Перейти к содержанию

3-х фазный частотник от однофазной сети


Рекомендуемые сообщения

Добрый день. 

Прошу помочь, есть необходимость проверять и настраивать частотники, но нет 3-фаз. 

Частотник Siemens sinamics g120c dp вход 3×AC 400-480V на 0.75 kW. 

Смогу ли я его запустить используя схему удвоения напряжения  подав напряжение с удвоителя на l1 и l3. 

Там стоит igbt сборка с встроенным диодным мостом 11NAB12T4V1. 

Ёмкости на входе 2шт по 220mF. 

В качестве нагрузки буду подключать моторчик не более 500Вт. 

IMG_20231227_113536.jpg

IMG_20231227_113624.jpg

IMG_2023_12_27_11_30_12_7242376508550198733051.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

 Проверял частотники без силы . Питание подавал через автотрансформатор 220>380  (автотрансформатор для регулирования скорости вентиляторов)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если в схеме частотника нет контроля фаз, то можно. 

В то же время если в схеме частотника есть контроль напряжения, то, как правило, его можно обмануть и обойтись 220В. 

При этом будут значительно потеряна мощность, но для диагностических целей это обычно не существенно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо за советы. 

Трансформатора у меня к сожалению 220-380 нет, поэтому наковыряю ёмкостей  и соберу повышайку, о результатах отпишу. 

Изменено пользователем pndbr
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Во времена работы на одном из оборонных заводов я разрабатывал трехфазный генератор напряжения 36 В 400 Гц. Схемотехника была до неприличия простой. Задающий генератор на Atynny13. На 3-х цифровых выходах формировался сигнал ШИМ совмещенный на 120 градусов амплитудой 5В. После этого с помощью RC-фильтров синусоида фильтровалась и подавалась на три усилителя на УНЧ TDA2005 (на каждую фазу свой усилитель) и на выходе стояли какието малогабаритные повышающие трансформаторы. Если подобрать трансформаторы с более высоких соотношением количества витков, то можно и 380 Вольт получить на выходе. Токи большие в нагрузку такая схема конечно не отдаст, но для тестирования частотника с маломощными двигателями может сгодиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Berimor сказал:

Во времена работы на одном из оборонных заводов я разрабатывал трехфазный генератор напряжения 36 В 400 Гц. Схемотехника была до неприличия простой. Задающий генератор на Atynny13. На 3-х цифровых выходах формировался сигнал ШИМ совмещенный на 120 градусов амплитудой 5В. После этого с помощью RC-фильтров синусоида фильтровалась и подавалась на три усилителя на УНЧ TDA2005 (на каждую фазу свой усилитель) и на выходе стояли какието малогабаритные повышающие трансформаторы. Если подобрать трансформаторы с более высоких соотношением количества витков, то можно и 380 Вольт получить на выходе. Токи большие в нагрузку такая схема конечно не отдаст, но для тестирования частотника с маломощными двигателями может сгодиться.

Зачем такой сложный путь для простых действий?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...