Перейти к содержанию

Проблема С Инвертором Delta Vfd-B


Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.

Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.

Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?

Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.

.

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.

Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.

Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?

Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.

Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.

А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.

А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых

А ты вскрывая оборудование всегда знаешь параметры деталей без даташитоа?

И опыта работы с электроникой у меня раза в три больше.

Кто не хочет помочь, просьба не отвечать и не засорять тему.

Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?

Инвертор находиться далеко, осматривал поздно вечером, паяльника не было. Когда доставят ко мне обязательно протестирую.

Нет ли аналогичных еще для сравнения?

Сегодня поищу аналогичный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мне на прошлой неделе предлагали этот частотник этой фирмы DELTA VFD004L21A со склада по 40 евро/штука

к слову, дешевле этого нет ничего.

Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))

2 mitia_m

на двухконтурном котле полетел датчик температуры, судя по мануалу к котлу, подошел вместо него термистор NTC 1k. Пока датчик котла шёл по заказу, прилепил этот термистор (купил 10 штук за 1 евро), всё работало норм. у вас там тоже термистор. Но какой, хз?

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))

Точнее 0,4 kW, однофазное питание.

у вас там тоже термистор. Но какой, хз?

Вот именно, что ХЗ. Если бы знал - вопроса бы не было.

Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?

Для замера датчика похожего инвертора этой фирмы не нашёл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Точнее 0,4 kW, однофазное питание.

да , точно

сейчас посмотрел внимательнее даташит, 40ватт это другая модель VFD40WL21, там даже экрана нет.

тогда за 40 евро можно и взять DELTA VFD004L21A только пока не знаю, куда его поставить. Помню, нужен был частотник на привод раздвижных ворот, но сейчас не надо уже

Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?

прицепите потенциометр 10к вместо датчика для проверки .

Может дело и не в термисторе, а схема управления неисправна. Помню, частотник Omron sysdrive 11kw выдавал ошибку SC (короткое на выходе ) но дело оказалось не навыходе и даже не транзисторах IGBT 75A (получается приличный запас по току, по описанию выход 25 ампер), а в схеме управления, холодная пайка на оптроне smd. После пропайки ошибка пропала.

Еще бывало, обрыв дорожки где-то в слоях печатной платы и сигнал от датчика не доходит до мозгов. Это было у частотника Control Techniques 4kw. Но там не проходил не аналоговый, а дискретный сигнал 24В, пришлось заменить плату управления

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Сегодня доставили мне этот больной инвертор.

При осмотре выяснилось, что импульсный преобразователь напряжений выдаёт заниженные значения: вместо 24V - 19V, вместо 5V - 4V, а вместо +15V - +11V.

Проблема решилась лечением импульсника.

Всем спасибо за участие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Зачем же пугать человека? Он же правильно мыслит. Вопрос чтобы правильно все сделал. Гальванику...
    • Вероятно, в разделе "Работа" вам помогут. При условии предоставления чёткого и недвусмысленного технического задания.
    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
×
×
  • Создать...