Здравствуйте, сделал схему из контроллера STM8L152K6 + MT10T7, на 16ую ножку через стабилизатор приходит внешнее напряжение. Сама схема запитывается через другой стабилизатор. В данный момент почему-то не корректно отображает экран. Помогите найти проблему с подключением?

Снимок.PNG

Изменено пользователем Y2Kot
добавил схему
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

5 минут назад, Vascom сказал:

Может ёмкостей на входе и выходе стабилизаторов не хватает?

в данный момент вообще без стабилизаторов схему собрал. Сразу подаю 3.3в с блока питания

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

NRST резюком к питанию подтянуть надо бы.

4 часа назад, Y2Kot сказал:

на 16ую ножку через стабилизатор приходит внешнее напряжение

Почему питание на 16 ножку?

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/43/12/db/4c/8b/08/4a/73/CD00240181.pdf/files/CD00240181.pdf/jcr:content/translations/en.CD00240181.pdf

Я явно вижу, что на 8 и 9 питание должно подаваться, а 7 - общий?

А ошибка точно в схеме, не в прошивке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 минут назад, Стальной сказал:

NRST резюком к питанию подтянуть надо бы.

Почему питание на 16 ножку?

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/43/12/db/4c/8b/08/4a/73/CD00240181.pdf/files/CD00240181.pdf/jcr:content/translations/en.CD00240181.pdf

Я явно вижу, что на 8 и 9 питание должно подаваться, а 7 - общий?

А ошибка точно в схеме, не в прошивке?

прошивку перепроверял много раз, она в данный момент максимально упрощена, если разбираетесь в программировании, готов скинуть в лс, убедитесь лично. По поводу 16ой - просто её решил запрограммировать (а почему она неудачный выбор?). По поводу подключения элементов между собой - схему мне подсказали, поэтому после долгих испытаний, решил что проблема в минимально знакомом мне элементе - решил попросить помощи. Земля в схеме общая (не совсем понял вопрос про 7ую ногу и честно говоря не уверен, нужно ли питание и на 8,9)

Изменено пользователем Y2Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а) В программировании разбираюсь и работаю как раз на stm. Только без реального изделия и осциллографа вряд ли что-то подскажу.

б) 16 ножка - это через нее питание подаётся или просто какой-то сигнал? Я вообще тут не понял, причём здесь программирование? Питание подаётся на определённые производителем выводы!

на 8 и 9 питание подано?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Стальной сказал:

а) В программировании разбираюсь и работаю как раз на stm. Только без реального изделия и осциллографа вряд ли что-то подскажу.

б) 16 ножка - это через нее питание подаётся или просто какой-то сигнал? Я вообще тут не понял, причём здесь программирование? Питание подаётся на определённые производителем выводы!

по поводу 16ой ножки - у меня есть в устройстве элемент проверки. Т.е. программа постоянно проверяет состояние на 16ой ножке, если на ней есть напряжение, то счёт идёт, как только напряжение пропадает, программа останавливается до тех пор, пока не вернётся напряжение на 16ой ноге

 

Да, питание на 8 и 9 ножки подаётся

Изменено пользователем Y2Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Стальной сказал:

Ну а питание на 8 и 9 сидит? Ресет к питанию еще подтяните. 

Или у вас заводская отладочная плата?

можно чуть доступнее по поводу "ресет к питанию". нет, плата не отладочная.

8 и 9 ноги сидят на 3.3в

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Стальной сказал:

Между выводом NRST и питанием нужно установить резистор 1-51 кОм.

Пайку надо проверить.

3 раза паяли 2 разных человека

Возможна проблема в программаторе? Я шью через STLINK V2

Изменено пользователем Y2Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну тогда ставьте в любом случае резистор и проверяйте реальное присутствие сигналов.

От частых паек МК мог накрыться. 

В чём конкретно проблема с дисплеем.

еще бы неплохо было параллельно мк поставить емкость на 10-100 нФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Стальной сказал:

Ну тогда ставьте в любом случае резистор и проверяйте реальное присутствие сигналов.

От частых паек МК мог накрыться. 

В чём конкретно проблема с дисплеем.

еще бы неплохо было параллельно мк поставить емкость на 10-100 нФ.

каждую пайку ставили новый контроллер. Либо с самого запуска мусор показывает, либо показывает посчитанное время и мусор в ввиде символов на экране

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Стальной сказал:

ну они жет там есть между посылками данных?

данные на экране меняются раз в минуту, если вы об этом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Стальной сказал:

обмен сделать на более низкой скорости

можно, заменив кварц на меньшую частоту. - это чисто для быстрой проверки версии.

Изменено пользователем КЭС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Fri Dec 01 2017 в 15:15, Стальной сказал:

Ну тогда ставьте в любом случае резистор и проверяйте реальное присутствие сигналов.

От частых паек МК мог накрыться. 

В чём конкретно проблема с дисплеем.

еще бы неплохо было параллельно мк поставить емкость на 10-100 нФ.

Что значит параллельно мк? У мк 32 ноги, можете уточнить параллельно чему ставить конденсатор? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имелось в виду подключение параллельно питанию в непосредственной близости к корпусу МК так называемого блокировочного конденсатора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок. 
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V 
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
×
×