Перейти к содержанию

Запуск Асинхронного Трёхфазника С Помощью Симистора


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

У товарища Вована с "монитора", есть прекрасный калькулятор по данному вопросу. http://tel-spb.ru/soft/harm.php

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Двигатель запустился, но пусковой момент, скажу я вам, не шибко силён!

Регулировка диммера ситуацию не исправляет?

Нет. С помощью регулировки был найден оптимальный момент, но увы...пуск слаб.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У меня проблемы возникли со второй схемой из того же источника http://radiopolyus.r...znoj-seti-.html

post-189257-0-21061900-1462205722.jpg

при попытке пуска симистор VS1 стабильно выходит из строя. Немного настораживает фазировка обмотки В - в отличие от А и С она включена в противофазе. Это не ошибка? Симисторы ВТА140-800 (постоянный ток 25А, импульсный 190А), ток двигателя на 4кВт должны вполне выдерживать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня проблемы возникли со второй схемой из того же источника.

при попытке пуска симистор VS1 стабильно выходит из строя. Немного настораживает фазировка обмотки.

"Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед."

И фазировка здесь абсолютно нипричем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если бы тиристорная схема давала удовлетворительные результаты, то никто бы не стал ставить большие и дорогущие пусковые конденсаторы. Чтобы один раз хоть как нибудь раскрутить движок, если под рукой нет ничего получше, может и пойдет. Для серьезного постоянного применения не годится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если под рукой нет ничего получше

Да, конденсатор стОит в несколько раз дороже, чем приобретенный двигатель.

Диммер, безусловно, не панацея, но автор сего рацпредложения уверяет в статье, что как-то оно там работает (по крайней мере, у него), я же такими успехами похвастаться не могу.

По поводу фазировки обмоток вопрос не столь уж и праздный - из всех знакомых мне дипломированных приводчиков внятно объяснить смысл "разомкнутой звезды" не смог ни один. Поэтому хотелось бы определиться с причиной выхода из строя симистора: принципиально неработоспособная схема, отсутствие у симистора защитных цепей или же несоответствие характеристик симистора условиям его эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Диммер, безусловно, не панацея, но автор сего рацпредложения уверяет в статье, что как-то оно там работает (по крайней мере, у него), я же такими успехами похвастаться не могу.

Поэтому хотелось бы определиться с причиной выхода из строя симистора: принципиально неработоспособная схема.

Совершенно верно, Принципиально нерабочая схема.

Задай себе вопрос и попытайся сам ответить на него - какого лешего здесь делает VS1,который постоянно слетает.

Эту схему придумал волшебник-недоучка, лишь издали видавший асинхронный двигатель... а вы пацаны долбитесь...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

автор сего рацпредложения уверяет в статье, что как-то оно там работает

Когда-то делал устройство аналогичного назначения по схеме из старого журнала Радио. Но там был двигатель 180 ватт от стиральной машины. Пускаться то он пускался, но механические характеристики оставляли желать лучшего и грелся он довольно сильно. В итоге все выбросил и поставил конденсатор. Еще раз повторюсь: если бы такая или подобная схема была надежной и полноценной заменой конденсатору, то их выпускали бы серийно миллионами штук. А так это все не более, чем игрушка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

то их выпускали бы серийно миллионами штук.

И так выпускают. Асинхронные однофазные двигатели-вентиляторы, которые включают через димер!

post-200491-0-53749500-1462459567.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так в чем проблема то? Выбрасываете ваш 3-фазник, покупаете кондиционер, вытаскиваете из него вентилятор и пускаете себе спокойно димером. И для чего тогда весь этот треп на 2 страницы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

sanya110

По Вашему рисунку, обмотки В и С включены в противофазе. А должно быть- начало одной к концу второй. Общая фазировка влияет лишь на направление вращения, как и фазировка обмотки А.

То, что сгорает симистор, это от КЗ от противофазного включения обмотки. А на будущее, если симистор управляет не активной нагрузкой, то параллельно аноду и катоду ставят RC цепочку, забыл как эта защита от всплесков называется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ставят RC цепочку, забыл как эта защита от всплесков называется.

Снаббер по-заграничному.

Как раз и интересует, какого хрена автор так странно включил эти обмотки (не было ли у него злого умысла :yes:), почему нет RC, и поможет ли эта цепочка вообще?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сперва по поисковику граббер набирал :crazy: . Не то :unknw: Хотя почти похоже произносятся :)

Наверно тому автору делать было нечего, срисовал первую попавшуюся картинку, и расхвалил её. Или просто ошибся с точкой у обмотки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так в чем проблема то? Выбрасываете ваш 3-фазник, покупаете кондиционер, вытаскиваете из него вентилятор и пускаете себе спокойно димером. И для чего тогда весь этот треп на 2 страницы?

В том то и вся соль. ТС хочет поступить очень хитро. Запустить именно трёхфазник от однофазной сети. :yes: Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

На днях у знакомого пришлось запускать несколько асинхронников различной мощности, была возможность экспериментальным путем убедиться, что в схеме, приведенной в посте 29, фазировка обмотки В действительно ошибочная (автор В.В.Бурлоко все-таки накосячил). При изменении фазировки схема работоспособна, симисторы живее всех живых. К сведению интересующихся: максимальная мощность двигателя, который удается запустить при помощи этой горе-схемы, – 3кВт, двигатель на 4,5кВт уже не стартует, поэтому насовсем забывать о конденсаторах не советую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Этой схемой можно лишь воспользоваться в том случае, если из двигателя выходит 6 концов. Очень часто соединение в звезду или треугольник на заводах производят внутри.

Изменено пользователем 21101Женя
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь видать все зависит от конструкции. Одни движки раскручиваются, другие той же мощности дёргаются туда-сюда...помогать надо, ногой по шкифу. :yes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку