Перейти к содержанию

UPS не держит под нагрузкой


Гость Александр

Рекомендуемые сообщения

Гость Александр

Уважаемые форумчане, прошу совета бывалых. Приобрел я значит видеокарту rtx 3060 и решил что надо бы обезопасить компьютер. Заказал новую батарею для своего ибп. Модель Mercury Elite 1000VA Pro (600 ватт) блок питания на компе установлен также на 600 ватт и по 12 вольтовой держит 560 ватт . В режиме простоя ибп выполняют свою функцию. Но под нагрузкой, когда видеокарта монтирует видео выключается, сбрасывая нагрузку будто, затем комп включается. Замерял амперметром потребление компа, составило 2 ампера напряжение 220 вольт, что приблизительно равно 440 ваттам. Для эксперимента подключил к ибп лампы накаливания на 550 ватт. Ибп исправно держит, напряжение на выходе составляет 189 вольт. Где копать? Идеи и советы приветствуются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

28 минут назад, Гость Александр сказал:

1000VA

Мало. Минимум 1500, лучше 2000. 

Mercury Elite 1000VA почитал, ИМХО не потянет он такую конфигурацию...

В ИБП два аккумулятора ? 

Напряжение на аккумуляторах какое в момент перехода на работу от них с нагруженной видеокартой ?

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 hour ago, Guest Александр said:

Замерял амперметром потребление компа, составило 2 ампера напряжение 220 вольт,

Может врать из-за формы тока. 

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Гость Гость без ups)
18 часов назад, bigmanlav сказал:

/////////////

Аккумулятор один. А вот напряжение на нем я не снимал. Завтра с утра обязательно замерю и отпишусь

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Гость Гость без ups) сказал:

один

С одним работать не будет. Такие конфигурации на таких ИБП не работают. Конечно бывают ИБП мощные и с одним аккумулятором, там аккумулятор минимум на 50 ампер часов, да и стоимость минимум тысяч 20, за качественный, разумеется без аккумулятора, как правило их используют для газового оборудования.

Аккумулятор который установлен в имеющемся ИБП элементарно не сможет отдать настолько большой ток. Почему и делают ИБП с двумя аккумуляторами, ток потребляемый от них уменьшается вдвое и отдача емкости аккумулятора получается больше.

К тому же форма напряжения на выходе имеющегося ИБП не синусоида, корректно измерить ток и мощность не так просто,  нужны приборы как минимум с true RMS или лучше вообще осциллограф, но смысла особого в этом нет. А вот защита ИБП все видит и отключает ИБП.

На такое мощные конфигурации крайне желательно иметь ИБП с синусоидой на выходе, мощные блоки питания компьютеров с APFC (активным корректором мощности) и переход на работу от батареи у ИБП с синусоидой происходит намного легче, с ступенчатой аппроксимацией синусоиды часто срабатывает защита ИБП, решение это повышение мощности ИБП примерно вдвое.

По моему опыту, где с трудом работал IPPON Smart power pro 1400 (2500K@4.5, AMD HD6970, hiper 680W, когда покупался иппон, конфигурация такой была), с легкостью справился APC Smart-UPS 1000VA, причем конфигурация стала существенно мощнее (9600К@5.0, RTX 2080S, corsair RM750), у IPPON аппроксимация, у APC синусоида, аккумулятора везде по два разумеется.  Любые ИБП с одним аккумулятором не держат, независимо от мощности.

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bigmanlav На заметку, при указанных вами конфигурациях, их потребление будет практически одинаковым.

А UPS Mercyri ИМХО ближе к китайцам чем даже IPPON, Хотя у последних хватает проблемных моделей.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...