daisy_spb Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Здравствуйте, у меня такая же проблема, как описанная в топике указанном ниже. Моргание света при работе муфельной печи. Параметры пишу по памяти, примерно такие 1050⁰С. 220 Вольт. Мощность 3,5 Квт. Потребляемый ток -16А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) Запитать от другой фазы, отдельным кабелем. Или светодиодные лампы в освещение, а люминесцентные с качественным электронным эпра(philips с корректором мощности). феррорезонансный стабилизатор на линию освещения, тоже должно помочь с миганием ламп))) Изменено 17 февраля, 2018 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
IMXO Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 не поможет. для слабой сети выход только один: полная переделка на трехфазное питание , для пущего хардкора перевод нагреветелей на постоянный ток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
daisy_spb Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Спасибо, проблема, что лампы мигают и у СОСЕДЕЙ, и мигание - это то, что видно, есть наверняка и другие проблемы, которые не видны. Решение для загородного дома - перевести на трехфазный ток, в зимнее время в квартире нет трех фаз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Свой кабель от подстанции. Более ни как. Проводка не рассчитана на такие токи, тем более, если дома пожилые, где раздавалось киловатта по полтора на квартиру. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 ну тогда задача практически не имеет решения. у Вас в контроллере реализовано импульсное ПИД-регулирование для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование, что потребует полное переписывание алгоритма работы контроллера и замены управляющих цепей печи. цена разработки будет сопоставима с ценоком печи только уже в убитых енотах. кабель от ТП будет дешевле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) Бензиновый генератор, выхлоп в форточку, шумит только очень)))) Вроде обсуждаем не помехи в сеть, а "просадку" напряжения в сети)))) Если только как то реализовать "плавный пуск". Или старый добрый терморегулятор на реле. Изменено 17 февраля, 2018 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 8 часов назад, IMXO сказал: у Вас в контроллере реализовано импульсное ПИД-регулирование для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование, что потребует полное переписывание алгоритма работы контроллера и замены управляющих цепей печи. цена разработки будет сопоставима с ценоком печи только уже в убитых енотах. Если силовая цепь на симисторе управляется оптроном, то может попробовать заменить оптрон на другой, с контролем перехода через ноль синусоиды? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Только что, -=ASUS=- сказал: с контролем перехода через ноль синусоиды? он там и стоит с вероятностью 1:1000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) тогда почему такой эффект? Только из-за сильной просадки напряжения сети? Изменено 17 февраля, 2018 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 ага 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 9 часов назад, IMXO сказал: для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование А оптрон открывающий симистор в ноль синусоиды, это не фазоимпульсное регулирование? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 2 часа назад, -=ASUS=- сказал: Только из-за сильной просадки напряжения сети? 3,5 кВт если на алюминии. Это прилично. @daisy_spb какое у вас напряжение " в покое" и при включённом нагреве ? Лучше проверить на вводном автомате. Может там и ловить нечего, раз освещение заметно просаживает ? Изменено 17 февраля, 2018 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Такой вариант: 1.Необходима ещё одна Балластная нагрузка ,такая же по мощности как и муфельная печь. 2. Необходимо сделать (тиристорную или симисторную )схему управления по принципу : включена печь - выключен балласт ;выключена печь -включён балласт.Свет моргать перестанет просто напряжение снизится на длительное время работы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 3 часа назад, proba сказал: ... просто напряжение снизится на длительное время работы И бесполезная мощность потраченная на этот балласт увеличится в два раза ... Единственный и самый, более-менее, простой вариант, это плавное включение и выключение нагрузки. В этом случае не будет резкого скачка напряжения у соседей ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) 14 минуты назад, Borodach сказал: мощность увеличится в два раза 1.Всё зависит от того как часто печь включается-выключается.2.Потребляемая мощность будет равна номинальной мощности муфельной печи.3. Не думаю что ТС включая для работы трёхкиловатную печь сильно заморачивается экономией электроэнергии Изменено 18 февраля, 2018 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daisy_spb Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 12 часа назад, fant сказал: 3,5 кВт если на алюминии. Это прилично. @daisy_spb какое у вас напряжение " в покое" и при включённом нагреве ? Лучше проверить на вводном автомате. Может там и ловить нечего, раз освещение заметно просаживает ? У нас медная проводка. Я в следующие выходные проверю напряжение при работе печи и уточню точно мощность. В последнее лето напряжение было 230-240. Я замеряла во сколько мне обходится один запуск печи, ночью, по разности показаний счетчика - около 50 руб., т.е. ушло где-то 25кв за 6 часов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Медь - это уже хорошо. Если подъездный щиток не совсем убитый, то плавный пуск, как советовали выше, может и исправит ситуацию и устранит недовольство соседей. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 23 минуты назад, daisy_spb сказал: Я замеряла во сколько мне обходится один запуск печи, ночью, по разности показаний счетчика - около 50 руб., т.е. ушло где-то 25кв за 6 часов. не может такого быть, или печко ваша намного больше чем 3,5кВт.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 14 часа назад, -=ASUS=- сказал: А оптрон открывающий симистор в ноль синусоиды, это не фазоимпульсное регулирование? Это ШИМ регулирование. Фазоимпульсное производится за счет задержки включения симистора относительно нуля синусоиды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 14 минуты назад, fant сказал: плавный пуск, как советовали выше,... исправит ситуацию Плавное нарастание напряжения;плавное снижение напряжения если оно происходит часто тоже может достать соседей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Третий вариант - не включать печку, думаю, топика не устроит. Мгновенное включение на холодной спирали - основная "беда". При плавном включении бросок тока исключается, почти. @daisy_spb у вас плиты газовые или электрические ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 5 часов назад, Sergey-Ufa сказал: Это ШИМ регулирование. Фазоимпульсное производится за счет задержки включения симистора относительно нуля синусоиды. ШИМ регулирование вроде не привязано к фазе синуса... 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Для уменьшения коммутационных помех включение симистора при ШИМ делают в нуле (zero-cross). ШИМ осуществляется изменением числа полупериодов открытого состояния симистора за определенный промежуток времени. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daisy_spb Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 В 18.02.2018 в 15:45, fant сказал: Медь - это уже хорошо. Если подъездный щиток не совсем убитый, то плавный пуск, как советовали выше, может и исправит ситуацию и устранит недовольство соседей. Медь, это на даче, но и там тоже мигает. В квартире алюминий. В 18.02.2018 в 15:55, IMXO сказал: не может такого быть, или печко ваша намного больше чем 3,5кВт.... Действительно, что-то я не то посчитала, надо перепроверить в эти выходные В 18.02.2018 в 17:33, fant сказал: Третий вариант - не включать печку, думаю, топика не устроит. Мгновенное включение на холодной спирали - основная "беда". При плавном включении бросок тока исключается, почти. @daisy_spb у вас плиты газовые или электрические ? Плиты газовые, дом старый. Это я про квартиру. Видимо в квартире не судьба запускать. Хорошо бы, чтобы не мигало или поменьше мигало хотя бы на даче. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения