Перейти к содержанию

Насос отопления от бензинового генератора


Cympok

Рекомендуемые сообщения

Помогите пожалуйста.

Имеется бензиновый генератор номинальной мощности 1,3квт

Макс. 1,5квт

Модель KRAFT&DELE KD150

К нему подключается тепловой пункт (ТП)  в котором 2 насоса 

Потребляемая мощность теплового пункта 700Вт.,это 3,5 Ампера 220В

Собственно проблемы:

Тепловой пункт не стартует из-за перепадов напряжения. Выбивает реле защиты по напряжению. При старте, ТП он включает на секунду оба насоса, ток возрастает до 8-9а. И реле выбивает. При нормальной работе ТП насосы работают по очереди. 

При подключении генератора только к насосу он кое как работает. Напряжение при работе не стабильно, плавает от 210 до 230.

В насосе как мне сказали тиристорное управление оборотами.

Как сгладить хотя бы работу насоса в такой ситуации?

Также я заметил при включении пускателей в ТП напряжение резко возрастает, это можно как-то подавить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ну запустит он один с горем пополам, а как второй запускать? Толька мощней генератор и плавный пуск. Или насосы от двигателя внутреннего сгорания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Принудительно отключать один из двигателей проблематично, и не известно как себя поведет контроллер ТП.

Дом на 108 квартир, запускать генератор необходимо 2 раза в сутки. Рано или поздно это будет делать неквалифицированный персонал. Сложные махинации при запуске провести будет невозможно.

Генераторов в продаже нет.

Если бы проблема не стояла таким образом, я бы сюда не обращался.

Сейчас если проблему не удастся решить малой кровью, рассматриваю альтернативу, преобразователь напряжения 12 - 220 цены на них меньше чем на генератор, и возможно появиться возможность автоматизировать процесс запуска.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Cympok сказал:

Дом на 108 квартир, 

... - решение только одно: купить нормальный генератор. Пусть директор пойдет и на свою зарплату и купит.  Красавчики, все поразворовали, а теперь "что нам делать". Посадят вас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.12.2022 в 01:03, dasZebra сказал:

... - решение только одно: купить нормальный генератор.

Никто нечего не воровал, человек которому было доверенно правление, была вынуждена выехать с детьми по известным причинам. И сейчас помогает чем может.

Покупать новый, дорого, переплата будет бешеная, кормить барыг и перекупов желания нет.

Если бы он стоил адекватно я бы и за свои купил, мне не жалко.

Пока заказал преобразователь из Китая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Cympok сказал:

Никто нечего не воровал, 

Послушайте, я более 20 лет разгребал подобные описанному Вами косяки и всякого насмотрелся.

Это как 2х2=4, если в проекте указана "емкость на 3 куба", а по факту установлена емкость на 1 кубический метр, то это означает банальное воровство. 

Китайскре дешманское говно "на макс 1.5 кВт" и  дом на 108 кв несовместимые вещи. Поднимите документацию и убедитесь.

Жалко жильцов этого 108 квартирного дома, кормящих ворюг от жкх.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dasZebra , Вы посмотрите профиль топикстартера , город.
Все вопросы отпадут. Никто там ничего не разворовал, причина в "гостях". Но это здесь – оффтопик.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но как это раньше работало? Что пришли " гости " и заменили генераторы? Как-то всё странно. Понятно,что раньше электроснабжение было надёжнее, но поломки случались. Получается,при человеке,которому было доверено правление, это работало. А она выехала и перестало работать.

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.12.2022 в 13:07, Cympok сказал:

Как сгладить хотя бы работу насоса в такой ситуации?

Ваш генератор не вытягивает пусковые токи насосов!!!!

Посмотрел ТТХ KRAFT&DELE KD150 и отзывы  По ТТХ это типа туристический генератор, обеспечить электричеством (свет, и зарядка телефонов) одну - две палатки.

По отзывам - ... типа ничего хорошего (нестабилен, не держит номинальную нагрузку....)  вобщем - гамно.

Решение: Нужен генератор подходящий под нужды  (не менее 6-ти кВт номинала)

Свой дом, электрогазовый котёл.... стоит   аварийный генератор на 2.2 номинальных кВта,  чиста для поддержания котла, свет по минимуму,  холодильник, телевизор... общее потребление не превышает 1.5 кВта.... (электрочайник, кофемашину, утюг  - уже низя)..

С уважением, Сергей

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь за много текста.

Со всем уважением, у нас давно нет ЖКХ, это пережитки тёмного прошлого. Сейчас есть "Управляющие компании" им город передал беспризорные дома где всём хозяевам квартир по барабану что с их домом подъездом подвалом итд, и всю жизнь жили и продолжают жить в гамне. Хотя есть много исключений.

У нас общество совладельцев многоквартирного дома. Коих по городу навалом. Выбрано правление, председатель, ревизионная комиссия итд. Любой желающий может занять любую должность. Всё это без зарплаты, на собственной инициативе. Все глобальные вопросы решаются на общем собрании дома.

В прочем это не по теме.

Я принимал этот ТП у подрядчика. Всё было согласно проекту и требованиям теплосети, всё ёмкости насосы итд. Работал он очень хорошо экономил много денег на отоплении жильцам.

Сразу был куплен мощный генератор, и с ним ТП работал отлично. Сейчас того генератора нет. Есть только этот "туристический".

Отключения электроэнергии 2 раза по 3 часа если не было прилётов, с ними тухнет город целиком и котельные, но это проблемы выше. Моё дело чтоб работало отопление дома, при не глобальных отключениях. Сейчас пока нет морозов необходимо решить эту проблему.

На рынке сейчас катастрофический дефицит генераторов. Город возмещает 80% стоимости генератора, но волокиты бумажной навалом, и желания браться за покупку не у кого не возникает.

Также желания бегать в подвал ночью в мороз запускать через попу и с танцами с бубном у меня нет. С текущей проблемой если меня нет дома его запустить некто не сможет.

Сейчас рассматриваю как вариант китайский преобразователь с правильной синусоидой и пара аккумуляторов. Управление можно организовать автоматическое на Ардуино плюс выход в интернет.

Преобразователи сейчас продают всего в 2 раза дороже а генераторы больше 10 ценников плюс топливо масло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Жаль, но инвертор не стянет этого... Потому как он такое же китайское "унилое ховно..". К сожалению правильным вариантом, хоть и дорогим, будет покупка нормального дизельного генератора на 5.5 кВт. Две недели назад такой был куплен мной на фирму для временного обеспечения лаборатории. Да, ценник выше крыши, но вы же сами говорите о возможности возвращения денег. Да, пьет солярку и кушает масло. В лаборатории есть силовые аккумуляторы (свинцовые, литий ионные) инверторы, банальные UPs -и, но к сожалению эксперименты с ними показали слишком маленькие возможности для реального использования (разве поиграться для зарядки телефона и ноутбука).

А генератор уже вторую неделю практически по пол дня работает. Полет нормальный.

 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы. 
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
×
×
  • Создать...