СЕРСАР Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Я к тому, что режим работы у них схожий, трансформатор в УПС 15 минут работает, и пускозарядка в среднем 15 минут, только в режиме запуска 15 секунд, а в режиме заряда до 15 часов... А главная идея в том, что если трансформатор намотать не правильно, то есть сильно сэкономить на меди, то с него можно в 1,5 раза больше мощщи снять, но за в 3-4 раза более короткое время, потом он просто перегреется и сгорит... 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей . Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 У меня 2 иппона и оба греются на холостом ходу.Причём 800 ватный греет железо в выключенном режиме до49* ,а 400-до 43* .Зарядный ток на акб-250 мА на обоих 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
СЕРСАР Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Вот вот - обмотка холодная почти, а железо горячее - рука еле терпит, это и есть признак недомотанности транса. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Юрий Капустин Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Подскажите пож. Я перемотал трансформатор от ИБП Smart Power Pro 1400 но на холостом ходу очень сильно греется . Ток холостого хода 0.68мА . Провод первичной обмотки новый. Рассчитывал с помощью программы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 12 часа назад, Юрий Капустин сказал: Ток холостого хода 0.68мА . чем ты его измерял? 12 часа назад, Юрий Капустин сказал: перемотал трансформатор от ИБП Smart Power Pro 1400 зачем? От нечего делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 9 часов назад, KRAB сказал: чем ты его измерял? зачем? От нечего делать? Амперметром! Думал увеличением количества витков получится снизить нагрев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 3 минуты назад, Юрий Капустин сказал: Думал увеличением количества витков получится снизить нагрев. Так вы действительно увеличили количество витков? Не могло получиться так, что после "Рассчитывал с помощью программы", количество витков на самом деле уменьшилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Всё верно я увеличил количество витков Было 280 я намотал 440 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) 22 часа назад, Юрий Капустин сказал: Ток холостого хода 0.68мА И всё таки: как удалось намерить 0,68мА. При таком токе ХХ UPS должен быть комнатной температуры. Например ток ХХ для UPS RS 800 фирмы АРС примерно 0,1 А. Почувствуйте разницу. Перед перемоткой трансформатора хорошо бы было проверить АКБ. Потому как неисправные АКБ могут приводить к перегреву UPS. Изменено 23 июля, 2017 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 9 минут назад, Владимир Белов сказал: 0,68мА Что то очень уж мало. 680 микроампер ? Может 68 миллиампер ? Сколько безперебойников попадалось, трансформатор всегда ощутимо греется , экономят сволочи. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) 0,68мА намерил @Юрий Капустин 20 минут назад, bigmanlav сказал: Может 68 миллиампер ? А может 0,68А? Гадать не вижу смысла. Изменено 23 июля, 2017 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) Извините! 68мА. Изменено 23 июля, 2017 пользователем Юрий Капустин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Ток 68,3 мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 8 минут назад, Юрий Капустин сказал: звините! 68мА. 15 Вт потерь на ХХ ... Может вы покрытие пластин сердечника хорошо отчистили? А что там у вас за скрутка на фото? Не могли вы часть первичной обмотки встречно включить? 1 час назад, Юрий Капустин сказал: Было 280 я намотал 440 Был 1 виток на вольт, стало 2... Навскидку, сечение центрального стержня где-то 5 на 5 сантиметров, так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 2 минуты назад, Lexter сказал: 15 Вт потерь на ХХ ... Может вы покрытие пластин сердечника хорошо отчистили? А что там у вас за скрутка на фото? Не могли вы часть первичной обмотки встречно включить? Был 1 виток на вольт, стало 2... Навскидку, сечение центрального стержня где-то 5 на 5 сантиметров, так? 38х62мм. Пластины не чистил. По поводу скрутки то обмотка 10В в 2 провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 6 минут назад, Юрий Капустин сказал: 38х62мм. Ну, значит где-то так и должно быть. Видимо железо весьма средней паршивости. Например, у выпускаемых сейчас трансформаторов такой мощности (600 - 800 Вт) ток ХХ всего примерно в два раза меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Вывод: Нужно на чердаках искать советские трансы . И из них что нибудь пытаться делать. Правильно??? Он у меня работает вторые сутки, температура вроде больше не поднимается, жалко термопару потерял от мультиметра нечем температуру проверить. Думаю может поставить два кулера и пусть работает???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) Проклятые буржуины оптимизируют свои трансформаторы по меди. Только бы температура не превышала допустимую. А наши в Советском Союзе, как правило, по току холостого хода. Поэтому они были больше размером и грелись не сильно. Тогда были статьи в журнале Радио на тему: Как правильно выбрать ток холостого хода силового трансформатора. Когда попались первые буржуинские трансформаторы было непривычно: размер при аналогичной мощности меньше, а главное температура сердечника непривычно высокая. Потом привыкли. Да и наши стали подтягиваться к ихним стандартам. По поводу трансформатора от UPS думаю так: рука терпит - значит норма. Изменено 23 июля, 2017 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Капустин Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Да! Рука терпит ! Ну значит пусть работает . Всем спасибо за консультации!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 4 часа назад, Юрий Капустин сказал: Нужно на чердаках искать советские трансы Сюда подойдёт железо разве что от трансформаторов питания старых ламповых телевизоров. Там и размерчик подходящий, и окно большое, так как под много обмоток. Да и то скорее всего для нужной толщины набора потребуется пара "доноров". Из серийных на такую мощность что-то ничего на память не приходит. Да и даже если есть, то скорее всего по площади окна не подойдут - обмотки не уместятся. А с этим китайским от УПС-а можно и так оставить, а если есть желание, то можно попробовать отжечь пластинки. То есть по-одной раскалить до тёмно-красного свечения и дать медленно остыть на воздухе. После такой процедуры может в разы увеличиться магнитная проницаемость и, как следствие, при том же количестве витков в первичной обмотке, во столько же раз уменьшится ток ХХ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simtq Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Зарегался спецом после прочтения об алюминиевых проводах.... Пришел в ремонт legrand keor spx 600, сменил MOSFETы, но греется трансформатор, стал разбираться. И точно - под лаком алюминий(((((( Был бы UPS мой, прикрутил бы импульсную зарядку с али за 150руб) А трансформатор бы вообще отключил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 А как он, без трансформатора, 220 вольт вырабатывать будет ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Это неважно, главное что нибудь прикрутить. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Вы просто не в теме. Товарищ далёк от электроники, так же, как Вы, от строительства атомных подводных лодок. На тех ресурсах, где он обычно обитает, принято кидать понты, так как там обычно обитают те, кто в этом фишку не рубит. Кто разбираются, обычно проходят мимо... Его осведомлённость, по его мнению, должна вызывать всеобщее восхищение и незамедлительный приём в стаю. А в этот раз, он случайно зарегился на тематическом ресурсе. Не стоило так сразу поднимать на смех его слова, можно было бы ещё долго улучшать своё настроение от его сообщений на форуме. А со временем, он бы разобрался в электронике получше и влился бы в радиолюбительское течение, начал бы собирать радиодетали с аппаратуры, возле мусорных баков и свалках, чем внёс бы, свой вклад, в чистоту окружающей среды и занятость населения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Стопп.. Вы его брат ? Или друг ? Раз в теме. 54 минуты назад, Гость 680 Ом сказал: Товарищ далёк от электроники 8 часов назад, simtq сказал: Пришел в ремонт legrand keor spx 600, сменил MOSFETы Это как ? 55 минут назад, Гость 680 Ом сказал: Не стоило так сразу поднимать на смех его слова Не заметил смеха. Задал абсолютно логичный вопрос про трансформатор. Ибо, без трансформатора , преобразователь работать не будет. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться