Перейти к содержанию

Санкт-Петербург, требуется убрать помехи в сети от муфельной печи


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, у меня такая же проблема, как описанная в топике указанном ниже. Моргание света при работе муфельной печи.

Параметры пишу по памяти, примерно такие 1050⁰С. 220 Вольт. Мощность 3,5 Квт. Потребляемый ток -16А

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Запитать от другой фазы, отдельным кабелем. 

Или светодиодные лампы в освещение, а люминесцентные с качественным электронным эпра(philips с корректором мощности). 

 

 феррорезонансный стабилизатор на линию освещения, тоже должно помочь с миганием ламп))) 

__d382e2915bdb61dd52c7fcfeea44e816-300x278.jpg

Изменено пользователем ROMMo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

не поможет.

для слабой сети  выход только один: полная переделка на трехфазное питание , для пущего хардкора перевод нагреветелей на постоянный ток

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо, проблема, что лампы мигают и у СОСЕДЕЙ, и мигание - это то, что видно, есть наверняка и другие проблемы, которые не видны.

Решение для загородного дома - перевести на трехфазный ток, в зимнее время в квартире нет трех фаз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Свой кабель от подстанции. Более ни как.

Проводка не рассчитана на такие токи, тем более, если дома пожилые, где раздавалось киловатта по полтора на квартиру.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну тогда задача практически не имеет решения.

у Вас в контроллере реализовано импульсное ПИД-регулирование 

для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование, что потребует полное переписывание алгоритма работы контроллера и замены управляющих цепей печи. цена разработки будет сопоставима с ценоком печи только уже в убитых енотах.

кабель от ТП будет дешевле.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бензиновый генератор, выхлоп в форточку, шумит только очень)))) 

Вроде обсуждаем не помехи в сеть, а "просадку"  напряжения в сети))))

Если только как то реализовать "плавный пуск". 

Или старый добрый терморегулятор на реле. 

Изменено пользователем ROMMo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, IMXO сказал:

у Вас в контроллере реализовано импульсное ПИД-регулирование 

для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование, что потребует полное переписывание алгоритма работы контроллера и замены управляющих цепей печи. цена разработки будет сопоставима с ценоком печи только уже в убитых енотах.

Если силовая цепь на симисторе управляется оптроном, то может попробовать заменить оптрон на другой, с контролем перехода через ноль синусоиды?

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тогда почему такой эффект? :blink: Только из-за сильной просадки напряжения сети?

Изменено пользователем -=ASUS=-

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, IMXO сказал:

для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование

А оптрон открывающий симистор в ноль синусоиды, это не фазоимпульсное регулирование? 

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, -=ASUS=- сказал:

Только из-за сильной просадки напряжения сети?

3,5 кВт если на алюминии. Это прилично.   @daisy_spb какое у вас напряжение " в покое" и при включённом нагреве ?  Лучше проверить на вводном автомате.  Может там и ловить нечего, раз освещение заметно просаживает ?

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой вариант: 1.Необходима ещё одна Балластная нагрузка ,такая же по мощности как и муфельная печь. 2. Необходимо  сделать (тиристорную или симисторную )схему управления  по принципу :  включена печь - выключен балласт ;выключена печь  -включён балласт.Свет моргать перестанет  просто  напряжение   снизится на длительное время работы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, proba сказал:

...  просто  напряжение   снизится на длительное время работы

И бесполезная мощность потраченная на этот балласт увеличится в два раза ... :)

Единственный и самый, более-менее, простой вариант, это плавное включение и выключение нагрузки. В этом случае не будет резкого скачка напряжения у соседей ...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, Borodach сказал:

мощность  увеличится в два раза

1.Всё зависит от того как часто  печь включается-выключается.2.Потребляемая мощность  будет равна номинальной мощности муфельной  печи.3. Не  думаю что ТС  включая  для работы  трёхкиловатную печь  сильно  заморачивается  экономией электроэнергии

Изменено пользователем proba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, fant сказал:

3,5 кВт если на алюминии. Это прилично.   @daisy_spb какое у вас напряжение " в покое" и при включённом нагреве ?  Лучше проверить на вводном автомате.  Может там и ловить нечего, раз освещение заметно просаживает ?

У нас медная проводка. Я в следующие выходные проверю напряжение при работе печи и уточню точно мощность. 

В последнее лето напряжение было 230-240.

Я замеряла во сколько мне обходится один запуск печи, ночью, по разности показаний счетчика - около 50 руб., т.е. ушло где-то 25кв за 6 часов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Медь - это уже хорошо. Если подъездный щиток не совсем убитый, то плавный пуск, как советовали выше, может и исправит ситуацию и устранит недовольство соседей.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, daisy_spb сказал:

Я замеряла во сколько мне обходится один запуск печи, ночью, по разности показаний счетчика - около 50 руб., т.е. ушло где-то 25кв за 6 часов.

не может такого быть, или печко ваша намного больше чем 3,5кВт....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, -=ASUS=- сказал:

А оптрон открывающий симистор в ноль синусоиды, это не фазоимпульсное регулирование? 

Это ШИМ регулирование. Фазоимпульсное производится за счет задержки включения симистора относительно нуля синусоиды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, fant сказал:

плавный пуск, как советовали выше,... исправит ситуацию

Плавное нарастание напряжения;плавное снижение напряжения  если оно  происходит часто тоже может достать соседей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Третий вариант - не включать печку, думаю, топика не устроит. Мгновенное включение на холодной спирали - основная "беда". При плавном включении бросок тока исключается, почти.

@daisy_spb у вас плиты газовые или электрические ? 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:

Это ШИМ регулирование. Фазоимпульсное производится за счет задержки включения симистора относительно нуля синусоиды.

ШИМ регулирование вроде не привязано к фазе синуса...

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для уменьшения коммутационных помех включение симистора при ШИМ делают в нуле (zero-cross). ШИМ осуществляется изменением числа полупериодов открытого состояния симистора за определенный промежуток времени.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 18.02.2018 в 15:45, fant сказал:

Медь - это уже хорошо. Если подъездный щиток не совсем убитый, то плавный пуск, как советовали выше, может и исправит ситуацию и устранит недовольство соседей.

Медь, это на даче, но и там тоже мигает.

В квартире алюминий.

В 18.02.2018 в 15:55, IMXO сказал:

не может такого быть, или печко ваша намного больше чем 3,5кВт....

Действительно, что-то я не то посчитала, надо перепроверить в эти выходные

В 18.02.2018 в 17:33, fant сказал:

Третий вариант - не включать печку, думаю, топика не устроит. Мгновенное включение на холодной спирали - основная "беда". При плавном включении бросок тока исключается, почти.

@daisy_spb у вас плиты газовые или электрические ? 

Плиты газовые, дом старый. Это я про квартиру. Видимо в квартире не судьба запускать.

Хорошо бы, чтобы не мигало или поменьше мигало хотя бы на даче.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести. 
×
×
  • Создать...