Здравствуйте!появилась не которая проблема.И так:стоит обычная электромеханическое реле давление воды РД-5 вроде...Решил сменить на электронную,поставил(aquatim ps-07a),но насос не выключает,думаю из-за того,что ноль постоянно запитан(верхний рисунок),пробовал без питания,всё пашет!может в схему включить диод,чтоб запирал,или всё таки отдельный ноль вести?

IMG_20230724_190217.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Разберитесь в том что и как подключено, потом уже будете думать что делать.

У вас же реле вроде с розетками-вилками.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

18 минут назад, Огонёк сказал:

Вилка - реле - розетка, никакого монтажа

Тогда я не могу понять, что пытается изобразить автор? Сэкономить один провод? За каким ему понадобилось шунтировать реле по полюсу нуля?

Это какая-то задача с подвохом?

494175445_IMG_20230724_190217.jpg.6d62e23035181aa1dcb6c9e471255ec72.thumb.jpg.7ae23ba71dcfcdfcea288d54218d12b5.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

без подвоха!так получилось не продумав очень давно,до колодца метров 35 вроде,второй ноль закапывать чёт не варик!

18 минут назад, dolmatovva сказал:

значит ставь реле на 220 вольт после реле давления, и коммутируй.

что за реле?!ссылку,фотку можно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понятно. ಠ⁠_⁠ಠ

Розетку реле, в которую включается насос, разверните на 180°.

А вообще адекватная схема подключения выше в моём посте.

Изменено пользователем AlexVl
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, AlexVl сказал:

Понятно. ಠ⁠_⁠ಠ

Розетку реле, в которую включается насос, разверните на 180°.

А вообще адекватная схема подключения выше в моём посте.

коротыш будет!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, AlexVl сказал:

Разверните так, чтобы не было. Сейчас у вас реле разрывает ноль, который вы зашунтировали.

1 минуту назад, AlexVl сказал:

 

я немного не понимаю о чем вы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Veyliner сказал:

немного не понимаю

Может, лучше электрика вызвать?

У вас в реле входит и выходит фаза и ноль, ноль замкнут между входом и выходом, из-за этого насос не отключается, так как реле разрывает именно этот полюс, к которому вы подключили ноль и зашунтировали его вход и выход. Если бы разрывало оба полюса, насос бы выключался. Вместо этого на этом полюсе, который реле разрывает, должна быть фаза, и будет вам сколько угодно общего нуля. Для подтверждения прозвонить не размыкаемый полюс мультиметром.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, AlexVl сказал:

Может, лучше электрика вызвать?

У вас в реле входит и выходит фаза и ноль, ноль замкнут между входом и выходом, из-за этого насос не отключается, так как реле разрывает именно этот полюс, к которому вы подключили ноль и зашунтировали его вход и выход. Если бы разрывало оба полюса, насос бы выключался. Вместо этого на этом полюсе, который реле разрывает, должна быть фаза, и будет вам сколько угодно общего нуля. Для подтверждения прозвонить не размыкаемый полюс мультиметром.

ааа,дошло,понял,спасибо!попробую!

а не может рдэ разрывать сразу и фазу и ноль?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Veyliner сказал:

может рдэ разрывать сразу и фазу и ноль?

Может, если внутри стоит двухполюсное реле. В большинстве случаев это не нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 24.07.2023 в 22:12, AlexVl сказал:

Может, если внутри стоит двухполюсное реле. В большинстве случаев это не нужно.

здравствуйте!наконец то руки дошли,пришлось разобрать и посмотреть,т.к. схемы не нашел...все получилось,всё работает как часики!спасибо!

IMG_20230803_201609.jpg

IMG_20230803_201636.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...