Лет 10 назад собрал простой блок питания для простых нужд. Расчетов никаких не производил, просто имел трансформатор с какого-то советского лампового бобинного магнитофона, с которым объединил несколько готовых решений из инета, придумал схему защиты на основе превращения геркона в токовое реле (намотка на герконе токовой обмотки) с действием на шунтирующий цепь управления тиристор, а после взял это все и собрал на скорую руку из подручных материалов в корпусе компьютерного БП АТХ без соблюдения производственной эстетики. Также в БП реализована схема регулирования оборотов кулера в зависимости от температуры общего радиатора, на котором размещены диодный мост и полевой транзистор силовой цепи. При комнатной температуре кулер не вращается.

Параметры блока питания:

- регулировка напряжения: 0-13,8В;

- номинальный ток: до 3,6А (ограничен паспортными данными обмоток трансформатора);

- токовая отсечка: 4,7А.

БП до сих пор служит верой и правдой. Цель поста - просто поделиться схемой, может кому пригодится.

 

03.jpg

01.jpg

02.jpg

Edited by alex123al97

 Share

12 Comments


Recommended Comments

1. Можно было бы указать напряжения обмоток транса. 

2. На сколько изменяется напряжение выхода при изменении тока нагрузки от 0 до максимума ?

3. Во избежание пустопорожних споров рекомендую убрать слово "лабораторный" из названия блока.

Link to comment
3 часа назад, LazyEd сказал:

1. Можно было бы указать напряжения обмоток транса. 

 

тп 100 11.

 

 

image.png

Edited by O5-14
Link to comment
5 часов назад, LazyEd сказал:

1.

2.

3.

1. Указал, хотя считаю что скидывать данные с легко находимых инструкций нелогично.
2. 0,0А - 14,8В, 3,6А - 11,4В. Напряжение падает линейно.
3. Последовал совету.

Также изменил немного схему, поскольку моя версия типового трансформатора оказалась немного нетипичной, в ней присутствует больше обмоток чем указанно в мануалах.

Link to comment
37 минут назад, alex123al97 сказал:

2. 0,0А - 14,8В, 3,6А - 11,4В. Напряжение падает линейно.

Не совсем понятно. А если выставить 5В на хх, то сколько будет при нагрузке 2...3 А? Я понимаю, что стабилизации никакой нет, но обычный эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе даст гораздо меньшее изменение напряжения. 

Link to comment
15 минут назад, LazyEd сказал:

А если выставить 5В на хх, то сколько будет при нагрузке 2...3 А?

Выставил 5В, при ХХ падение напряжения сток-исток составило 8,75В. Нагрузил до 2,37А, на выходе напряжение провалилось до 3,24В, напряжение сток-исток составило 8,9В. Следовательно на полевике упало 0,15В. На максимуме при 11,6В и 3,2А падение на полевике вообще составило 80мВ. Вы уверенны что на биполярниках будет лучший результат? У них, как мне известно, на переходе ЭК меньше 1В никогда не падает.

Link to comment

Повторитель на биполярном на выходе дает то же, что и на базе минус  0,6...0,7 В во всем диапазоне токов нагрузки при обеспечении достаточного тока базы. Т.е выставив на хх 5 вольт, под нагрузкой получите 4,8...4,9 . У полевика разбег может составлять несколько вольт. У доктора есть простой БП на повторителе

 

Edited by LazyEd
Link to comment
Только что, LazyEd сказал:

У полевика разбег может составлять несколько вольт

Как видите не составляет, поскольку присутствует цепь повышения напряжения для схемы управления, чтоб снизить сопротивление канала сток-исток.

Link to comment

Смотреть надо на выходное напряжение, все остальное вторично. У Вас с 5 В до 3,24 упало, с биполярным упало бы до 4,8.

Link to comment
2 минуты назад, LazyEd сказал:

У Вас с 5 В до 3,24 упало, с биполярным упало бы до 4,8

Не верно. Напряжение падает на трансформаторе, у которого внутреннее сопротивление куда большее чем у полевика. Собирал подобные схемы с импульсными источниками питания, там напряжение проваливается значительно меньше, поскольку их внутренние сопротивления в разы меньше относительно броневых трансформаторов.

Link to comment

Весь вопрос в напряжении затвор-исток полевого транзистора для обеспечения нужного тока. Для тока в несколько мА и несколько А оно может отличаться на единицы вольт, что, собственно, и происходит.

Link to comment

БП рабочий, со своими задачами справляется и меня это устраивает. До этого тоже собирал много БП на биполярниках, у которых основными проблемами было охлаждение и слабая выносливость КЗ. А тут устраивал блоку краш-тест - закорачивал выход, поднимал ток до 5А и держал так часами. Все прекрасно работает.

Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...