yahont7 сказал:

чтобы не плодить

придётся плодить и размножать)) параллелить и овалить)) три идентичных блока для запита катушек контакторов от трёх разных вводов

19 часов назад, Yahont7 сказал:

 суммировал эти потенциалы

прежде чем сумировать потенциалы предлагаю сделать л/р №1: 1. зачищаем три конца: N1, N2, N3. 2. обуваемся в резиновые сапожки, подстилаем коврик. 3. одеваем сварошные краги. 4. надеваем сварошный хамелион, опускаем забралло. 5. скручиваем нули.

19 часов назад, Yahont7 сказал:

На порядок снижение

зря вы это. в чём сила брат? сила не в правде. в амперах и нютонах. нютоны возвратной пружины осталить теми же, а ампервитки снизились на порядок? так терерь металлическая соринка от сердешника на стыке и всё: один котактор защелкнул, остальные отщелкнули))) 

выходы блоков параллелим

Спойлер

и овалим

 

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

IMHO диодная развязка будет работать идеально только на идеальных диодах) Реальный диод это физприбор, он далеко не идеален, в особенности диоды в обычных выпрямительных мостах на 220в 50Гц. Время обратного восстановления у них достаточно велико, и поэтому они не будут обеспечивать изоляцию вводов во все моменты времени. Я уж не говорю о том, что, поскольку вводы у Вас 100% несинхронны как по фазе, так и по частоте, переключения диодов будут происходить в совершенно непредсказуемые моменты, что неизбежно приведет к выбросам. А из-за этого повышается вероятность их выхода из строя (хотя сгореть они могут и просто сами по себе:) Вот и выходит, что такая схема ну никак не может быть официальной, и первый же контролер из МОСЭНЕРГО выпишет Вам хорошенький штраф и предписание все переделать.

Да, можно поставить не стандартные выпрямительные мосты, а дорогие УФ диоды с двух, а то и трехкратным запасом по напряжению. Но мнится мне, что контролера это все равно не удовлетворит. Потому что какие бы ни были диоды, они _никогда_ не гарантируют гальваническую развязку.

16 часов назад, Yahont7 сказал:

Ну какой там может быть бесперебойник? Мощность? Размер в щите? Стоимость?

Опять же IMHO, в Вашем случае основные критерии это не стоимость и габариты, а простота, надежность и безопасность.

Я бы думал в сторону предельного снижения мощности, потребляемой блоком управления. Я уже писал, например, о контакторах с двумя стабильными состояниями. Аварийное освещение можно запитать непосредственно от АКБ, безо всяких инверторов. А если подобрать контакторы c управлением 12в DC (вроде, такие бывают), или применить батарейку от грузовика (на 24в контакторы точно есть), то, может быть, инвертора не понадобится вообще. Вот Вам и экономия. АКБ будут эксплуатироваться в тепличных условиях (относительно авто), поэтому можно взять дешевые. Понятно, что АКБ не надо пихать в щит, а поставить где-нибудь рядом с генератором.

Я отлично понимаю, что у Вас в голове уже сложилась определенная картинка проекта, и сейчас очень трудно ее поменять. Я и сам на Вашем месте чувствовал бы, наверное, то же самое))) Но вносить изменения на этапе проектирования горааздо дешевле, чем переделывать железо.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, ummagumma сказал:

вы ссылку давали же, где вчёный называл косого полумостом? там в графике тока через диодную диагональ он не туда кривую подвёл и ошибся на порядок или два... выбраным по его методу диодикам каюкер в реальном мостке гарантирован 100%... потом зачем вам косой мост на мосч 63Вт? такие весчи делаютца на сотни ват единицы/десятки киловат. тут обыкновеный флаерок сдюжит.

  Показать контент

и овалим

 

Выбор в пользу косого моста обусловлен, его большей надежностью и большим КПД в отличии от обратнохода.
Тем более мне необходима стабильная работа при AC400В.
За основу, я думаю взять схему блока питания Biom Professional BPU-301 (300W 12V)
09,02,22 Схема BPU-301.spl8
 

с доработками по высокой стороне, получаются такие варианты:
Элементы схемы БП 1.spl8

1 час назад, ummagumma сказал:

зря вы это. в чём сила брат? сила не в правде. в амперах и нютонах. нютоны возвратной пружины осталить теми же, а ампервитки снизились на порядок? так терерь металлическая соринка от сердешника на стыке и всё: один котактор защелкнул, остальные отщелкнули)))

Все очень просто.
АС контактор, управляется AC напряжением - тупо приложив это самое АС напряжение в диапазоне 80-110% от Un, контактор срабатывает и удерживается одним циклом управления.
В случае постоянного тока, управлять АС контактором, необходимо током  а не напряжением.
В этом случае, управление разбивается на два периода - 1. пуск и 2 удержание.
Пуск осуществляется DC напряжением 80-200% от Un AC - при этом выбор этого напряжения может быть в зависимости от задачи (нужен тихий пуск берем низкое пусковое напяжение, нужно защелкнуть с заданным временем, то берем такое напряжение пуска которое его обеспечит). Источник пуска должен обладать низким внутренним сопротивлением ибо пусковой ток на порядок выше тока удержания. Таким источником выступает конденсаторная батарея с низким ESR.
Время пуска соответсвенно от 7.0 до 50мс  (при 200% и ~70% Un AC).
Затем бесконтактным, пусковой источник должен быть дублирован вторым - источником тока.
Источник тока и должен работать на удержание и наводить ток в катушке от 25 до 100% In AC.
Вот образцы подобных схем.
На каждый контактор с катушкой AC24V:
2071958727_.png.208c4d52307fe7c66d1df876922b6532.png

Контакторы с катушкой напряжения AC220В можно и так управлять.
559794580_.png.6fc77cf482aa30783313e39d2df3924f.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а сразу контактор с катушкой 24vdc? и управлять им не в два этапа, а в один: подал 24в и всё. не? и не "током" а просто "напряженьем"? не у всех есть spl8. у некоторых есть только spl7))

на последней схеме зачем высоковольтный биполяр в схеме с 15в питаньем? зачем все эти оптронные развязки? катушка контактора изолирована же от коммутируемых цепий))

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот, например, чудесные контакторы Авиация! Космос! АЭС! И т.д.! И управление от 12в DC!

Я бы обратил внимание на КНИ.

Правда, не на дин-рейку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, ummagumma сказал:

а сразу контактор с катушкой 24vdc? и управлять им не в два этапа, а в один: подал 24в и всё. не? и не "током" а просто "напряженьем"? не у всех есть spl8. у некоторых есть только spl7))

Дело в том, что контакторы с катушкой на постоянный ток обладают следующими недостатками:
1. Эти контактора, стоят в среднем в три и более раз дороже обычных.
2. Доступность сильно хуже AC моделей. Их не просто купить даже через крупные интернет площадки. Как правило их надо специально заказывать, предоплачивать и долго ждать доставки,.. иногда неделями.
2. Энергопотребление катушки таких контакторов все теже 7-10Вт как и у AC собратьев. А это потери мощности и не нужное тепло в щите. По этой причине габариты DC контакторов, при той же мощности из за катушки несколько крупнее AC моделей. Если сравнить 
1. DC контактор КМИп-11810 18А 24В/АС3 - высота 120мм
2. AC контактор КМИ-11810 18А 24В/АС3 - высота 85мм

Поэтому управление, AC гораздо больше преимуществ, чем ставить сразу DC контакторы.

Касаемо программы sPlan, то нужно однозначно переходить на 8 версию.
Главное иго преимущество - есть поддержка Direct 2D, благодаря чему можно работать со сложными проектами. Например, вот я восстанавливал схему ИБП Phanton UPS-0512
Для этого в проект приходилось вставлять снимки плат в высоком разрешении, чтобы обозначить узлы схемы и по ним восстановить схему. В итоге оригинальный файл весит 57Мб, ... так вот такое в sPlan просто невозможно. Вот этот проект но с загрубленными растровыми вложениями (ибо движок форума не пропустит файл под 60Мб):
05.02.2023 Черновик схемы ИБП Phanton UPS-0512 (загрублен растр).spl8

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Yuri Nickolayev сказал:

Вот, например, чудесные контакторы Авиация! Космос! АЭС! И т.д.! И управление от 12в DC!

Я бы обратил внимание на КНИ.

Правда, не на дин-рейку...

Да контактор, неплох но слишком эксклюзивный, труднодоступный и дорогой, чтобы его применять в бытовом секторе. Касаемо того, что он не на дин реку, не беда. Если, что изготовил бы под них специальное шасси, из листового металла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, ценник на эти контакторы в районе 10т) и 20 лет гарантии)

Фишка в том, что КНИ двустабильные, управляется импульсом. Подал импульс +12в 0.3с - включился. Подал другой импульс - выключился. Никакого удержания не нужно.

Если бы найти что-то подобное за более вменяемые деньги, то ток управляющего блока в ждущем состоянии можно было бы свести к миллиамперам, полагаю. Ведь он, как я понимаю, всего лишь мониторит напряжение на вводах и, при необходимости, перещелкивает контакторы. Проблема питания такого слаботочного блока отпала бы сама собой. Как и все эти навороченные схемы управления контакторами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Закончил работу над панелью ручного управления оного щитка.
1019164455_..thumb.JPG.cda9deab2a565a5da9c3784e6a84c0d9.JPG

2009315627_.2.thumb.JPG.2d0c38973c7524de5010dc57c8269b15.JPG

С блок схемкой смотрится ничего:Ис1935286724_.3.thumb.JPG.e1a3ecda7a62dea4fb22b90d63ee740d.JPG

Для проекта подобрал самые маленькие тумблеры и то тесновато вышло.
107385375_.4.thumb.JPG.cf5980fc51ff7ae9696f784e9cc9e947.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только вот непонятно - "Блокировка инверторов вкл/выкл" это включение/отключение блокировки инверторов, или включение/отключение самих инверторов? Я бы призадумался над этим тумблером))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Инвертора имеют раздельное подключение от сети, и раздельное подключение к сети.
Вполне возможен случай, когда не будет подключен, ни один из них, для этого нужен контактор KM6, который просто соединит шину A40:N40 c шиной A50:N50. Поэтому там этот уравляющий узел просто необходим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да я не спорю, что он необходим) надпись на шильде несколько сбивает с толку IMHO. Если поставить себя на место пользователя, то я бы подвис) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Yahont7 сказал:

Инвертора имеют раздельное подключение от сети, и раздельное подключение к сети.

поворотными флажками с отражением на топосхеме панели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, dolmatovva сказал:

поворотными флажками с отражением на топосхеме панели.

Это вопрос или утверждение?
О каких "поворотных флажках" идет речь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Yuri Nickolayev сказал:

Только вот непонятно - "Блокировка инверторов вкл/выкл" это включение/отключение блокировки инверторов, или включение/отключение самих инверторов? Я бы призадумался над этим тумблером))

Обратите внимание на шильде указанны позиционные обозначения тумблеров. На блок-схеме также указаные реальные позиционные обозначения. Так, что можно всегда без бумажки понять какой тумлер, что включает. И скомопновать силовую схему по своему усмотрению.
Правда схема ручного управления вышла немного неудобной для реализации.
682840386_.thumb.png.55ba7be4635c89a5829979b5d30e095d.png

Да и на силовой схеме пришлось разделять цепи на пучки разъемов:
1404653231_.thumb.png.e236a40c5d760265deae2c37ea793faa.png

Да и от контакторов тоже управление подтянуть надо:
 

изображение.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...