Рекомендуемые сообщения

Какой выбрать кабель для электропроводки и какой автомат поставить. Я начинающий и поэтому нужен грамотный ответ, формула, таблица и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а что питать то ??

Хлебопекарню, десятикомнатную квартиру, туалет с ванной или 20 ватную лампочку?

Все, что продают на рынке под названием провод, скажем 2.5 кв мм реально будет иметь 2.0 кв мм или меньше.

Только если написано на проводе, что ГОСТ, тогда шансы увеличиваются.

С собой в магазин лучше брать штанген-циркуль для замера диаметра по меди.

А плотность тока лучше брать с запасом, что б меньше грелись при нагрузке.

А то расплавиться или загорится...

С тонкой проводкой лучше иметь в запасе огнетушитель и противогаз. А на стене написать

номер пожарной части, что б в попыхах не забыть куда звонить....

5.5 квт грубо при 220 вольт - это 25 ампер.Пусковой ток будет может в два раза больше..

Тут Я бы взял для себя 2 х 10 кв мм, а для соседа можно по-тоньше..

... еще зависит от длинны проводки. Если далеко, как у меня на даче-80м , то Я купил 4 х 6 кв мм и запаралелю по два в плече.

Есть "их" рекомендации плотности тока в меди. А Я для себя делаю все толще...ведь делаю навсегда...

да и вдруг жена включит чайник, стиральную машину а Я киловатный усилитель .. и все сразу ????

http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=599

Изменено пользователем Samolet22
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подробности можно узнать, если Вы хотите получить грамотный ответ.

Нагрузка какая (сила тока); проводка какая - стационарная, воздушная линия или питающий кабель к переносному электроприбору; где устанавливаем - жилое, производственное, (влажное - ванная) помещение. От типа нагрузки выбирается автомат, после выбирается кабель. Сейчас необходимо использовать ВВГ-нгLS, для социальных объектов, особенно с детьми - ВВГ-нгHF. Низкокачественных кабелей (с заниженным сечением и из сплава говна и меди) сейчас как грязи. Качественные провода делает Кольчугино, Москабель, Подольск-кабель. Да, они дороже. Либо брать что есть, но на сечение больше, если для себя.

Из общих соображений - 1,5 кв. мм на освещение, 2,5 на розетки, 4,0 - на духовку, 6,0 - на варочную панель. Автоматы - что-нибудь приличное АББ, Шнайдер,... ИЭК, ТДМ - не советую, особенно УЗО и дифы. Правда у АББ подделок много. Обычно группы С ставят, если найти, можно и В, если двигатель с большим пусковым током - то D.

Ну это так, вкратце :)

Изменено пользователем Electro_Alex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опоздал, я тоже самое хотел сказать.

Сначала посчитай потребляемую мощность в пике - когда все что должно работать - работает (свет+ усилитель + двигатель 5.5 квт + чайник + стиральную машину.....) потом выясни сколько тебе выделяют.

ну,= а после милости просим.....

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так не пойдет... Ну а если двигатель 5.5 квт? Мне важен сам расчет с учетом нансов, например косинус фи и тд.

Так не пойдёт!!! На общий вопрос - Вы получите общий ответ :) Нюансы приведите, тогда будет предметный разговор. А иначе Вам просто не помогут. Хотите всё сами - этому учиться надо. Для начала рекомендую проштудировать ПУЭ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну да, такое впечатление что очередного просителя в гугле забанили и за него кто то должен подсуетится.

Не все золото то что блестит.

"...лучше уж никак чем как попало..."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот именно - очередной восжелавщий "по большому" и на унитаз уже готов сесть, только вот штаны доверил участникам снимать ... не много ди чести? Сам в Гугль не мог сходить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так не пойдет... Ну а если двигатель 5.5 квт? Мне важен сам расчет с учетом нансов, например косинус фи и тд.

Интересно а как такой прибор от 220В запускать собираешся? А мощность такую уже согласовали?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бери медный провод 2,5 кв. мм и автомат на 25 А, на сто лет хватит.

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

а если аппарат потребляет 20А....?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поддерживаю!

ПУЭ как и ПДД - "писаны кровью", т.е. исходя не только из теории, но и из практики.

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бери медный провод 2,5 кв. мм и автомат на 25 А, на сто лет хватит.

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

а если аппарат потребляет 20А....?

Какой аппарат , тс выбирает кабель для электропроводки в квартире .
Может стоит всем ПУЭ почитать, для начала?
Читал , и не раз .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

Критическая ошибка. Автомат как раз защищает линию, а не нагрузку.

а если аппарат потребляет 20А....?

Тогда выбирается кабель соответствующего сечения, а после ставится автомат. От типа нагрузки - группа автомата, B, C, D, ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, как вы будете защищать линию, а не нагрузку - не зная что сидит на линии = поделитесь...

люстра или к примеру ставлю промышленный ТЕН.... для сушки квартиры....

на какую линию я должен посадить 3 фазы и главное какая защита...16 ампер в одном случае много в другом мало

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более....БРЕД

ну а почему не 4 мм2 всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

на чем это обосновано.

Электро плиту 40А посади на 16А и бегай к автомату через 10 секунд...

старый я бегать,= поэтому сначала считаю...

ну и ПУЭ это конечно обязательно,- особенно для новичков.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще /не углубляясь в терминологию/ автоматы в основном и призваны защищать провод.. Для приборов обычно подбирается инная защита..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

исходя

автоматы в основном и призваны защищать провод.. Для приборов обычно подбирается инная защита..

Ну давайте доведем ситуацию для полного понимания - до абсурда.

Если нет линии,- то и защита автоматом не нужна. ТАК..?

т.е. я могу подсоединяться на шины, ну через разцепитель (тублер)....как то не хочется ... сажать "прибор" без автомата...

А Вам...?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что означает нет линии? ))) Проводов нету что ли ?!

Да не нужно ни до какого абсурда доводить .. Всё просто как трусы.. Линейка по автоматам куда уже , чем разбег и специфики сверхтоков для всевозможнейших электроприборов.. Дома когда проектируют и сдают , тоже наверняка подходы общие применяются , как считаете?! Да и автоматы для плойки, телевизора , и зарядного устройства , думаю Вам тоже встречать не доводилось..

Сами же на ПУЭ ссылаетесь.. Там прекрасным техническим языком всё это описано, если мне не верите..))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения. 
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?  
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
×
×
  • Создать...