Перейти к содержанию

APC Smart-Ups SUA750i - неадекватное отображение текущего уровня нагрузки


MarkeR777

Рекомендуемые сообщения

Имеется ИБП (фирма, модель в заголовке).

После нескольких лет лежания на балконе был разобран и проверен на нормальность конденсаторов. Проверка показала что под замену.

Большинство заменено на smd тантал, остальные на электролит. Послеремонтный тестовый прогон показал, что все функции (стабильность напряжения вход/выход, переключение на батареи и назад, бустинг, коммуникация через юсб и комм порты) работают нормально. Все, кроме одного.

После теста с нагрузкой (ноут + полотенцесушитель = около 320 Вт, или ПК с периферией = около 220 Вт ) оказалось, что ни индикация на передней панели светодиодами, ни отображение в ПО (Linux Ubuntu 22 и Windows 10) не отображает тот уровень нагрузки, который должен быть в теории, а также тот, который показывает второй (рабочий, такой же) ИБП с той же нагрузкой.

Цифры для ориентации в пространстве:

1) Нормальный ИБП:

- Linux, apcups демон, COM порт.

Нагрузка: рабочий стол + браузер = около 14,5 - 15 %; нагрузк (Prime95 + MSI Kombustor) = около 43 %.

- Windows, PowerChute Business edition 9.5, USB порт.

В нагрузке: полотенцесушитель (~180 Вт) = UPS Load 35.7 %, Load Power = 33.1 % VA; полотенцесушитель + ноут (~180 + 130 Вт) = UPS Load 61,7 %, 48,1 % VA.

2) Плохой ИБП:

- Linux, apcups демон, COM порт.

Рабочий стол + браузер = около 0,00 %. В нагрузке (Prime95 + MSI Kombustor, ~200 Вт) = около 5.8 %; ноут (~130 Вт) = 0,00 %. ПК + ноут вместе = 10,4 %.

- Windows, PowerChute Business edition 9.5, USB порт.

В нагрузке: полотенцесушитель + ноут (~180 + 130 Вт) = UPS Load 10.4 %, Load Power 10,48 % VA;

ПК + ноут (~200 + 130 Вт) = UPS Load 6,5 %, Load Power = 6,5 % VA.

Второй тест ПК + ноут показал = UPS Load 9,1 %, Load Power = 31,2 % VA.

Не могу на 100 % утверждать что до замены конденсаторов нагрузка отображалась правильно, так как попросту не проводил тесты с нагрузкой.

Буду рад Вашим комментариям!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...