Собственно сабж. Какой тип проводки лучше использовать в частном доме? Предлагают ВВГ, но хочу услышать ваши мнения, желательно аргументированные.

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Собственно говоря правильно предлагают провода типа ПВС-а на проводку пускать нельзя он многожильный и современем начинает подгорать на контактах да и в р/коробке его не сварить не загильзовать нельзя а с ВВГшкой запросто. Проводку как собираешся делать(наружная или внутренняя).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Если я вас неправильно понял то извините, может вы имели ввиду скрытую или поверхностную?

А если вы правильно спросили то в дом будет внутренняя. т.е. осуществляет подачу электричества в здании? :) Или я чего-то не понимаю?

Изменено пользователем artsiom2008

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ВВГнг или NYM. Если для себя делать, я бы все же NYM наверное использовал бы, хотя с ним геммора больше, чем с ВВГ. Еще выбор зависит от того, как пойдет проводка, под штукатуркой, в кабель-каналах или еще как-то...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А в чем геммор заключается? И в чем различия? Как я понял NYM рассчитан на больший ток?

Если проводка пойдет под штукатуркой то что лучше?

Изменено пользователем artsiom2008

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разделка у NYM сложнее немного... Ну хотя кому как конечно.

Если проводка пойдет под штукатуркой то что лучше?

Да ложи ВВГ и не парься, все равно, если что и бывает, то в местах скруток и контактов. Главное потом в распредкоробках нормально сделай

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я вас неправильно понял то извините, может вы имели ввиду скрытую или поверхностную?

А если вы правильно спросили то в дом будет внутренняя. т.е. осуществляет подачу электричества в здании? :) Или я чего-то не понимаю?

Все правильно наружная(поверхностная) это по стенам просто кто как привык тот так и называет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

NYM, предпочтительнее, имеет слой затягивающий место возгорания, поэтому пожаробезопасен.

ЗЫ от сварочника, пытался поджечь, жилы переплавляет, наружная оболочка не загорается.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 года спустя...

4 года ждали Вашего дельного совета...Тем более,что вопрос стоял про марку провода,а не про соединение пайкой. Под пайку любой медный годится.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
Тем более,что вопрос стоял про марку провода

Я в марках проводов путаюсь, да и суть не в этом. Когда приходилось прокладывать проводку в кабельных лотках, в деревянных домах, всегда использовал одножильный медный провод 0,75 для освещения и 1,5...2,5 для розеток. Кабели типа ВВГ весьма неудобны: занимают много места и количество жилок, в лотке, не всегда нужного количества.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

всегда использовал одножильный медный провод 0,75 для освещения и 1,5...2,5 для розеток.

Провод 0,75 кв.мм. с автоматом 16-25 А, при К.З. весело дымит. Так что, для такого сечения, автоматы номиналом не более 6-10 А. У вас так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Провод 0,75 кв.мм. с автоматом 16-25 А, при К.З. весело дымит. Так что, для такого сечения, автоматы номиналом не более 6-10 А. У вас так?

Для освещения 6А это даже много, ведь провода освещения ещё и по фазам (у меня на даче 3 фазы) и "направлениям" распределены... на 1й этаж, на второй этаж, на веранду и т.д. Даже если дом небольшой и автомат 1 то 6 А вполне достаточно, ведь сейчас многие стараются использовать энергосберегайки, а то и светодиоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 А = 1300 Вт

херасе сберегайки...

И к чему это Вы написали? :(

Сначала надо читать и думать, а у Вас пальцы на клаве вперёд мозга бегут.:(

Изменено пользователем ViP
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О чем собственно спор ? Все давно изобретено и в ПУЭ прописано. Кому интересно взял - прочитал , а так есть простые правила, соблюдая которые можно быть спокойным за безопасность своего жилища.

Автомат нужно ставить исходя из максимальной нагрузки на линию, с небольшим запасом. А вот провод закладывать нужно ещё и исходя из тока который потечет при КЗ. При сечении 0,75мм2 возможна ситуация , когда провод перегорит быстрее чем сработает автомат на отключение. Поэтому не рекомендуется использовать сечение менее 1,5 мм2 .

Кабель брать проверенных производителей, не экономящих на меди, марок ВВГ ВВГнг или NUM, для особо мнительных можно рекомендовать использовать кабели марок ВВГнгLS или ещё лучше ВВГнгFRLS.

Никогда не применять ПУНП ПУГНП , они не для стационарной проводки !

И не экономить на качестве используемых изделий, это может выйти очень дорого в будущем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Использую ВВГнг, если нет в наличии, то ВВГнгLS. Одно время работал с NYMом. Хороший кабель, но все зависит от завода. Пару раз попадался "плачущий" кабель. Цена выше, но он не на разницу лучше, чем ВВГ

Выше писали "6А на освещение - много". Не согласен, на себе чувствую: люстра 3х рожковая, 2+1, внутрянка новая - каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

Хотя может автомат такой попался...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

. Не согласен, на себе чувствую: люстра 3х рожковая, 2+1, внутрянка новая - каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

При перегорании лампы происходят процессы,не требующие Вашего согласия.Загоревшаяся при обрыве нити дуга тупо перекрывает межэлектродное пространство в колбе лампы,вызывая КЗ.Не даром один из проводков к цоколю лампы накаливания сделан тоньше другого.Он работает как предохранитель.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А мне многожильные больше нравятся.

Каждому своё, но многожильные провода/кабели проффи для эл.проводки не пользуют.

каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

Хотя может автомат такой попался...

А Вы хотели что б не выбивало? 6А это для просто нормальной работы освещения, а при кз и 25А вышибет.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Использую ВВГнг, если нет в наличии, то ВВГнгLS. Одно время работал с NYMом. Хороший кабель, но все зависит от завода.

Хотя может автомат такой попался...

Аналогично ...
Каждому своё, но многожильные провода/кабели проффи для эл.проводки не пользуют.
Так и есть ,я если использую многожильный провод , то обязательно обжимаю его гильзами ГМЛ .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и есть ,я если использую многожильный провод , то обязательно обжимаю его гильзами ГМЛ .

А как Вы думаете, что лучше: обжатые и прижатые десяток тонких проводочков или прижатый 1 толстый? Не стоит изголяться. Изменено пользователем ViP
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У многожильных тоже класс гибкости бывает и он существенно влияет на качество соединения как и способы обжать ,фитинги, инструмент, руки в конце концов .. Влияет всё перечисленное и весьма существенно .. А вообще для силовых цепей лучше использовать жесткий одножильный кабель..Это моё мнение.. И далеко не только моё.. Особенно если не так часто выполняете подобные соединения.. Предсказуемее и наглядней всё.. В конце концов хорошо зажать болтом и гайкой .. Скрутить жеско на приличной длинне.. Спаять..

Уверяю , ни одной фирмовой ,качественно обжатой гильзе перечисленные способы не уступят, если не левой ногой делать.. А выполняются гораздо проще..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
×
×
  • Создать...