Перейти к содержанию

Сбоит схема управления насосом на таймере 555


Рекомендуемые сообщения

Собрал такую схему, управление насосом. Схема заработала сразу, НО при первом же включении совместно с насосом, при достижении верхнего уровня, реле щелкнуло и продолжило наполнять емкость водой. При проверке оказалось вышла из строя микросхема. Заменил,  проверил, работает, подключаю насос, та же картина! Подскажите, почему сгорает микросхема? Я уже 4 шт. сжег. Питание от аккумулятора.

Скан_20161023.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Причину нашел. Микросхема выходила из строя от искры возникающей на контактах реле. Размыкающий контакт реле был подпаян к плюсовой шине схемы. Пришлось перерезать дорожку и запитать насос от отдельного аккумулятора. Все заработало, но это не удобно, подскажите как с дугой на контактах бороться? 

Точнее у меня было так

Скан_насос.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Зашунтируйте насос диодом, аналогично обмотке реле. Микросхема вылетала не от "искры", а от выброса противоиндукции от мотора при размыкании контактов реле. А искрение - уже вторичное проявление этого выброса.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я тоже так думал и зашунтировал насос диодом, но не помогло, микросхема сгорела. 

Сейчас переделал вот так и все работает, но ужасно неудобно. Два аккумулятора держать. 

Скан_насос.jpg

Изменено пользователем alekseevih
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Здравствуйте!

Купил на али 2 штуки:

https://www.aliexpress.com/item/12V-Water-Level-Controller-Module-Liquid-Detection-Sensor-Device-Control-Controller-Board-Low-Power-Without-Line/32855808388.html?spm=2114.search0604.3.155.12211488bueHcA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=54dc5176-600b-4488-a437-5d04d6a66589-23&algo_pvid=54dc5176-600b-4488-a437-5d04d6a66589&transAbTest=ae803_5

Они полностью совпадают по схеме как в шапке этой темы...

Подключил две платы от одного блока питания...При испытаниях каждой платы в отдельном стакане все работает как надо. Но если опустить датчики с каждой платы в один стакан - то электроды первой платы влияют на состояние реле второй платы...Подключил каждую плату от отдельного блока питания - проблема влияния друг на друга электродов разных плат исчезла...На даче: один железный бак на полу, второй пластиковый еврокуб над ним стоит. Первая плата1 - когда все электроды нижнего бака вводе (бак не пустой)- то реле платы1 выключено и НЗ-контактом разрешает перекачивать насосом в верхний бак...

При испытаниях выяснилось, т.к. бак железный и имеет контакт с землей - то при опускании электрода первой платы (по схеме это электрод "Общий") - реле первой платы начинает моргать как буд то с частотой 50Гц...Общую точку на плате посадил на корпус железного бака...Проблема исчезла...

Далее подключил вторую плату2 (для верхнего пластикового еврокуба) и опять проблема - при опускании уже электрода второй платы2 (по схеме это электрод "Общий") - реле второй платы начинает моргать как буд то с частотой 50Гц....если общую точку посадить на землю..то проблема исчезает...но теперь получается что у всех плат общая точка посажена землю и появляется проблема - как все в одном стакане - электрод первой платы влияет на состояние реле второй платы...Подскажите как исправить..может землю к каждой плате через диоды подключить?

Ссылка на фото моих плат:

https://cloud.mail.ru/public/26PP/TyfiJfbMt

 

Изменено пользователем alexkosh-ul
Добавил ссылку на фото плат
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...