Перейти к содержанию

Ремонт и переделка тепловой пушки 380в


Рекомендуемые сообщения

Отдали тепловую пушку на 380в. На 6/9 квт. Т.е. в нем 3 тена на 3квт каждый. И т.к. его в любом случае чинить после гореремонтников, вот и подумал его немного модернизировать. Тены одни концом подключены каждый к своей фазе, а другим соединены между собой звездой. И если добавлю еще один пускатель и перенесу второй конец 3-его тена с общего соединения на 0, нормально будет работать? Т.е. Я смогу выбирать мощность в более широких пределах 3-6-9квт. Сейчас он поключается только как дополнение к 6квт.

IMG_20190429_162108.thumb.jpg.346d9b3d8c6891c726c000f48636598f.jpg

IMG_20190504_222555.thumb.jpg.8b0710dabab3bac3e3eb53cabce9a560.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

5 минут назад, valera5134 сказал:

перенесу второй конец 3-его тена с общего соединения на 0, нормально будет работать?

На счёт перекоса фаз ничего не скажу, но только на третий тэн, при таком включении, будет подаваться не 380 вольт, а 220 ...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Банальный вопрос. А разве тены не на 220 сами? Ведь они подключены последовательно на 2 фазы, а не через 0.

8 минут назад, Borodach сказал:

На счёт перекоса фаз ничего не скажу, но только на третий тэн, при таком включении, будет подаваться не 380 вольт, а 220 ...

Перекос..надо подумать... Не должно быть. т.к. тены изначально подключаются частями.

Изменено пользователем valera5134
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 минуту назад, Syuubav сказал:

Добавить выключатель на тен, вразрыв фазы

Можно и так. Исключив доп.пускатель. Но тогда нужен выключатель, который выдержит 3квт. Что сложно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, valera5134 сказал:

3квт. Что сложно.

В электроплитах почему-то не сложно.

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, valera5134 сказал:

А разве тены не на 220 сами? Ведь они подключены последовательно на 2 фазы, а не через 0.

По идее,  все должны быть подключены на нейтраль....

b53a7.png

Хотя, вот есть и такое подключение ...

54817243.jpg

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ_Mf7oYLiAhWO1aYKHdrACiYQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Felectroforum.su%2Findex.php%3Ftopic%3D2934.0&psig=AOvVaw1xq5L1B0Rrcn8Vq0Cj6z-V&ust=1557072663936374

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по схеме тс, тены всегда три должны включаться. А температура регулируется терморегулятором. Только непонятно назначение переключателя s 2.2

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Syuubav сказал:

Судя по схеме тс, тены всегда три должны включаться. А температура регулируется терморегулятором. Только непонятно назначение переключателя s 2.2

выключение тена №3. Т.е. регулировка мощности нагрева 6-9квт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, valera5134 сказал:

выключение тена №3. Т.е. регулировка мощности нагрева 6-9квт.

какие на... 6-9 ? гореремонтники гришь? а сам кто? элементарных вещей не знать. два тена на 220в 3кВт подключенные к двум фазам последовательно дают 4,5кВт. учи мат часть. :rtfm:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, IMXO сказал:

какие на... 6-9 ? гореремонтники гришь? а сам кто? элементарных вещей не знать. два тена на 220в 3кВт подключенные к двум фазам последовательно дают 4,5кВт. учи мат часть. :rtfm:

В принципе я согласен с вами, что я не правильно высчитал. И я не говорю, что у меня идеальное образование. Но я считаю все же себя лучше тех, кто лазил в него до меня. Ибо использовать провод на тены сечением 0.75 при норме в 2.5 минимум - это маразм.

8 часов назад, Syuubav сказал:

 

Тены последовательно включены. Как они будут работать?

Я собирался один конец 3-ео тена, который на фазу, оставить на месте. А тот, который в общее соединение, перенести на ноль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.05.2019 в 18:28, valera5134 сказал:

 подумал его немного модернизировать.  И если добавлю ...

Первым делом нужно поставить четкую задачу. Не вообще что -нибудь сделать, авось что-то и получится. 1. Хочу... 2. Имею... 3. Как? Например: имею 3 тэна на 220 вольт, 2 пускателя, мешок с кнопками и сеть 3 фазы, хочу иметь 3 ступени регулировки вручную. Как соединить? Будет четкий вопрос, будет четкий ответ. А пока нет задачи каждый советчик будет советовать свой конечный вариант. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.  
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.    
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает. 
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
×
×
  • Создать...