IvasvI Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии. 1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный? 2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем. Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Зря надеетесь. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Hambaker Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 При неправильной полярности И1 и И2 счётчик крутит в обратную сторону. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
o_l_e_g Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Электронный выдаст ошибку подключения. а механические все давно с храповиками. Так что, длинной беседы не будет. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 а так хотелось очередному "хххххххх" оказаться умнее государства ... воровать вагонами нужно, а не крохами - тогда не посадят! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanL Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Было время ди-джеил я на танцах.Выезжали в парк,вешали ящик со счетчиком , подключались и колбасились.Как то оторвалась от ящика проволока за которую его подвешивали.Проволоку не так прикрутили и ящик стали вешать вверх ногами.Только через пару месяцев заметили что счетчик нифига не намотал.Стали разбираться,оказалось что вверх ногами он не мотает.Подключили пару обогревателей и намотали для виду пару сотен))). А еще пришли электрики и бесплатно поменяли мне старый дисковый счетчик на электронный.Заметил,что вместо 150 кВт как раньше у меня стало выходить 250. Хотя ничего мощного не добавилось.Значит дисковый не все учитывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 А еще пришли электрики и бесплатно поменяли мне старый дисковый счетчик на электронный.Заметил,что вместо 150 кВт как раньше у меня стало выходить 250. Хотя ничего мощного не добавилось.Значит дисковый не все учитывал. бесплатно, говоришь ? ... раньше ты платил за активную энергию, теперь за полную... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вроде только с предприятий берут за реактивную? Не? Частников вроде обошли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 блажен кто верует... если бы это было так подключение конденсаторов или ККМ(корректор коэф.мощности) при работе холодильников, стиралок и кондиционеров не влияло бы на учет мощности счетчиком.... даже с точки зрения схемотехники(себестоимости) счетчиков проще учитывать полную энергию... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Не скажите. ККМ уменьшает потери в питающих проводах от счётчика к потребителю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 что сопротивление проводов меняет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Нет, уменьшает проходящий по ним реактивный ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 генЕально!!! садись Варьдемар - пять.... ну а теперь расскажи как может влиять реактивный ток на счетчик активной энергии???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Элементарно. Реактивный ток на сопротивлении проводов создаёт очень даже активные потери. Учи электротехнику, малыш. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 гений не путай полную мощность и активную , реактивный ток в расчете активной мощности не участвует !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вот неугомонный! Ваш реактивный ток, пройдя по сопротивлению проводов (активному) становится не таким реактивным как в начале пути. Частично реактивная энергия переходит в активную, которая греет провода. Они ведь не знают, какой ток по ним течёт - активный или реактивный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Меркурий 201 обещает учет активной мощности. Хотя сомнения гложат давно. Есть реальный опыт с конденсаторами? И какой счетчик был в опыте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Частично реактивная энергия переходит в активную, которая греет провода. формула перехода где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В книжках, уважаемый. Всё в книжках. Почитайте на ночь, глядишь к утру наступит просветление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 че так просто с разговора с ехал? яви формулу народу , а потом расскажешь каким оная местом к учету активной энергии конечным потребителем и каким чудесным образом потери на проводах добавили Вовану 150кВт в месяц, при потреблении 100кВт.... после замены счетчика... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамбовский_Волк Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Не нужно говорить за народ, здесь я смотрю один ты бестолковый. Что ты тут 5 лет делал на форуме, если ничему не научился? Думаешь, от одной формулы поумнеешь? Книжки читай, мне своих студентов хватает. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Думаешь, от одной формулы поумнеешь? а ты ее предоставь, а там посмотрим.... а то смотрю уже заднию включил... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Да да , формулу в студию, очень хочеться вычислить длину линии , нужную для перевода реактивной мощщи в активную... А то неучи все ККМ да конденсаторные батареи лепят , а можно просто кабелюку подлинее прицепить. А вот если кабель слишком длинный будет ? Он может сам начнет активную мощщу генерить ? Изменено 8 ноября, 2015 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvasvI Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Итак, давайте все таки, слегка подытожим: 1) Есть вероятность что на некоторых дисковых счетчиках при смене полярности на ТТ на счетчике будет считаться меньшая нагрузка. (В моём случаи, счётчик показывает ровно 1/3 от подключенной мощности и вероятно либо один из ТТ стоит наоборот - как раз не видно полярность. Либо счётчик сдох и стал глючить сам.) 2) По проверке полярности ТТ нашёл лишь такой метод:Л1,Л2 подключаются через резистор к батарейке, а на И1 и И2 стрелочный вольтметр. При коммутации от того в какую сторону дергается стрелка вольтметра определяются истинная полярность на ТТ. Но у меня нету стрелочного прибора. Может кто знает другие способы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) 1) Есть вероятность что на некоторых дисковых счетчиках при смене полярности на ТТ на счетчике будет считаться меньшая нагрузка. Это не вероятность , так и будет , более того , на старых счетчиках , без храповика, если грузить только эту фазу, то диск будет крутить в обратную сторону. Можно осциллографом фазировку посмотреть, , если он есть :-) , ну или изощренным методом - соединить ТТ последовательно , начало одного с концом другого, через первички пропустить ток, и мерить на обмотках напряжение, при правильном соединении ,напряжения сложатся, при неправильном будут вычитаться. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем E_C_C 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.