Узо (Устройство Защитного Отключения)

32 сообщения в этой теме

smuf1    6

Я думал ноль и фаза

Земля с нолём соединена в любом случае (кроме сетей с изолированной нейтралью, но это не ваш случай). Так что тыкание фазы в землю практически тоже что и фазы в 0.

Понял. Я только недавно вернулся в Россию. А в Англии по видимости ноль изолирован от земли.

Да всё равно как кто воткнёт вилку. Вы не совсем понимаете принцип действия. Два провода ноль и фаза проходят через трансформатор тока (два провода в один бублик). Если ток в фазе одинаковый с током в ноле по значению и противоположный по фазе, то с трансформатора ничего не выходит. Грубо говоря сколько ушло столько и пришло. Если есть утечка то уходит больше приходит меньше, на величину утечки. Достигнув значения уставки узо срабатывает. Так что кто как воткнёт вилку совершенно всё равно.

PS: единственное на что может повлиять неправильное подключение так это на корректную работу кнопки тест.

То есть я могу использовать УЗО как планировал изначально? А зачем на нем тогда маркировка для фазы и нуля? Или я опять ничего не понял? ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
E_C_C    86

Кнопка цепляется между входной и выходной клеммой, совершенно нет разницы как подключены фаза и ноль к узо, кнопка тест будет работать.

Да и по большому счету разницы между нулем и фазой в однофазной системе нет,

поэтому маркировка на УЗО всего лишь условность.

Срабатывать должно при утечке на землю как с фазы, так и с нуля, другой вопрос что при К.З. может раньше сработает автомат защиты ,но УЗО и не должно обеспечивать защиту от К.З.

Изменено пользователем E_C_C
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Протестировал с лампой все работает. И тест кнопка тоже. Ура! Всем спасибо вопрос закрыт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
YSW    26

При КЗ УЗО может сработать... если внутри все сгорит... или нечайно перекос образуется внутри автомата...

но скорее всегу будет "СВАРКА"...

по вашему посту №17 и 19 я очень сомневаюсь в вашей квалифицированности... так что лучше не советуйте ничего..

Куда нам сирым и убогим,как и я сомневаюсь в вашем окончании 10летней школы(один-один).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если вот так https://yandex.ru/ya.../ya... Прошу обратить внимание на первую картинку-схему. Принцип прост - в первичных обмотках течёт ток нагрузки, в нормальном режиме сколько утекло, столько притекло, при этом во вторичной обмотке напряжение 0В. Если возникает утечка в цепи одного из проводов, во вторичке появляется напряжение и реле срабатывает. Отсюда ясно, что при замыкании фазы и нуля УЗО рассыпется, но не сработает, так как, по определению, напряжение во вторичной обмотке будет 0В. ТОЭ однако. :excl:

З.Ы. При всём этом, корпус устройства должен быть надёжно защищён.

Изменено пользователем Сергей70
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Vascom
      Ни с того ни с сего стало срабатывать УЗО ВД1 от IEK, к которому подключается стиральная машина. Срабатывает только во время стирки, но не каждый раз.
      УЗО старенькое, слышал они не очень надёжные.
      Вопрос: стоит ли поменять это УЗО на аналогичное или лучше поставить АВДТ32 или даже АД12 (места в щитке много)?
       
      P.S. В описании АД12 написано что есть индикация сработала ли защита по дифференциальному току или по сверхтоку. Где этот индикатор на нём?