Перейти к содержанию

UPS NTT-500


Away

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Помогите разобраться с ups ntt-500,

Как он сломался история умалчивает, предположительно подключили утюг на выход ради прикола, но это не точно. блок провалялся лет 10 и теперь понадобился.

Пробовал включать 2 способами: с 220В сеть + акб от авто, и просто акб авто. Блок издает короткий писк моргает лампочкой "BACK UP".

Вроде бы все проверил.. все живое.

После того,как блок пискнет напряжение питание на имс отсутствует.

В момент включения блока,пока пищит зуммер, напряжение поднимется до +5,45В  и падает на ноль.

После того,как блок отключается на одной LM339 на 5 и 7 выводах присутствует +11.7В  (напр.акб)

 Ups cостоит:

-SG2425 (именно такой не было, побывал ставить sg3524) 

-LM339 -3 штуки (проверены на живые)

-LM317 (проверена-живая)

-реле с одной парой контактов нормально разомкнутые

-реле с двумя парами контактов, при включении блока щелкает (пока реле переключено,  есть питание на имс)

-электролиты вроде бы и по емкости и по еср в норме.

-4 шт.  BUZ11 

Я не могу без схемы понять как запускается блок. В гугле похожих схем не нашел :( Подскажите куда копать ,? непонимаю алгоритм включения..

IMG_20180105_193558.jpg

IMG_20180105_193627.jpg

IMG_20180105_193802.jpg

IMG_20180105_193834.jpg

Также еще вопрос . Принципиально ли расположение контактов на вход трансформатора после  стока полевых транзисторов, плата лежала внутри блока не подключенная  и эти 2 вывода меня смущают.

Изменено пользователем Away
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Трансформатор проверь, на целостность обмотки. Возможно схема контроля не видит выходное, а также входное напряжение. Был случай, сгорел предохранитель(от перегруза по выходу), установленный в сам трансформатор, поверх обмотки. Проверяй. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

разъем 3 тонких провода на трансформатор.

желто-оранж  2,3 Ом

желто-зелен  1,7 Ом

зелен-оранж  0,8   Ом

Первичка 2,3 ома..    (последовательно подключенная лампа горит в полный накал) Все остальный выводы не подключены.  Спекся  трансформатор ??

Cразу не догадался проверить его.:wall:.

Изменено пользователем Away
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Старорежимная" схема. Электроника питается с мелкого транса ?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, fant сказал:

"Старорежимная" схема. Электроника питается с мелкого транса ?

да.стоит  на плате. на фото видно.

 

1 минуту назад, Ahneus сказал:

Не думаю. Мощность лампы какая?

60w.

Сейчас промерял напряжение на лампе.  сеть 227в на лампе после трансформатора 224в

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Away сказал:

да.стоит  на плате. на фото видно.

Мне такое решение нравилось. Примерно такой упса эксплуатировал много лет назад. Там заряд АБ шёл через мелкий трансформатор. Большой работал только при питании от АБ.

Если сбросить всё и оставить только 220 на мелкий трансформатор, то электроника подаёт признаки жизни ?

Релюшки проверили  ? Может утюгом контакты "подварили" ?

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не совсем понимаю алгоритм запуска схемы. Мысль была подать напряжение мимо реле на маленький трансформатор для проверки работы платы. Судя по всему, он живая. Но что это даст? Компоратор отслеживает напряжение. Вместо дохлого транса (я про низковольтную обмотку) можно подключить временно трансформатор с атх? На косу + с акб, а на крайние выводы от полевых с платы.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, Away сказал:

Я не совсем понимаю алгоритм запуска схемы.

Без мощного трансформатора и разбираться смысла мало.

По памяти, как у меня работал. При наличии сетевого схема питалась от мелкого трансформатора. Подзарядка АБ тоже от мелкого трансформатора. При пропадании 220, стартовал преобразователь. Просто как кирпич. "Холодного" старта, естественно не было.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так можно попробовать найти подобный от другого ups, ну и подключить его к плате. Я приделывал так пару раз, но тока на преобразование в авто. По топологии должны пойти, тока обмотки нужно правильно подключить, да и по мощности рассчитать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Away сказал:

Рабочая плата на з/ч :D

Кондёрчиков "надёргаете". И то дело.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

В УПСе кондерчики уже, наверно, помяты жизнью изрядно. А вот ключи - хорошо.

В 11.01.2018 в 16:03, Away сказал:

Первичка 2,3 ома..    (последовательно подключенная лампа горит в полный накал) Все остальный выводы не подключены.  Спекся  трансформатор ??

у трансформатора моего 650 ВА УПСа ток ХХ около 70 мА. Лампу тоже будет накаливать. У бОльшего по мощности - тем более. Все потому, что сердечник работает с большой индукцией, без запаса. А без подключенной батареи Back-UPS, например, даже не подаст признаков жизни.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Что то в жизни должно стоять 
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.  
×
×