Перейти к содержанию

Пожарная Сигнализация


Рекомендуемые сообщения

в пожарном шлейфе пропало сопротивление. питание есть на протяжении всего луча, а сопротивление по середине луча пропало. кто подскажет в чем причина?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

прибор Гранит 24, пожарный шлейф, датчики 3СУ. в луче 18 датчиков, на 9-м датчике есть и питание и сопротивление. на 8-м есть только питание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Могу только предположить,либо обрыв сигнального провода,либо один,из двух указанных Вами датчиков,неисправен.

А резистор стоит в последнем датчике?

Изменено пользователем evgen 000111
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

резистор стоит в последнем датчике. питание на последнем есть. в том то и парадокс, оба датчика снимал, соединял провода. питание идет ровненько 21,6v. а сопротивление дальше 9-го датчика не проходит, даже после его удаления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

этот объект нам всучили 1,5 года назад. они бюджетники (бедные, несчастные), кругом сопли, ДИПы старые, на переоборудование денег нет. худо-бедно все работало (меняли датчики, проводку местами), но с таким я столкнулся в первые.

если нет сопротивления, значит обрыв и на последнем не будет питания. а тут парадокс, не пойму.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как-то запутано.Если питание есть на протяжении всего шлейфа, то датчики, по идее, должны срабатывать. Если сопротивление "видно", то прибор должен луч "держать". Не пойму в чём тогда проблема. В чём выражается неисправность ?

Да. По нормам ( не везде соблюдаемым), датчики включаются так, что при снятии его рвётся шлейф ( разрывается минусовой провод). Может вы в этом режиме на "корзине" видите одно и не видите другое.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как-то запутано.Если питание есть на протяжении всего шлейфа, то датчики, по идее, должны срабатывать. Если сопротивление "видно", то прибор должен луч "держать". Не пойму в чём тогда проблема. В чём выражается неисправность ?

Да. По нормам ( не везде соблюдаемым), датчики включаются так, что при снятии его рвётся шлейф ( разрывается минусовой провод). Может вы в этом режиме на "корзине" видите одно и не видите другое.

все датчики подключены 2,3,4 (3,4-минус), при снятии датчика контакты 2,3-питание, 2,4-сопротивление. Неисправность заключается в том, что на датчиках 9-18 есть и питание и сопротивление (18-последний от прибора, в нем стоит резистор).

А на 1-8 датчиках есть только питание сопротивление отсутствует, шлейф не встает на охрану.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По описанию дефекта - неисправен 9-й датчик. Пробовали поменять его с 8-м и 10-м местами? Что-то меняется? Проверте проводку (ШС), может какой-нибудь "умник" диод, например, влепил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

менял датчики местами, убирал из шлейфа, прозванивал провода. про диод тоже была мысль, но его нет. завтра поеду участок с 7 по 10 датчик заменю. других вариантов решения этой головоломки не вижу. электрики тоже в непонятках.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Млин. Убейте меня лучше. Ни черта не понимаю. У вас в каждом датчике резистор стоит ? ( согласно мануалу). Какой ток в шлейфе при постановке на охрану ? Если в упрощённом виде представить шлейф, то все датчики включены параллельно и системе абсолютно всё равно где стоит оконечное сопротивление, хоть в самом приборе.( хотя это нехорошо :) ). Т.е, резумируя, если на всех датчиках есть питание и на каком - то ( даже одном), вы видите оконечное сопротивление то шлейф держать будет. Т.ч. меряйте ток шлейфа и результат сюда.

P.S. Не приставайте к 9 датчику :) Он честно выполняет свою функцию. Пропускает через себя питание.

P.S. Ещё раз. Кмк у вас многовато датчиков в шлейфе. Идёт повышенное потребление по шлейфу и прибор идёт в отказ.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.   
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
×
×
  • Создать...