Перейти к содержанию

Компоновка И Выполнение Рщ Частного Дома


JoyJo

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени.

Хотелось бы узнать мнение по поводу компоновки (может не то слово подобрал, но потом понятно все будет) распределительного щита в частном доме.

Свои вопросы буду выполнять по тексту и нумеровать их.

Электроснабжение выполнено таким образом:

С ЛЭП 4-х проводным кабелем электричество подается на щит учета (ЩУ) который крепиться непосредственно к опоре. ЩУ содержит ( то техусловиям и проекту) два автоматических выключателя и прибор учет (счетчик). Корпус ЩУ заземляется от контура заземления, который выполняется непосредственно возле опоры. Нулевой проводник с ЛЭП подключается непосредственно к точке соединения проводника заземления и корпуса ЩУ. Этот ЩУ и система подключения не подлежит рассмотрению и изменению. Так установлено "нашими белорусскими" контролирующими органами.

Насколько я понимаю, на этом участке цепи реализована система TN-S.

Теперь начинается, непосредственно, интересующая меня часть вопроса ( я изложу свое видение выполнения).

Вся электропроводка в доме будет "завязана" только на одном РЩ.

В распределительный щит (РЩ), устанавливается в доме, приходит 4-х проводный кабель. Три фазы и ноль.

Нулевой проводник подключается к отдельной N-шине, изолированной от корпус РЩ.

Возле дома выполняется свой контур заземления к которому присоединяется проводник от молниеотвода и проводник от РЕ-шине в РЩ (возможно, если корпус РЩ будет металлический, то и сам корпус).

Т.е. N-шина электрически не связана с РЕ-шиной. Получается система ТТ. Она более безопасна для дома.

Далее. В РЩ планируется установить ограничитель перенапряжения типа ОПС 1. С характеристикой С. В 4-х полюсном исполнении. С подключением понятно: на верхние зажимы 3 фазы и ноль с N-колодки, к нижнему зажиму-проводник от РЕ-колодки.

Электропроводка в доме будет выполняться двумя типами 3-х жильных кабелей: силовая - медь 1,5 мм2, осветительная - медь 1 мм2.

Автоматические выключатели, соответственно, 16А и 8А. В обоих случаях время-токовая характеристика С.

Розетки в кухне и детской буду подключаться через дифавтомат 16А, С, 30мА, в ванной комнате - через дифавтомат 16А, С, 10мА.

Остальные розетки через обычные автоматические выключатели С16 и С8.

Вот приблизительно как я это все планирую.

Кроме того, интересно следующее:

2. Как осуществить подключение в контуру заземления молниеотвода и проводника к РЕ-шине?

От контура вывести проводник в монтажную коробку и там осуществлять подключение?

Или, все таки, от контура прокладывать полосу или проволоку непосредственно к РЩ.

3. РЕ-проводник к РЕ-шине можно выполнить медным гибким проводником сечением не менее 4 мм2?

4. Каким образом выполнять подключение молниеотвода при скрытом монтаже соединяющего проводника и при открытом?

Заранее спасибо за уделенное время.

Изменено пользователем JoyJo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Читаешь соответствующие разделы ПУЭ, организация ВРУ, ГЗШ, молниезащиты, СУП. Вопросы должны отпадать.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Скачай такую книгу "Большая энциклопедия электрика 2011г Черничкин М.Ю.",много ответов на Ваши вопросы.

Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

На внутридомовую проводку медь не тонковатую заложили?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почитал энциклопедию, получается, что систему ТТ нужно еще и заверять документально и испытывать.

Значит, нужно будеn делать систему TN-C-S.

И смысла в использовании ограничителей одной характеристики тоже нет.

И контур раздельный делать нужно. Точнее только для молниезащиты.

Все понятно.

В таком случае вполне достаточно поставить на вводе в РЩ общее УЗО, на величину больше предшествующего автоматического выключателя, получу систему TN-C-S, а на кухню, детскую и ванны свои отдельные УЗО.

На внутридомовую проводку медь не тонковатую заложили?

Для 1,5 мм2 сечения допустимы длительный ток 19 А или 4 кВт мощности. Что можно такого включать в розетки?

А для осветительной сети 1 мм2 за глаза.

Изменено пользователем JoyJo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для 1,5 мм2 сечения допустимы длительный ток 19 А или 4 кВт мощности. Что можно такого включать в розетки?

А для осветительной сети 1 мм2 за глаза.

Не экономь на "спичках", 2.5- силовая, 1.5- свет

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это конечно верно. Этот вопрос еще обдумаю.

Если увеличить на номинал сечение то это точно будет с большим запасом.

А есть ли смысл оставлять номиналы автоматических выключателей прежними? Розетки, то, какие бы ни были на 16А рассчитаны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А есть ли смысл оставлять номиналы автоматических выключателей прежними? Розетки, то, какие бы ни были на 16А рассчитаны.

Двойная розетка. В одну половину -чайник, в другую-стиралка. Ситуации разные. Думай сам.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

]Не экономь на "спичках", 2.5- силовая, 1.5- свет

Вот это ближе к истине. Меньшее сечение - эт если у вас к каждой розетке со щита своя линия будет ( и то это не посоветовал бы). Провод, надеюсь, не многожилку планируете ?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обращайте внимание на сечение провода при покупке- на Украине, допустим, большой популярностью у продаванов пользуется т.н. "усеченка" - провод, на котором написано ППВ 2*2,5, а на самом деле реальное сечение 1,78 мм^2. С проводом сечением 1,5 мм^2 ситуация примерно такая же. Правда в больших торговых точках "Эпицентр", "Новая линия" и др. параметры соответствуют (пока что).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напишите скольки комнатный дом, далее сколько розеток в каждой комнате, далее какие потребители есть (планируется подключать в комнатах), учитывайте всё (кондиционеры, водонагреватели, духовые шкафы, насосы.... может быть и кательная..). Какое сечения кабеля приходит в дом? Материал кабеля? Какого номинала стоят автоматы в щите? Как подключены? После всего этого можно будет сделать небольшой проект на щит и внутренности. Ответьте на вопросы в подробностях, распишу вам компоновку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По тому что Вы написали:

Электропроводка в доме будет выполняться двумя типами 3-х жильных кабелей: силовая - медь 1,5 мм2, осветительная - медь 1 мм2.

Прокладку кабеля в доме необходимо выполнять медным кабелем Ввгнг 3*2,5 - силовая часть, Ввгнг 3*1,5 - освещение, Если будут использоваться потребители, мощностью более 3,5Квт необходимо использовать ВвгНг 3*4

На такие потребители как кондиционер, водонагреватель, духовой шкаф, кухонные розетки, в которую будет включаться эл. чайник, необходимо запитывать отдельным проводом, и автоматом соответственно.

Автоматические выключатели, соответственно, 16А и 8А. В обоих случаях время-токовая характеристика С.

Силовые 25А, освещение 10А если мало осветительных приборов, или 16А если много , Желательно, если дом более 3 комнат, сделать две группы освещения (поставить 2 автомата)

Розетки в кухне и детской буду подключаться через дифавтомат 16А, С, 30мА, в ванной комнате - через дифавтомат 16А, С, 10мА.

Остальные розетки через обычные автоматические выключатели С16 и С8.

Вот приблизительно как я это все планирую.

Кроме того, интересно следующее:

2. Как осуществить подключение в контуру заземления молниеотвода и проводника к РЕ-шине?

От контура вывести проводник в монтажную коробку и там осуществлять подключение?

Или, все таки, от контура прокладывать полосу или проволоку непосредственно к РЩ.

Если щит металлический, приварить к щиту, если пластик довести до щита полосу , приварить болт, сделать соединение гибким проводом , сечением не менее 10мм, желательно 16мм если полезит в шинку.

3. РЕ-проводник к РЕ-шине можно выполнить медным гибким проводником сечением не менее 4 мм2?

Выше

4. Каким образом выполнять подключение молниеотвода при скрытом монтаже соединяющего проводника и при открытом?

Желательно иметь 2 контура не связанных друг с другом, заземление (для защиты людей от поражения эл. током) и для молниеотвода. К контуру молниеотвод выполнять с помощью проволоки (прутки), сечением не менее 16мм, приварить к контуру. Связь с контуром только сваркой!

Если позволяют финансы, можно поставить на каждую питающую фазу - устройство защиты, типа такого http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51,

Есть в различных вариантах. Хорошо помогает при резком повышении или понижении питающего напряжения в сети. Или при обрыве магистрального (общего) нуля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за подробное объяснение.

С компоновкой щита я сам разберусь. По поводу контуров тоже уже ранее определился. Контур будет только на молниезащиту. С контуром для защиты людей, в случае обнаружения госинспектором, могут возникнуть проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почти полностью согласен с предидущим оратором , за исключением номиналов автоматов - для силовой сети 2,5 медь автомат 16А, для осветительной 1,5 медь - 10А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

JoyJo вот здесь на любой вкус http://www.otdelochnik24.ru/2011/10/03/shemy-e-lektroprovodki-kvartir/

Почти полностью согласен с предидущим оратором , за исключением номиналов автоматов - для силовой сети 2,5 медь автомат 16А, для осветительной 1,5 медь - 10А.

Какие сейчас некачественные продают автоматы, типа IEK и т.п. , если нагрузить на 16А чайник и микроволновку например и ещё что нибудь, так его выбьет. Если конечно ставить Шнайдер или ABB, тогда можно без вопросов и 16А Изменено пользователем Hummerr
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если нагрузить на 16А чайник и микроволновку например и ещё что нибудь

Разделяйте нагрузки и всего делов. Микроволновку, духовой шкаф, посудомойку, варочную поверхность по-отдельности , а скажем , розетки над рабочей поверхностью , вытяжку , телевизор и розетки по углам помещения( про запас ,чтоб были) можно сгруппировать. Это по кухне. Для других помещений тоже следует определиться с нагрузками и либо выделить в отдельные группы в щитке, либо объединить. Ограничение тока 16 амперами обусловлено способами прокладки (в пучке) и потерями.

При превышении тока автомат сработает не зависимо от марки , вопрос в надежности контактов при разрыве сверхтоков , при КЗ например.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...