Всем здравствуйте. 
Требуется помощь переделки реле потока под управление насосом более высокой мощности (250 ватт против 80 ватт, в оригинале).

Исходные данные:
Есть реле потока, при движении воды включает насос.
https://aliexpress.ru/item/1005003287714763.html

Схема простая: отклоняемый потоком воды флажок замыкает геркон и геркон через сопротивление открывает симистор, который подает питание ан насос 80 ватт .
Cимистор четырехамперный  BTB04 800SL (https://www.chipdip.ru/product/btb04-600sl)

Производитель говорит, что максимальная мощность двигателя насоса для этого реле 80-100 ватт.
А у меня насос 250 ватт.
Как лучше поступить?
Перепаять симистор на какой-нибудь BTB16-600SWRG (https://www.chipdip.ru/product/btb16-600swrg-pbf)
Или лучше подключить к существующей схеме твердотельное реле AC-AC на 25-40А ( типа такого https://aliexpress.ru/item/32805934498.html), которое уже в свою очередь будет запускать насос?

Если перепаять симистор на 16 амперный выше по ссылке, то для нагрузки двигателем 250ватт радиатор не потребуется? Или другой надежный симистор порекомендуте?

Если подключать твердотельное реле, то не нужно никаких дополнительных элементов, а просто включить реле потока в разрыв цепи 230 вольт к управляющим контактам реле?
 

000001.jpg

photo24.jpg

Изменено пользователем Chechako
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ну вообще-то реле потока используется для отключения насоса.  Поток закончился - закончилась вода - выключили насос. 

А зачем включать насос если и так поток есть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, все так как вы пишите: появился поток - включился насос и делает поток более мощным. Перекрыли кран, остановился поток - выключился насос, чтобы не молотить вхолостую. Сути задачи это не меняет же.

12 минут назад, andrusha152 сказал:

В более мощном реле просто стоит более мощный симистор. 

Это понятно. Не очень понятно какой именно ставить симистор чтобы потянул 250 ваттный насос.

Вот такой симистор подойдет
 BTB16-600SWRG  https://www.chipdip.ru/product/btb16-600swrg-pbf
для 250 ваттного насосика? 
https://mircli.ru/Jemix-WP-20-12-50/#section-performance-overview

Изменено пользователем Chechako
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по таблице подбора твердотельных реле, https://kippribor.ru/Pomoshhnik-v-podbore-tverdotelnogo-rele-KIPPRIBOR, для индуктивной нагрузки в 1 ампер требуется номинал реле в 10А.  Можно ли такую таблицу применить к выбору триака? 
То есть для двигателя 250 ватт нужно подбирать симистор с током от 10А и выше, то есть, к примеру, BTB06  будет маловат, а требуется BTA/BTB 12 и выше? Может сразу BTB24 или BTA41 или будет только хуже в плане тепловыделения?

А резистор такой оставить как на схеме 2,1 кОм?
Как вообще рассчитывается, что номинал сопротивления для этого симистора в этой схеме нужен 2.1 кОм ( а на фото в первом посте 2.2 кОм для BTB04) ? 
 

0001.jpg

Изменено пользователем Chechako
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Примерно можно посчитать тепловыделение симистора, исходя из ~ 1,15 Вт тепла на 1 А тока нагрузки(проверял на постоянном токе 16 24 41 серии)

Так как насос имеет 250 Вт  имеем ток ~ 1,14 А и тепло выделение 1,31 Вт. Корпуса Т220 держат примерно 1 Вт. Я бы поставил радиатор - алюминевую пластину размером с корпус прибора примерно 20х20 мм и толщиной 1 мм, и резистор бы перекинул на обратную сторону

Ток при пуске двигателя может превышать номинальный от 3 до 6 раз, поэтому 16 А будет достаточно

Как вообще рассчитывается, что номинал сопротивления для этого симистора в этой схеме нужен 2.1 кОм ( а на фото в первом посте 2.2 кОм для BTB04) ?

По даташиту обычно, чтоб не превысить максимальный ток  на управляющем электроде 2,2 кОм подойдет для серий 16 24 41

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
×
×
  • Создать...