Помогите пожалуйста.

Имеется бензиновый генератор номинальной мощности 1,3квт

Макс. 1,5квт

Модель KRAFT&DELE KD150

К нему подключается тепловой пункт (ТП)  в котором 2 насоса 

Потребляемая мощность теплового пункта 700Вт.,это 3,5 Ампера 220В

Собственно проблемы:

Тепловой пункт не стартует из-за перепадов напряжения. Выбивает реле защиты по напряжению. При старте, ТП он включает на секунду оба насоса, ток возрастает до 8-9а. И реле выбивает. При нормальной работе ТП насосы работают по очереди. 

При подключении генератора только к насосу он кое как работает. Напряжение при работе не стабильно, плавает от 210 до 230.

В насосе как мне сказали тиристорное управление оборотами.

Как сгладить хотя бы работу насоса в такой ситуации?

Также я заметил при включении пускателей в ТП напряжение резко возрастает, это можно как-то подавить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ну запустит он один с горем пополам, а как второй запускать? Толька мощней генератор и плавный пуск. Или насосы от двигателя внутреннего сгорания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Принудительно отключать один из двигателей проблематично, и не известно как себя поведет контроллер ТП.

Дом на 108 квартир, запускать генератор необходимо 2 раза в сутки. Рано или поздно это будет делать неквалифицированный персонал. Сложные махинации при запуске провести будет невозможно.

Генераторов в продаже нет.

Если бы проблема не стояла таким образом, я бы сюда не обращался.

Сейчас если проблему не удастся решить малой кровью, рассматриваю альтернативу, преобразователь напряжения 12 - 220 цены на них меньше чем на генератор, и возможно появиться возможность автоматизировать процесс запуска.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Cympok сказал:

Дом на 108 квартир, 

... - решение только одно: купить нормальный генератор. Пусть директор пойдет и на свою зарплату и купит.  Красавчики, все поразворовали, а теперь "что нам делать". Посадят вас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 10.12.2022 в 01:03, dasZebra сказал:

... - решение только одно: купить нормальный генератор.

Никто нечего не воровал, человек которому было доверенно правление, была вынуждена выехать с детьми по известным причинам. И сейчас помогает чем может.

Покупать новый, дорого, переплата будет бешеная, кормить барыг и перекупов желания нет.

Если бы он стоил адекватно я бы и за свои купил, мне не жалко.

Пока заказал преобразователь из Китая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Cympok сказал:

Никто нечего не воровал, 

Послушайте, я более 20 лет разгребал подобные описанному Вами косяки и всякого насмотрелся.

Это как 2х2=4, если в проекте указана "емкость на 3 куба", а по факту установлена емкость на 1 кубический метр, то это означает банальное воровство. 

Китайскре дешманское говно "на макс 1.5 кВт" и  дом на 108 кв несовместимые вещи. Поднимите документацию и убедитесь.

Жалко жильцов этого 108 квартирного дома, кормящих ворюг от жкх.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dasZebra , Вы посмотрите профиль топикстартера , город.
Все вопросы отпадут. Никто там ничего не разворовал, причина в "гостях". Но это здесь – оффтопик.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но как это раньше работало? Что пришли " гости " и заменили генераторы? Как-то всё странно. Понятно,что раньше электроснабжение было надёжнее, но поломки случались. Получается,при человеке,которому было доверено правление, это работало. А она выехала и перестало работать.

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.12.2022 в 13:07, Cympok сказал:

Как сгладить хотя бы работу насоса в такой ситуации?

Ваш генератор не вытягивает пусковые токи насосов!!!!

Посмотрел ТТХ KRAFT&DELE KD150 и отзывы  По ТТХ это типа туристический генератор, обеспечить электричеством (свет, и зарядка телефонов) одну - две палатки.

По отзывам - ... типа ничего хорошего (нестабилен, не держит номинальную нагрузку....)  вобщем - гамно.

Решение: Нужен генератор подходящий под нужды  (не менее 6-ти кВт номинала)

Свой дом, электрогазовый котёл.... стоит   аварийный генератор на 2.2 номинальных кВта,  чиста для поддержания котла, свет по минимуму,  холодильник, телевизор... общее потребление не превышает 1.5 кВта.... (электрочайник, кофемашину, утюг  - уже низя)..

С уважением, Сергей

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь за много текста.

Со всем уважением, у нас давно нет ЖКХ, это пережитки тёмного прошлого. Сейчас есть "Управляющие компании" им город передал беспризорные дома где всём хозяевам квартир по барабану что с их домом подъездом подвалом итд, и всю жизнь жили и продолжают жить в гамне. Хотя есть много исключений.

У нас общество совладельцев многоквартирного дома. Коих по городу навалом. Выбрано правление, председатель, ревизионная комиссия итд. Любой желающий может занять любую должность. Всё это без зарплаты, на собственной инициативе. Все глобальные вопросы решаются на общем собрании дома.

В прочем это не по теме.

Я принимал этот ТП у подрядчика. Всё было согласно проекту и требованиям теплосети, всё ёмкости насосы итд. Работал он очень хорошо экономил много денег на отоплении жильцам.

Сразу был куплен мощный генератор, и с ним ТП работал отлично. Сейчас того генератора нет. Есть только этот "туристический".

Отключения электроэнергии 2 раза по 3 часа если не было прилётов, с ними тухнет город целиком и котельные, но это проблемы выше. Моё дело чтоб работало отопление дома, при не глобальных отключениях. Сейчас пока нет морозов необходимо решить эту проблему.

На рынке сейчас катастрофический дефицит генераторов. Город возмещает 80% стоимости генератора, но волокиты бумажной навалом, и желания браться за покупку не у кого не возникает.

Также желания бегать в подвал ночью в мороз запускать через попу и с танцами с бубном у меня нет. С текущей проблемой если меня нет дома его запустить некто не сможет.

Сейчас рассматриваю как вариант китайский преобразователь с правильной синусоидой и пара аккумуляторов. Управление можно организовать автоматическое на Ардуино плюс выход в интернет.

Преобразователи сейчас продают всего в 2 раза дороже а генераторы больше 10 ценников плюс топливо масло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Жаль, но инвертор не стянет этого... Потому как он такое же китайское "унилое ховно..". К сожалению правильным вариантом, хоть и дорогим, будет покупка нормального дизельного генератора на 5.5 кВт. Две недели назад такой был куплен мной на фирму для временного обеспечения лаборатории. Да, ценник выше крыши, но вы же сами говорите о возможности возвращения денег. Да, пьет солярку и кушает масло. В лаборатории есть силовые аккумуляторы (свинцовые, литий ионные) инверторы, банальные UPs -и, но к сожалению эксперименты с ними показали слишком маленькие возможности для реального использования (разве поиграться для зарядки телефона и ноутбука).

А генератор уже вторую неделю практически по пол дня работает. Полет нормальный.

 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет... 
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил. 
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах. 